Zie titel
Ik wil (ook) een oudere pc als server én printserver gebruiken. Dit komt in het cvhok omdat onze printer ozon uitstraalt én dat een mooie plek is voor hem. Maar in dar cvhok zit 1 stopcontact en die wou ik aftapppen en dan 1 meter verderop een WDC aan de muur waar de printer en de server op worden aangesloten, maar dan wordt er soms wel erg veel geëist van die groep denk ik.
Wasmachine: 2200 watt (schatting, vorige was 10 A)
CV: max. 40 watt (schatting)
PC (Server): max. 230 watt
Monitor (niet altijd aan hor): 80 watt (schatting)
Printer: max 850 watt (!)
Opgeteld: 2200 + 40 + 230 + 850 + 80 = 3400 watt op z'n maximum
Groep, 16 A -> 16 x 230 = 3680 watt
Dat zou betekenen, wanneer alles aan zou staan dat er 'maar' een marge van 280 wat ongevere zou zijn.
Klopt dit en kan dit? Graag reacties, bvd
Ik wil (ook) een oudere pc als server én printserver gebruiken. Dit komt in het cvhok omdat onze printer ozon uitstraalt én dat een mooie plek is voor hem. Maar in dar cvhok zit 1 stopcontact en die wou ik aftapppen en dan 1 meter verderop een WDC aan de muur waar de printer en de server op worden aangesloten, maar dan wordt er soms wel erg veel geëist van die groep denk ik.
Wasmachine: 2200 watt (schatting, vorige was 10 A)
CV: max. 40 watt (schatting)
PC (Server): max. 230 watt
Monitor (niet altijd aan hor): 80 watt (schatting)
Printer: max 850 watt (!)
Opgeteld: 2200 + 40 + 230 + 850 + 80 = 3400 watt op z'n maximum
Groep, 16 A -> 16 x 230 = 3680 watt
Dat zou betekenen, wanneer alles aan zou staan dat er 'maar' een marge van 280 wat ongevere zou zijn.
Klopt dit en kan dit? Graag reacties, bvd