Ik ben bezig met het opbouwen van een domotica systeem voor mijn nieuwe woning die ik aan het bouwen ben. Nu heb ik gekozen om met een WAGO PLC (750-8212) te werken (ondersteund door homeassistant).
Eén van de zaken waarvan ik gebruik wil maken is Modbus voor het uitlezen van verschillende toestellen. Nu heb ik, volgens dat ik in de documentatie lees, 2 mogelijkheden om modbus mogelijk te maken, dit ook omdat ik denk een combinatie van modbus TCP en modbus RTU nodig te hebben. Alsook de grotere afstand die ik moet overbruggen (10m voor ventilatiesysteem)
- energiemeters (modbus RTU)
- warmtepomp (modbus RTU)
- ventilatiesysteem (modbus TCP of RTU, nog af te wachten welke unit juist)
- later mss ooit laadpunt, ...
1. Ofwel werk ik met 2 modbus masters, 1 voor TCP (via de 2de ethernet poort van mijn PFC200) en voor RTU maak ik dan gebruik van de 750-652 kaart (vrij dure kaart)
2. Of ik maak alleen gebruik van de TCP poort en gebruik modbus gateways om de vertaling te doen naar RTU (zoals deze of deze) (meer stroomgebruik, en meer point of failures)
Iemand die al ervaring heeft met modbus op de WAGO PLC? En waarvoor zouden jullie gaan? Of is er nog een andere mogelijkheid?
Eén van de zaken waarvan ik gebruik wil maken is Modbus voor het uitlezen van verschillende toestellen. Nu heb ik, volgens dat ik in de documentatie lees, 2 mogelijkheden om modbus mogelijk te maken, dit ook omdat ik denk een combinatie van modbus TCP en modbus RTU nodig te hebben. Alsook de grotere afstand die ik moet overbruggen (10m voor ventilatiesysteem)
- energiemeters (modbus RTU)
- warmtepomp (modbus RTU)
- ventilatiesysteem (modbus TCP of RTU, nog af te wachten welke unit juist)
- later mss ooit laadpunt, ...
1. Ofwel werk ik met 2 modbus masters, 1 voor TCP (via de 2de ethernet poort van mijn PFC200) en voor RTU maak ik dan gebruik van de 750-652 kaart (vrij dure kaart)
2. Of ik maak alleen gebruik van de TCP poort en gebruik modbus gateways om de vertaling te doen naar RTU (zoals deze of deze) (meer stroomgebruik, en meer point of failures)
Iemand die al ervaring heeft met modbus op de WAGO PLC? En waarvoor zouden jullie gaan? Of is er nog een andere mogelijkheid?