Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Vraag


  • Denzis
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 04-02 10:04
Hi allen,

Tijd geleden dat ik een topic heb geopend maar het wordt weer eens tijd.
Samen met mijn vriendin hebben wij een flinke woning gekocht van maar liefst 415m2 oppervlakte.

De woning bestaat uit een woning gedeelte en een bakkerij.
We gaan aardig wat verbouwen maar verduurzamen staat bovenaan het lijstje.

Enkele bijzonderheden over de woning.

Gedeeltelijk geïsoleerd er komt nog aanvullende dakisolatie en spouwmuurisolatie gedeeltelijk vloerverwarming (badkamer, serre en woonkamer)
Op dit moment hangt er een flinke ketel uit 2003. We hebben ook 2 houtkachels (wellicht willen er daar 1 van de twee naar een pallet kachel ombouwen.

We hebben meerdere offertes gevraagd voor ongeveer 21 zonnepanelen met micro-omvormers, voorbereid op een accu.

Ook komt er een nieuwe meterkast.

Nou zitten we op het punt van een warmtepomp/hybride warmtepomp.

We hebben straks minimaal 3 badkamers, en natuurlijk meer dan genoeg kamers om te verwarmen (het liefst verwarmen we deze separaat om niet het hele huis te hoeven te verwarmen als we de kamers niet gebruiken.

Ik had begrepen dat als je all electric wilt gaan dat je minimaal 2 flinke warmtepompen moet hebben wellicht je leidingen moet aanpassen en dergelijke.

Bij Hybride zou een 9 kw moeten volstaan aangevuld met een goede cv ketel (eventueel iemand een goede combi?)
Wij willen niks zelf installeren gezien de risico's die daarbij komen kijken.

Ik houd dit topic bij voor alle verduurzamingszaken die we gaan doen, ook voor ons eigen archief.

Bij deze nog de funda link.

https://www.funda.nl/koop...eester-hoogenboomlaan-40/

Alvast bedankt voor het meedenken allen!

Template uit het topic

Historisch gasverbruik: X m³/jaar (winter '20/21?) = onbekend/niet relevant wegens ander gebruik.
Afgiftesysteem:
- X m² vloerverwarming, slangen 10/15 cm HoH, Y groepen, Z daarvan staan altijd open
- X radiatoren, totale afgifte bij 40 graden Y kW, waterinhoud in totaal Z liter
SWW:
- plek voor boiler meer dan genoeg
- X liter nodig
- DWTW aanwezig?
Warmtepompvoorkeur:
Stil, zuinig, vekrijgbaarheid, domotica, design, goedkoop, milieuvriendelijk en DIY.
Wie gaat het installeren?
het wordt uitbesteed

[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]

waarschijnlijk de winkelruimte waar een apart kamertje voor gemaakt gaat worden.

[ Voor 19% gewijzigd door Denzis op 05-02-2024 11:24 ]

https://www.youtube.com/@droommotor

Alle reacties


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:22
Lees eerst het warmtepomp faq topic

Hybride is slecht idee, een gewone wp hybride aansluiten kan een optie zijn

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22:26

Wuursj

want worst is al bezet

Denzis schreef op maandag 5 februari 2024 @ 08:56:

Ik had begrepen dat als je all electric wilt gaan dat je minimaal 2 flinke warmtepompen moet hebben wellicht je leidingen moet aanpassen en dergelijke.
Van wie had je dat begrepen? Dat hangt niet alleen van de grootte van de woning af maar van de grootte van de geisoleerde schil en de isolatie waarde daar van. Om een idee te geven: mijn huis van grofweg 1/3e van jouw maat heeft volgens de warmteverlees berekenen voldoende aan een 4kw WP bij -12. Als je vierkante meters direct zou schalen en dezelfde isolatie waarde zou hebben, zou 1 pomp van 12kw al voldoende moeten zijn.

Gezien de historie van jouw huis zal terugrekenen naar WP vermogen aan de hand van oude gas cijfers niet echt zinvol zijn. Een warmteverlies berekening geeft wel een idee van de maat pomp en verbruik. Dat kan ze ook zelf doen met wat online tools. Krijg je meteen inzicht van wat isoleren doet.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 05-02-2024 10:58 ]

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • Denzis
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 04-02 10:04
BarryH schreef op maandag 5 februari 2024 @ 09:14:
Lees eerst het warmtepomp faq topic

Hybride is slecht idee, een gewone wp hybride aansluiten kan een optie zijn
Hoezo is Hybride een slecht idee? ik hoor het graag.

[ Voor 11% gewijzigd door Denzis op 05-02-2024 11:29 ]

https://www.youtube.com/@droommotor


  • Denzis
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 04-02 10:04
Wuursj schreef op maandag 5 februari 2024 @ 10:54:
[...]

Van wie had je dat begrepen? Dat hangt niet alleen van de grootte van de woning af maar van de grootte van de geisoleerde schil en de isolatie waarde daar van. Om een idee te geven: mijn huis van grofweg 1/3e van jouw maat heeft volgens de warmteverlees berekenen voldoende aan een 4kw WP bij -12. Als je vierkante meters direct zou schalen en dezelfde isolatie waarde zou hebben, zou 1 pomp van 12kw al voldoende moeten zijn.

Gezien de historie van jouw huis zal terugrekenen naar WP vermogen aan de hand van oude gas cijfers niet echt zinvol zijn. Een warmteverlies berekening geeft wel een idee van de maat pomp en verbruik. Dat kan ze ook zelf doen met wat online tools. Krijg je meteen inzicht van wat isoleren doet.
Inderdaad, de historie zou een extreem vertekend beeld geven gezien wij geen brood meer gaan bakken.
Degene die het mij verteld heeft was een installateur van warmtepompen.

Groet

Dennis

https://www.youtube.com/@droommotor


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 11-11 10:04

Jan2023

KISS

Met hybride kom je niet van het gas af,

Persoonlijk zou ik je huis eerst zo goed mogelijk gaan isoleren , en je afgifte systeem inrichten naar je wensen.
Neem dan ook de centrale toevoer en retour een maatje groter , voor meer flow met een WP
Vervolgens een seizoen lekker stoken op de gewenste temperatuur..
En dan eens gaan bekijken aan de hand van wat er verbruikt is wat voor warmtepomp dat verbruik zou kunnen dekken.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt

Pagina: 1