Goeiedag,
Wij wonen met 3 personen in een hoekhuis gebouwd 2020, 600m3 inhoud en 150m2 vloeroppervlakte. Energielabel A en super goed geisoleerd, en 10 zonnepanelen.
Begane grond vloerverwarming 16x2 en zijn 15cm h.o.h. geplaatst met een lagetemp verdeler.
Op de 1ste en 2e verdieping kleine radiatoren, in totaal 6 stuks, inclusief verdeler op de 1ste verdieping.
Ons huis is nog opgeleverd met een cv ketel ivm bouwplan uit 2016. Intergas HReco cw5.
Wij douchen met een douchekop die 4l per minuut doet. De CW5 was ivm een regendouche, echter gebruiken wij deze nooit, dus hier hoeft geen rekening mee gehouden te worden.
2023 hebben we een Remeha Elga Ace 4kw lucht/water warmtepomp geinstalleerd inclusief Remeha Etwist thermostaat en een buffervat van 25l. De leidingen hieromheen zijn geisoleerd. Voor het SWW een Ariston Hybrid Lydos 100l warmtepompboiler geinstalleerd.
Radiatorknoppen op 2e verdieping staan op stand 2 en op 1ste verdieping op stand 5 (volledig open). Alles is redelijk goed waterzijdig ingeregeld dmv warmtebeeldcamera.
De warmtepompboiler 100l is voor ons voldoende om met 3 personen te douchen. We douchen op verschillende tijden en je kan altijd nog even de boost knop indrukken zodat het watertemperatuur warmer wordt dan de ingestelde 53 graden.
Gasverbruik was 650m3 per jaar.
Nu is het gasverbruik 0 m3 per jaar.
Stroomverbruik is even niet relevant voor deze vraag.
Het lukt de warmtepomp om volledig solo het huis op 19 graden begane grond temp te houden. Dit is onze gewenste temperatuur. Boven is het vaak 18.5 graden tenzij kouder dan -7 graden buiten temp. Mede door finetuning van de instellingen.
De Elga Ace 4kw heeft natuurlijk bij koude temperaturen aardig wat defrosts, maar ik zie daar weinig problemen in.
Nu komt mijn vraag: ik ben van plan om de CV ketel af te koppelen en daar een elektrisch apparaat voor in de plaats terug te plaatsen, zodat ik de stap kan maken naar volledig gasloos.
De reden dat ik er een ander elektrisch apparaat voor terug wil plaatsen is enkel voor het feit dat de Elga Ace 4kw onder een buitentemperatuur van -15 graden STOPT met werken. De kans op dit soort temperaturen is natuurlijk zeer klein maar historisch gezien is dit wel af en toe gebeurt en ik wil niet hebben dat we dan geen verwarming meer hebben..!
Wat adviseren jullie voor oplossing hiervoor en waarom?
Ik zit zelf te denken om de cv ketel te vervangen met een:
- elektrische cv ketel (nadeel 380v). Voordeel hier zit een pomp in, die het cv water rondpompt zodra de elga ace gestopt is.
- doorstroomverwarmer (mijn gevoel zegt dat dit niet voldoende is
- elektrische losse kacheltjes. Maar ik wil liever gebruik blijven maken van het cv systeem.
Ik ben heel benieuwd of iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt!
Wij wonen met 3 personen in een hoekhuis gebouwd 2020, 600m3 inhoud en 150m2 vloeroppervlakte. Energielabel A en super goed geisoleerd, en 10 zonnepanelen.
Begane grond vloerverwarming 16x2 en zijn 15cm h.o.h. geplaatst met een lagetemp verdeler.
Op de 1ste en 2e verdieping kleine radiatoren, in totaal 6 stuks, inclusief verdeler op de 1ste verdieping.
Ons huis is nog opgeleverd met een cv ketel ivm bouwplan uit 2016. Intergas HReco cw5.
Wij douchen met een douchekop die 4l per minuut doet. De CW5 was ivm een regendouche, echter gebruiken wij deze nooit, dus hier hoeft geen rekening mee gehouden te worden.
2023 hebben we een Remeha Elga Ace 4kw lucht/water warmtepomp geinstalleerd inclusief Remeha Etwist thermostaat en een buffervat van 25l. De leidingen hieromheen zijn geisoleerd. Voor het SWW een Ariston Hybrid Lydos 100l warmtepompboiler geinstalleerd.
Radiatorknoppen op 2e verdieping staan op stand 2 en op 1ste verdieping op stand 5 (volledig open). Alles is redelijk goed waterzijdig ingeregeld dmv warmtebeeldcamera.
De warmtepompboiler 100l is voor ons voldoende om met 3 personen te douchen. We douchen op verschillende tijden en je kan altijd nog even de boost knop indrukken zodat het watertemperatuur warmer wordt dan de ingestelde 53 graden.
Gasverbruik was 650m3 per jaar.
Nu is het gasverbruik 0 m3 per jaar.
Stroomverbruik is even niet relevant voor deze vraag.
Het lukt de warmtepomp om volledig solo het huis op 19 graden begane grond temp te houden. Dit is onze gewenste temperatuur. Boven is het vaak 18.5 graden tenzij kouder dan -7 graden buiten temp. Mede door finetuning van de instellingen.
De Elga Ace 4kw heeft natuurlijk bij koude temperaturen aardig wat defrosts, maar ik zie daar weinig problemen in.
Nu komt mijn vraag: ik ben van plan om de CV ketel af te koppelen en daar een elektrisch apparaat voor in de plaats terug te plaatsen, zodat ik de stap kan maken naar volledig gasloos.
De reden dat ik er een ander elektrisch apparaat voor terug wil plaatsen is enkel voor het feit dat de Elga Ace 4kw onder een buitentemperatuur van -15 graden STOPT met werken. De kans op dit soort temperaturen is natuurlijk zeer klein maar historisch gezien is dit wel af en toe gebeurt en ik wil niet hebben dat we dan geen verwarming meer hebben..!
Wat adviseren jullie voor oplossing hiervoor en waarom?
Ik zit zelf te denken om de cv ketel te vervangen met een:
- elektrische cv ketel (nadeel 380v). Voordeel hier zit een pomp in, die het cv water rondpompt zodra de elga ace gestopt is.
- doorstroomverwarmer (mijn gevoel zegt dat dit niet voldoende is
- elektrische losse kacheltjes. Maar ik wil liever gebruik blijven maken van het cv systeem.
Ik ben heel benieuwd of iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt!