Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Amibami
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 29-05-2024
Mijn vraag
Hoi hoi,

Sinds we overgestapt zijn van een aan/uit cv ketel van Nefit naar een moderne modulerende CV van Remeha (avanta ace 35c CW5) hebben we last van stromingsgeluiden.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- ontluchten meerdere keren
- pomp snelheid en andere instellingen lager gezet

We maken tevens gebruik van Tado, maar voor de installatie hadden we helemaal geen last van geluiden.
Wanneer ik maar 1 kamer verwarm dan hoor ik het water stromen en radiatorknop suizen. Als ik 2 kamers verwarm dan wordt het geluid minder en vanaf 3 kamers is het geluid helemaal weg.

Wie o wie kan ons hier van verlossen.
Ik woon in Deventer. Misschien iemand uit de buurt die langs wil/kan komen of iemand met een gouden tip.

Heel erg bedankt alvast

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 01:54
Pompsnelheid te hoog. Niet waterzijdig ingeregeld, en of toch ergens lucht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20:48
Lucht. Er zit nog teveel lucht in je water. Dat gaat er op termijn uit, maar dat kost tijd.

Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X