Goedemorgen allemaal,
Ik ben bezig met het verduurzamen van mijn bungalowwoning.
De woning heeft een grote woonkamer, een ruime hal, drie slaapkamers, een gasten WC en een aparte badkamer.
Alle radiatoren zijn voorzien van Tado radiatorknoppen. Elke ruimte is een eigen temperatuur te geven.
Ik heb het vermogern van de CV verlaagd naar 11 Kw in plaats van het maximale vermogen 35 Kw te hoeven gebruiken.
Door simpelweg het maximaal af te geven CV vermogen per radiator vast te stellen en deze op te tellen kom ik uit op 11 Kw maximaal benodigd voor het verwarmen van elk vertrek.
Het blijkt nu dat, omdat we een combi ketel hebben, ik bij mijn berekening ook rekening had moeten houden met het benodigde vermogen voor het gebruik van tapwater (douche).
Nu bleek gisteren, nadat we twee kamers met Tado op 20 graden hadden ingesteld (warmte vraag CV), het tapwater van de doudche lauw werd. Door de twee kamers weer op 17 graden in te stellen werd het tapwater weer heet.
Heeft iemand een idee hoeveel extra vermogen ik nu aan de 11 Kw (CV gebruik)
ik moet toevoegen voor tapwater om warm tapwater uit de kraan te kunnen blijven halen?
Ik ben bezig met het verduurzamen van mijn bungalowwoning.
De woning heeft een grote woonkamer, een ruime hal, drie slaapkamers, een gasten WC en een aparte badkamer.
Alle radiatoren zijn voorzien van Tado radiatorknoppen. Elke ruimte is een eigen temperatuur te geven.
Ik heb het vermogern van de CV verlaagd naar 11 Kw in plaats van het maximale vermogen 35 Kw te hoeven gebruiken.
Door simpelweg het maximaal af te geven CV vermogen per radiator vast te stellen en deze op te tellen kom ik uit op 11 Kw maximaal benodigd voor het verwarmen van elk vertrek.
Het blijkt nu dat, omdat we een combi ketel hebben, ik bij mijn berekening ook rekening had moeten houden met het benodigde vermogen voor het gebruik van tapwater (douche).
Nu bleek gisteren, nadat we twee kamers met Tado op 20 graden hadden ingesteld (warmte vraag CV), het tapwater van de doudche lauw werd. Door de twee kamers weer op 17 graden in te stellen werd het tapwater weer heet.
Heeft iemand een idee hoeveel extra vermogen ik nu aan de 11 Kw (CV gebruik)
ik moet toevoegen voor tapwater om warm tapwater uit de kraan te kunnen blijven halen?