Hallo,
Eerst even een korte situatieschets, dit is eigenlijk een vraagstelling maar ook een ervaringstopic over wat ik allemaal meegemaakt heb
- in 2014 zelf mijn vloerverwarming gelegd in onze nieuwbouw via Easykit (toen nog Selfmatic) in combinatie van een warmtepomp EHBH08CA3V/ERLQ006CAV3 (met SWW boiler EKHWS300B3V3). Rond de 80m² vloerverwarming, kringen staan permanent open. Gestuurd via WAR (geen extra thermostaat, mijn unit staat pal op het noorden), en systeem werkte zeer goed (stond altijd op -3°C tov mijn stooklijn en was altijd ok). Voor de liefhebbers: 14cm vloerisolatie PUR, muren 20cm Ytong + 6cm PUR + luchtspouw + gevelsteen. Schuco profielen en ruiten 1.0 met warm edge afstandshouders.
- af en toe eens problemen: tikkende driewegklep die al vervangen werd, buitenunit die volledig vervroor (sensor op de buitenunit die kapot was)
- zomer van 2022 zijn de grote problemen begonnen:
- ventilator van de buitenunit gesneuveld in augustus. Helaas pas opgemerkt in oktober/november (elektrische weerstand pakt SWW over) toen ik de verwarming wou opstarten
- Easykit komt langs en stuurt Daikin. Volgende onderdelen worden allemaal vervangen door Daikin:
DC FAN MOTOR 53W KFD-380-50-8F
PCB ASSY 2P311890-2 -> 2P302338-2E
PCB ASSY 3F016739-2 F
Factuurtje van 2 203,06€
Ik denk dat ik terug vertrokken ben, maar helaas. Enkele dagen later na een koude nacht opgestaan op een koude vloer, en dan weet je direct dat er iets niet ok is
Op de warmtepomp de melding "89-02 bevriezing warmtewisselaar" -> de warmtewisselaar op de binnenunit trekt het koelgas veel te diep van temperatuur (-20°C!), en gaat in storing. Na een aantal minuten is het systeem terug wat ontdooit en probeert het systeem opnieuw weg te raken. De stroom eens wegpakken hielp soms om uit de cyclus te raken, soms niet. Stijgt de buitentemperatuur terug, werkt het systeem ok.
Fouten direct gecommuniceerd met Easykit / Daikin (filmpjes van bevriezingsverschijnselen, foto's,...), maar de koude dagen verminderen en het systeem werkt terug ok. Suggestie van Easykit komt om er een D-checker aan te hangen, en ik wacht af. Mid oktober '23 neem ik opnieuw contact op met de vraag wanneer men komt voor de logger (want ik wil toch binnenkort mijn verwarming opstarten, in de zomer had die logger sowieso geen zin).
Ik start mijn verwarming op, en op 30/11/23 kom ik thuis met een buitenunit volledig bedekt in ijs (ontdooicyclus werkt niet goed). Ik neem onmiddellijk opnieuw contact op, blijkbaar was er een mail bij Easykit in de concepten blijven staan, waarin ze mij adviseren om rechtstreeks met Daikin contact op te nemen door de complexiteit van het probleem (vermits zij ook die PCB's vervangen hadden). Ik reageer dat ik geen rechtstreeks contactinfo heb bij Daikin, de vorige interventie was ook door hen geregeld.
Op 12 december krijg ik plots een mail van Easykit dat er een interventie gepland is op 17/01/2024, hoera! Telefonisch uitleg gevraagd, en men komt het expansieventiel vervangen als gevolg van de interventies van eind 2022.
Helaas is de nacht van 8 op 9 januari een koude nacht...s' ochtends ligt mijn verliesstroom 30mA er uit, ik leg in, maar als mijn compressor opstart, vliegt hij er direct terug uit. Advies van Easykit om te versteken op de 300mA, en dan blijft de unit er in (oef, terug SWW via weerstand
). Foutmelding "positiedetectiesensor" is nu zichtbaar. Vraag om interventie te vervroegen met opmerking dat ik nu helemaal geen verwarming meer heb, is helaas niet mogelijk. Over de middag krijg ik plots videotelefoon van mijn vrouw dat er allemaal water uit de binnenunit vliegt, en ik zie dat de manometer op 6bar staat...vlug naar huis, maar tegen dat ik er ben is de druk er af en kan ik niet veel meer doen. CV werkt toch niet, dus afwachten tot interventie.
Interventie van 17/01 wordt door ziekte van technieker helaas uitgesteld naar 29/01. Gehoord dat er disucssie tussen Easykit en Daikin was wie dat expansieventiel op buitenunit moest vervangen, dat moet blijkbaar gelast worden. Easykit zag dat niet zitten en wou het door Daikin laten doen, maar die info is niet bij Easykit planning gekomen, waardoor er toch een technieker van Easykit ingepland werd.
Bij aankomst begonnen met eerst druk terug op het circuit te steken, maar druk valt direct weg. Collectoren dichtgezet, zelfde probleem. Dan eens naar de buitenunit gaan kijken, waar het water uit de leidingen liep...
Conclusie:
- warmtewisselaar binnenunit vervriest voortdurend (door haperend expansieventiel?)
- bij een ijskoude nacht vervriest de WW opnieuw, maar hij vliegt erdoor.
- het koelgas dringt door de WW in het CV-circuit, en ontsnapt daar via het overdrukventiel van de CV.
- als het koelgas weg is, kan het water de omgekeerde beweging volgen: door de WW naar de buitenunit (in de compressor en buisjes)
- helaas vriest het dan, waardoor de buisjes kapotvriezen
-> warmtewisselaar binnenunit kapot, compressor buitenunit kapot en buisjes kapotgevroren -> dus een mooie perte totale. Ook al is het probleem al een jaar gekend en heb ik 2200 euro betaald voor een pak printen waarna er nog altijd een probleem zat, nemen Easykit en Daikin 0 verantwoordelijkheid (Easykit geeft 10% korting op een Bulex mono, dolle pret, ik sch*** nog liever in mijn broek)
Offertes opgevraagd voor vervanging binnen- en buitenunit, met behoud van 3wegklep en inox boilervat (heb ontkalker zitten). Prijzen liggen tussen de 7.500 euro en 15.000 euro
Ik zou opteren voor de KIT-WC07K3E5:
- voor een eventueel buffervat: ik vind het minimum vermogen van de Panasonic niet terug in de specs, en ook geen nodig watervolume (buiten hier ergens 150L). Ik vind elders: min vermogen x 20L = buffervat, en voor elke m² vloerverwarming die altijd open staat mag u 1,5 liter op de inhoud van de buffer in mindering brengen. Omgekeerd redenerend, met 80m² heb ik 80m² x 1.5 L/m² = 120L reeds bestaande buffer. Komt overeen met een minimum vermogen van 6kW, en ik neem aan dat de Panasonic door zijn frequentiesturing daar wel onder zal zitten.
- mijn binnenunit zit zeer dicht tegen mijn buitenunit - ik vermoed dat ik maar 1.5m koelleiding liggen heb. In de specs van Panasonic vind ik wel terug dat er minimaal 3m leiding nodig is (tussen de 3-40/50m) -> waarvoor is dit? 1 verkoper zei dat "de leidingen moeten kunnen werken", de anderen spraken daar niet over.
- ik werkte vroeger met Daikin WAR, en sensor zat gewoon op de buitenunit. Is het dan perse nodig dat ik een extra buitentemperatuursensor (PAW-A2W-TSOD) plaats?
- nieuwe vatsensor (PAW-TS1) zal ook gestoken worden, ik vind de specs van de Daikin sensor nergens terug (die van Panasonic staan mooi in de technische manual), dus beter veilig zijn.
- momenteel zit boiler en binnenunit nog op de 30mA, en de buitenunit op de 300mA. Mag dit zo blijven?
Dank voor info
Eerst even een korte situatieschets, dit is eigenlijk een vraagstelling maar ook een ervaringstopic over wat ik allemaal meegemaakt heb
- in 2014 zelf mijn vloerverwarming gelegd in onze nieuwbouw via Easykit (toen nog Selfmatic) in combinatie van een warmtepomp EHBH08CA3V/ERLQ006CAV3 (met SWW boiler EKHWS300B3V3). Rond de 80m² vloerverwarming, kringen staan permanent open. Gestuurd via WAR (geen extra thermostaat, mijn unit staat pal op het noorden), en systeem werkte zeer goed (stond altijd op -3°C tov mijn stooklijn en was altijd ok). Voor de liefhebbers: 14cm vloerisolatie PUR, muren 20cm Ytong + 6cm PUR + luchtspouw + gevelsteen. Schuco profielen en ruiten 1.0 met warm edge afstandshouders.
- af en toe eens problemen: tikkende driewegklep die al vervangen werd, buitenunit die volledig vervroor (sensor op de buitenunit die kapot was)
- zomer van 2022 zijn de grote problemen begonnen:
- ventilator van de buitenunit gesneuveld in augustus. Helaas pas opgemerkt in oktober/november (elektrische weerstand pakt SWW over) toen ik de verwarming wou opstarten
- Easykit komt langs en stuurt Daikin. Volgende onderdelen worden allemaal vervangen door Daikin:
DC FAN MOTOR 53W KFD-380-50-8F
PCB ASSY 2P311890-2 -> 2P302338-2E
PCB ASSY 3F016739-2 F
Factuurtje van 2 203,06€
Fouten direct gecommuniceerd met Easykit / Daikin (filmpjes van bevriezingsverschijnselen, foto's,...), maar de koude dagen verminderen en het systeem werkt terug ok. Suggestie van Easykit komt om er een D-checker aan te hangen, en ik wacht af. Mid oktober '23 neem ik opnieuw contact op met de vraag wanneer men komt voor de logger (want ik wil toch binnenkort mijn verwarming opstarten, in de zomer had die logger sowieso geen zin).
Ik start mijn verwarming op, en op 30/11/23 kom ik thuis met een buitenunit volledig bedekt in ijs (ontdooicyclus werkt niet goed). Ik neem onmiddellijk opnieuw contact op, blijkbaar was er een mail bij Easykit in de concepten blijven staan, waarin ze mij adviseren om rechtstreeks met Daikin contact op te nemen door de complexiteit van het probleem (vermits zij ook die PCB's vervangen hadden). Ik reageer dat ik geen rechtstreeks contactinfo heb bij Daikin, de vorige interventie was ook door hen geregeld.
Op 12 december krijg ik plots een mail van Easykit dat er een interventie gepland is op 17/01/2024, hoera! Telefonisch uitleg gevraagd, en men komt het expansieventiel vervangen als gevolg van de interventies van eind 2022.
Helaas is de nacht van 8 op 9 januari een koude nacht...s' ochtends ligt mijn verliesstroom 30mA er uit, ik leg in, maar als mijn compressor opstart, vliegt hij er direct terug uit. Advies van Easykit om te versteken op de 300mA, en dan blijft de unit er in (oef, terug SWW via weerstand
Interventie van 17/01 wordt door ziekte van technieker helaas uitgesteld naar 29/01. Gehoord dat er disucssie tussen Easykit en Daikin was wie dat expansieventiel op buitenunit moest vervangen, dat moet blijkbaar gelast worden. Easykit zag dat niet zitten en wou het door Daikin laten doen, maar die info is niet bij Easykit planning gekomen, waardoor er toch een technieker van Easykit ingepland werd.
Bij aankomst begonnen met eerst druk terug op het circuit te steken, maar druk valt direct weg. Collectoren dichtgezet, zelfde probleem. Dan eens naar de buitenunit gaan kijken, waar het water uit de leidingen liep...
Conclusie:
- warmtewisselaar binnenunit vervriest voortdurend (door haperend expansieventiel?)
- bij een ijskoude nacht vervriest de WW opnieuw, maar hij vliegt erdoor.
- het koelgas dringt door de WW in het CV-circuit, en ontsnapt daar via het overdrukventiel van de CV.
- als het koelgas weg is, kan het water de omgekeerde beweging volgen: door de WW naar de buitenunit (in de compressor en buisjes)
- helaas vriest het dan, waardoor de buisjes kapotvriezen
-> warmtewisselaar binnenunit kapot, compressor buitenunit kapot en buisjes kapotgevroren -> dus een mooie perte totale. Ook al is het probleem al een jaar gekend en heb ik 2200 euro betaald voor een pak printen waarna er nog altijd een probleem zat, nemen Easykit en Daikin 0 verantwoordelijkheid (Easykit geeft 10% korting op een Bulex mono, dolle pret, ik sch*** nog liever in mijn broek)
Offertes opgevraagd voor vervanging binnen- en buitenunit, met behoud van 3wegklep en inox boilervat (heb ontkalker zitten). Prijzen liggen tussen de 7.500 euro en 15.000 euro

Ik zou opteren voor de KIT-WC07K3E5:
- voor een eventueel buffervat: ik vind het minimum vermogen van de Panasonic niet terug in de specs, en ook geen nodig watervolume (buiten hier ergens 150L). Ik vind elders: min vermogen x 20L = buffervat, en voor elke m² vloerverwarming die altijd open staat mag u 1,5 liter op de inhoud van de buffer in mindering brengen. Omgekeerd redenerend, met 80m² heb ik 80m² x 1.5 L/m² = 120L reeds bestaande buffer. Komt overeen met een minimum vermogen van 6kW, en ik neem aan dat de Panasonic door zijn frequentiesturing daar wel onder zal zitten.
- mijn binnenunit zit zeer dicht tegen mijn buitenunit - ik vermoed dat ik maar 1.5m koelleiding liggen heb. In de specs van Panasonic vind ik wel terug dat er minimaal 3m leiding nodig is (tussen de 3-40/50m) -> waarvoor is dit? 1 verkoper zei dat "de leidingen moeten kunnen werken", de anderen spraken daar niet over.
- ik werkte vroeger met Daikin WAR, en sensor zat gewoon op de buitenunit. Is het dan perse nodig dat ik een extra buitentemperatuursensor (PAW-A2W-TSOD) plaats?
- nieuwe vatsensor (PAW-TS1) zal ook gestoken worden, ik vind de specs van de Daikin sensor nergens terug (die van Panasonic staan mooi in de technische manual), dus beter veilig zijn.
- momenteel zit boiler en binnenunit nog op de 30mA, en de buitenunit op de 300mA. Mag dit zo blijven?
Dank voor info