Wat gebeurt er als je je omvormer software matig begrenst?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
Wat gebeurt er precies als je je omvormer software-matig begrensd?

Diverse moderne omvormers kan je software-matig begrenzen op hoeveel watt er maximaal gegenereerd wordt.
Qua wet van behoud van energie blijft dit vraagtekens in mijn hoofd geven.

Wat gebeurt er dan precies?
Is het slecht voor de levensduur van je omvormer?
Is het slecht voor de levensduur van je panelen?
Wordt de omvormer warmer?
Worden de panelen warmer?
worden alleen pieken aflgetopt of worden dalen ook opgevuld met de energie die uit de toppen overbleven? ( een soort condensator werking)

Wie weet meer?

[ Voor 0% gewijzigd door MSXBas op 04-02-2024 18:43 . Reden: Typos ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DjVe
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:48

DjVe

Hatsaflats!

Een paneel is een stroombron en de omvormer bepaalt aan de hand van een algoritme hoeveel vermogen uit een paneel onttrokken kan worden (zie het als een variabele weerstand).

In de ochtend meet de omvormer spanning op de DC zijde en door de weerstand te verlagen gaat er een stroom lopen. Die berekening wordt meerdere malen gedaan om een optimaal punt te zoeken. Ze noemen dit MPP. Alle omvormers hebben een MPP tracker (sommige zelfs 2, 3 of meer) voor verschillende orentaties/schaduw.

Bij begrenzen krijgt dat MPP algoritme gewoon een extra parameter mee, en zal er niet meer vermogen opgewekt worden dan ingesteld.

Dat is niet slecht voor de omvormer (hij kan iets warmer worden, maar verschil is naar mijn weten verwaarloosbaar) en niet slecht voor de panelen. Je kan geen dalen vullen met opgeslagen toppen (dat kan alleen met een accu)

[ Voor 9% gewijzigd door DjVe op 04-02-2024 18:22 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 16-05 21:12
Tijdens begrenzen is die "weerstand"iets hoger waardoor het DC voltage iets stijgt. (niet te hoog)
De omvormer zal daardoor juist koeler blijft dan wanneer er geen begrenzing actief is.
Wellicht worden de panelen wel iets warmer.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
MSXBas schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:12:
Qua wet van behoud van energie blijft dit vraagtekens in mijn hoofd geven.
Wat denk je dat er gebeurt met een zonnepaneel dat niet aangesloten is?
De fotonen uit het zonlicht kunnen electronen (tegen de spanning in) laten verspringen van de anode naar de kathode.
Het spanningsverschil tussen kathode en anode stijgt dan. Meer niet.

Man has 2 testicles but only 1 heart...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
Houdt de MPP de A gelijk en wordt de V begrensd? Of is de V constant en wordt de A begrensd?

Hoe dan? Ik snap het werkingsmechanisme blijkbaar niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 19:05

JvS

Ik heb hem zelf ook

MSXBas schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:47:
Houdt de MPP de A gelijk en wordt de V begrensd? Of is de V constant en wordt de A begrensd?

Hoe dan? Ik snap het werkingsmechanisme blijkbaar niet.
De MPP varieert alleen de "weerstand" en regelt het zodanig dat er optimale opbrengst is, de spanning binnen het MPP bereik van de omvormer blijft en als de stroom dan hoger is dan de max ingestelde stroom van de omvormer wordt die ook gelimiteerd door de omvormer. Er gebeuren dus waarschijnlijk twee dingen.
Juup schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:46:
[...]

Het spanningsverschil tussen kathode en anode stijgt dan. Meer niet.
Het paneel wordt ietsjes warmer ook.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:58

remco_k

een cassettebandje was genoeg

De "weerstand" van de omvormer wordt hoger, logisch gevolg is dat de spanning U vanuit de panelen daardoor omhoog loopt, omdat de belasting lager wordt. De stroom I zal zakken zodat vermogen P gelijk blijft of lager (volgens de instelling). De formule daarbij is P=U x I.

Ik vind de vergelijking dat een MPP tracker een variabele weerstand is, wel een goeie om te gebruiken bij dit soort vraagstukken.

Alles kan stuk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
Bedankt voor de uitleg. De variabele weerstand maakt het duidelijker.

Stel, de tarieven worden heel ongunstig bij zon, kan het kwaad voor panelen of omvormer om heel rigoureus te begrenzen op pakmbeet 5% van je WP (om je sluipverbruik af te dekken)?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 16-05 21:12
Nee kan geen kwaad.

Als de negatieve prijs ook geldt voor afname dan kun je de omvormer beter helemaal uit doen en flink gaan verbruiken/verspillen.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kokkie-01
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 04-05 20:56
Een klein beetje hierop voortbordurend:
Zijn er geen omvormers die het maximaal kunnen begrenzen afhankelijk van de P1 meter waarde?
Dus dat het dan mogelijk is/wordt om autiomatusch niet/of beperkt terug te leveren aan het net?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DjVe
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:48

DjVe

Hatsaflats!

Kokkie-01 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 17:27:
Een klein beetje hierop voortbordurend:
Zijn er geen omvormers die het maximaal kunnen begrenzen afhankelijk van de P1 meter waarde?
Dus dat het dan mogelijk is/wordt om autiomatusch niet/of beperkt terug te leveren aan het net?
Dat kan zeker. Er zullen vast meer merken zijn, maar met Enphase kan dit als je een metered gateway plaatst. Met een zero export profiel volgt de opwek dan het verbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:58
Kokkie-01 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 17:27:
Een klein beetje hierop voortbordurend:
Zijn er geen omvormers die het maximaal kunnen begrenzen afhankelijk van de P1 meter waarde?
Dus dat het dan mogelijk is/wordt om autiomatusch niet/of beperkt terug te leveren aan het net?
SolarEdge kan dat ook met de Energiemeter

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 08-05 09:32
Fronius en SMA kunnen dat ook.

Zoek maar eens op zero export of export limiting

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-05 14:12
Diverse merken ondersteunen het begrenzen van de export, sommige merken omvormers kunnen het zelf via bepaalde typen p1 meters.

Voor vele merken kan je het ook met bv home assistant inregelen.
Pagina: 1