Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Nefit trendline HRC30CW5II - minimale diameter rookgasafvoer

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • lucasvdlinde
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17-05-2024
In onze woning hebben we sinds 2020 een Nefit trendline HRC30CW5II CV-ketel hangen (geinstalleerd door vorige eigenaar). Toen is de rookgasafvoer niet vervangen. Dat had wel gemoeten. Nu is bij een recente cv-controle de rookgasafvoer mede vanwege de nieuwe wetgeving per 1 april afgekeurd. We wonen in een appartement.

Inmiddels hebben we een offerte voor een nieuwe rookgasafvoer in de bestaande afvoer (de nieuwe is 60 milimeter diameter, geplaatst in de 80 milimeter rookgasafvoer). Een andere optie zou te ingrijpend zijn. Hier zitten al flinke kosten aan verbonden.

Nu blijkt dat zowel de installateur als Nefit twijfels hebben of dit type ketel ook een 60 milimeter diameter rookgasafvoer aan kan. Heeft één van jullie hier ervaring mee en kan hier iets over zeggen?

Anders moeten we een relatief goede CV-ketel al na ruim 3 jaar vervangen.

Alle reacties


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22:16
Vreemd dat Nefit gaan antwoord weet. Hun eigen installatiehandleiding noemt diverse soorten afvoeren, ook van 60 millimeter, maar geen 60mm flex buis. Daarvoor geldt dat je moet kijken naar de afvoerhoeveelheid. Die is 13,1 gram per seconde (tabel 21 in dit document https://www.vleutenges.nl...stallatiehandleiding-.pdf)

De fabrikant van de flex60 heeft vast tabellen met de maximale lengte die bij dit debiet hoort.

Ik neem even aan dat iedere ketel in het complex een eigen afvoer heeft? Indien CLV komt er iets meer bij kijken.

[ Voor 11% gewijzigd door hesselbeertje op 16-02-2024 18:43 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 22:44
Dit staat er in de handleiding Pag. 7:
Aansluitingen:
Rookgasafvoersysteem parallel mm mofeind Ø80-80
Rookgasafvoersysteem concentrisch mm mofeind Ø60-100
Wat ze precies bedoelen weet ik ook niet, dat zal je aan Nefit moeten vragen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Dat kan maar is afhankelijk van de afstand die afgelegd moet worden.
Hoeveel meter is het en mondt deze uit op een plat dak of pannen dak?
Kan je daar bij? Foto's van de huidige situatie geven ook een beter beeld.

Please state the nature of the technical emergency


  • lucasvdlinde
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17-05-2024
Het gaat om ca. 5 meter tot het dak. Er zit wel een 90 graden hoek in, aan het begin. Dit komt uit op een plat dak. Daar kan ik inderdaad bij vanaf het balkon (wij zitten op de bovenste 2 verdiepingen van het gebouw). Iedereen heeft inderdaad een eigen afvoer. De foto is van het dak waar alle afvoeren van het gebouw op uitkomen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u3H4Q9kGp_DyBlkQfxClhhYK9Vg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1eEsfZzpbGfTMXOhejfxKsll.jpg?f=fotoalbum_large

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Lastig om zo te zeggen, ik denk dat de afstand het probleem niet is.
Wat wel een probleem kan zijn is de verzamelkast, die zal je mogelijk moeten openmaken om bij de rookgasafvoer te komen.
2e probleem is waarschijnlijk de haakse bocht die je moet maken, flexibele rookgasafvoer mag alleen verticaal.
Heb je nog een foto van de aansluiting bij de cv ketel en waar die dan omhoog gaat?

Please state the nature of the technical emergency


  • lucasvdlinde
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17-05-2024
Zeker. Ik heb hierbij een foto. Het voorstel is om een RVS flexibele buis aan te brengen.

[ Voor 68% gewijzigd door lucasvdlinde op 17-05-2024 20:29 ]