Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

  • Basekid
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 14:17
Ik heb sinds ongeveer een jaar ingefreesde vloerverwarming in mijn jaren 80 huis. Bij het aanleggen heb ik meteen de kruipruimte laten isoleren, en de woonkamer is HR en HR++ glas.

Toch lukt het me niet goed om de woonkamer/keuken consistent op temperatuur te krijgen. Ik heb het idee dat het pas in de namiddag de gewenste 20 graden heeft gehaald, waardoor ik een groot deel van de dag in een relatief fris huis zit. Ook heb ik het idee dat de ketel hierdoor erg lang/veel aanstaat.

Ketel staat op 55 graden, vloerthermostaat op 30. Aanvoertemperatuur is ongeveer 32 en afvoer 20. Pompsnelheid staat op constant pressure laagste snelheid.
Minimum ingestelde temperatuur is 18.7 en heb aangegeven het vanaf 08:30 20 graden wil hebben. Ik gebruik een Tado met early start.

Op dagen dat ik thuis ben ziet het er zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lq2rOQNEexhph1Z5pdifPbz0Qsk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mIQwPLH2nIbrkdYXg8OWEnc5.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Sd1KUa72dkmR2YYjXY81zB0JDU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m1565ejaiK3mL8pAqcnOtab5.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxbHJR7ZDjCIjZXvIrvCJtitB0k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Yyjp9bYNG6yFDJ1QgwRWjvvv.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q_zIif6RlkHs2bEi92IM6r0eKMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/h6v1yS1QIBHXHxLsRApeXLC3.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ASWJikO52RBbX88szqkc6VCaKE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZkqHL0kRfAT0sa8eJt4rKnJW.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2eI234_Z1gQO0nYVre41pZ9BtoE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uIgsVSlEktF3iPioCylBSsOs.png?f=fotoalbum_large

Naar mijn idee gaat het opwarmen dus voor vloerverwarming zelfs traag... of is dit normaal en moet ik gewoon 3u van te voren beginnen met opwarmen?

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:56

backupdevice

No Risk , Full Push

Heb je een mengverdeler op je VV zitten ? Zo ja. Zet die eens op 40 . En je aanvoer op 60. Kijk dan nog eens

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


  • Basekid
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 14:17
Ja die stond dus op 33 (misschien verkeerde woorden gebruikt in mijn intro). Heb de thermostaat op de verdeler iig op 40 gezet en de ketelaanvoer op 60. Hopelijk gaat er op deze manier wat meer energie in het systeem.

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:34
welke vloerverwarmingsverdeler en welke cv ketel heb je ?

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 11-11 10:04

Jan2023

KISS

Basekid schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 17:59:
Ja die stond dus op 33 (misschien verkeerde woorden gebruikt in mijn intro). Heb de thermostaat op de verdeler iig op 40 gezet en de ketelaanvoer op 60. Hopelijk gaat er op deze manier wat meer energie in het systeem.
Vloerverwarming is altijd traag.

Een graad verhoging in de ruimtetemperatuur kan vele uren duren.
Het beste stook je vv 24/7 op dezelfde temperatuur , kan zelfs zuiniger zijn in het energie verbruik.
En de pomp zou ik ook wat hoger zetten.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Basekid
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 14:17
miciel schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 17:10:
welke vloerverwarmingsverdeler en welke cv ketel heb je ?
CV-ketel is een ATAG A244EC en de verdeler een Grundfoss in-line verdeler met 4 "loops"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SOFHV59wdT07lXgfOXc8HdC0obQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPQKv458IRpP0nfNMtaMzzNc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Ms32TaHNZxP-4SnfQFok4S4YC4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TUqlbxFmE6o5SUQpMb4Lj0UD.jpg?f=fotoalbum_large
Jan2023 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 17:20:
[...]


Vloerverwarming is altijd traag.

Een graad verhoging in de ruimtetemperatuur kan vele uren duren.
Het beste stook je vv 24/7 op dezelfde temperatuur , kan zelfs zuiniger zijn in het energie verbruik.
En de pomp zou ik ook wat hoger zetten.
Hm ik dacht dat in de nacht en wanneer je weg bent er 1-2 graden wordt aangeraden? Of is dat alleen in moderne huizen die echt goed geisoleerd zijn?


Heb nu trouwens wel het idee dat de verhoging van de aanvoer(thermostaat) naar 40 graden wel heeft geholpen. De aanvoertemperatuur is nu ongeveer 35 en de retourtemperatuur 22 (volgens de metertjes op de verdeler). Voorheen bleef de aanvoer meestal rond de 28 steken. Opwarming gaat nog steeds heel traag, maar het lijkt wel echt goed de 20 te gaan halen, terwijl het voorheen moeite had om daar te komen.

  • Rmg
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 22:15

Rmg

Eerder aanzetten en eerder uit zetten.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 11-11 10:04

Jan2023

KISS

Basekid schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:32:
[...]


CV-ketel is een ATAG A244EC en de verdeler een Grundfoss in-line verdeler met 4 "loops"
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[...]


Hm ik dacht dat in de nacht en wanneer je weg bent er 1-2 graden wordt aangeraden? Of is dat alleen in moderne huizen die echt goed geisoleerd zijn?


Heb nu trouwens wel het idee dat de verhoging van de aanvoer(thermostaat) naar 40 graden wel heeft geholpen. De aanvoertemperatuur is nu ongeveer 35 en de retourtemperatuur 22 (volgens de metertjes op de verdeler). Voorheen bleef de aanvoer meestal rond de 28 steken. Opwarming gaat nog steeds heel traag, maar het lijkt wel echt goed de 20 te gaan halen, terwijl het voorheen moeite had om daar te komen.
Ik zou echt proberen om de temperatuur van je VV zo constant mogelijk te houden.
Dat is echt geen systeem wat je bij thuiskomst even wat hoger zet om bij het 8 uur journaal 20 graden te verwachten.
En persoonlijk vindt ik de Delta T ook te groot , verschil tussen aanvoer en retour , Zet de flow regelaars op de onderste balk eens verder open of de pomp wat sneller.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt