HELP, groepsschakelaar valt na vijf á tien minuten uit.

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Roan kranghand
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 15-02-2024
Mijn vraag

Sinds twee dagen valt de hoofdschakelaar uit. Er zijn verschillende groepen die zijn aangesloten op verschillende apparaten. Nu willen we graag weten waar de fout zit. Is het mogelijk om dit op een manier te meten?

Is er iemand in de omgeving van Drenthe die dit voor een normale prijs zou willen doen?

Beste antwoord (via Roan kranghand op 15-02-2024 17:49)


  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
Roan kranghand schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 16:58:
Alle kabels liggen onder de grond, en zitten dus niet in een stopcontact. Maar aardig dat je meedenk! :-)
Wat ik nu van je verhaal begrijp:
Hoofdschakelaar valt uit?
-dit zal wel een aardlekschakelaar zijn, welk type hoe oud etc ?

Groepen zijn kabels onder de grond waar op het uiteinde niks is aangesloten of de kabels gaan direct een apparaat in.

Zet de groepen allemaal uit en de "hoofdschakelaar" aan.
Zet nu met tussenpozen een voor een de groepen aan totdat de boel uitgaat.
Vervolgens als je de groep hebt gevonden alle groepen uit en alleen die groep aan.
Dan nog steeds de fout dan weet je genoeg.

Alle reacties


  • Lelletje
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16:47
Alle stekkers uit alle stopcontacten.

Dan een voor een erin doen om te kijken wanneer iets kortsluiting maakt.

Iemand had dat eens met een koffiezetapparaat. Zodra deze in stekker gezet werd en aangezet werd, viel alles uit.

Zonder deze koffiezetapparaat werkte alles weer normaal.

Ze hebben een nieuwe koffiezetapparaat gekocht, geen problemen meer.

  • Roan kranghand
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 15-02-2024
Alle kabels liggen onder de grond, en zitten dus niet in een stopcontact. Maar aardig dat je meedenk! :-)

  • Frontysco
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 16:18
Geheid dat je kortsluiting ergens hebt.
Dus dat wordt idd groep voor groep, en daarna apparaat voor apparaat uitpluizen.

Succes 😊

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 11-05 23:11

Illusion

(the art of)

Roan kranghand schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 16:46:
Mijn vraag

Sinds twee dagen valt de hoofdschakelaar uit. Er zijn verschillende groepen die zijn aangesloten op verschillende apparaten. Nu willen we graag weten waar de fout zit. Is het mogelijk om dit op een manier te meten?

Is er iemand in de omgeving van Drenthe die dit voor een normale prijs zou willen doen?
Voor storingzoeken zijn 2 nu vragen van belang:
- wat voor automaat/schakelaar is het precies? Kan je een foto plaatsen van de hele meterkast (vanaf het kastje onder de meter tot bovenaan) en een foto van de automaat die uitgaat, waarop de tekst leesbaar is.

- is de automaat warm op het moment dat hij er uit klapt?

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:46

dragonhaertt

@_'.'

Groepen één voor één uitschakelen totdat de hoofdschakelaar niet meer uit gaat. (Automaat bedoel je mag ik hopen? Een schakelaar bedient zichtzelf niet zomaar)

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
Roan kranghand schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 16:58:
Alle kabels liggen onder de grond, en zitten dus niet in een stopcontact. Maar aardig dat je meedenk! :-)
Wat ik nu van je verhaal begrijp:
Hoofdschakelaar valt uit?
-dit zal wel een aardlekschakelaar zijn, welk type hoe oud etc ?

Groepen zijn kabels onder de grond waar op het uiteinde niks is aangesloten of de kabels gaan direct een apparaat in.

Zet de groepen allemaal uit en de "hoofdschakelaar" aan.
Zet nu met tussenpozen een voor een de groepen aan totdat de boel uitgaat.
Vervolgens als je de groep hebt gevonden alle groepen uit en alleen die groep aan.
Dan nog steeds de fout dan weet je genoeg.

  • DonJunior
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 22:16
Roan kranghand schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 16:58:
Alle kabels liggen onder de grond, en zitten dus niet in een stopcontact. Maar aardig dat je meedenk! :-)
Wellicht moet je dan iets meer informatie geven over welk object we het hier hebben?
Het is nu een beetje summier dus mensen gaan meedenken en willen je helpen maar hebben eigenlijk niet voldoende contect (zo blijkt)

*sowieso


  • Roan kranghand
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 15-02-2024
Bedankt voor je reactie. Zoals het nu lijkt, heeft het geholpen.
Pagina: 1