Goede morgen,
Redelijk veel gelezen, nu keuzes maken. Vast bedankt voor jullie advies / reactie.
De situatieschets:
- Verbruik voor verwarmen de laatste jaren 0,31-0,33 M3 (edit)/Graaddag.
- Zeg rond de 800 M3 Gas per jaar, we stoken alleen in nov to ergens in april
- Huis van in totaal +/- 550 M3 uit 2003, zo'n 65% van het huis wordt verwarmt,
- Afgifte systeem nu HR ketel met radiatoren
- 7000 WP door 21 panelen
- Gaan over naar LL units (warm water blijft via CV)
Doordat we nog kunnen salderen heb ik deze winter de test gestart om alleen te verwarmen met drie elektrische kacheltjes (COP 1). Samen leveren die maximaal 4,5 kW. Wat heb ik tot zover gevonden aan normen / rekenregels:
- Bij 5 kW voor iedere 1000 M3 gasverbruik zou 4 kW voldoende zijn bij -10C
- Op koude dagen zetten we nu 3 x 1.500 Watt kachels in = 4,5 kW per uur / max 68 kW op een dag
- Bij een norm van 50 Watt per te verwarmen M2 vloeroppervlak = 5 kW voldoende
- Via www.bouwenergie.be een berekening gedaan = verwarmingsvraag is 6,13 kW.
De praktijk laat zien dat het met de kacheltjes niet veel kouder had moeten worden. Die >6 kW wilde ik dus nemen als leidraad voor de verwarmingsvraag bij -10. Te verdelen over 1 unit in de keuken en 2 in de woonkamer.
Maar dan ....... dan lees je over de 'regel' dat er 35 Watt nodig is per M3 om (elektrisch) te verwarmen (boll.com) dan wel om die warmte af te kunnen geven (website over radiatoren). Hoe interpreteer ik die norm?
Indien ik de open structuur van het huis en de hoge plafonds niet meeneem is de inhoud van wat er verwarmt moet worden 170 M3 (7,8 kW). De te verwarmen inhoud (door hoge plafonds) is echter 250 M3 voor de woonkamers (split level en open naar boven etages) en 125 M3 voor de keuken beneden. Dat zou een totaal betekenen van 375 M3 x 35 Watt = 13 kW.
We gaan dus van een benaderde (geteste) 4,5 tot 5 kW via een 'berekende' 6 kW, naar nu opeens een 7,8 - 13 kW. Hoe waarderen jullie die norm van 35 Watt / M3?
Gr Michel
Redelijk veel gelezen, nu keuzes maken. Vast bedankt voor jullie advies / reactie.
De situatieschets:
- Verbruik voor verwarmen de laatste jaren 0,31-0,33 M3 (edit)/Graaddag.
- Zeg rond de 800 M3 Gas per jaar, we stoken alleen in nov to ergens in april
- Huis van in totaal +/- 550 M3 uit 2003, zo'n 65% van het huis wordt verwarmt,
- Afgifte systeem nu HR ketel met radiatoren
- 7000 WP door 21 panelen
- Gaan over naar LL units (warm water blijft via CV)
Doordat we nog kunnen salderen heb ik deze winter de test gestart om alleen te verwarmen met drie elektrische kacheltjes (COP 1). Samen leveren die maximaal 4,5 kW. Wat heb ik tot zover gevonden aan normen / rekenregels:
- Bij 5 kW voor iedere 1000 M3 gasverbruik zou 4 kW voldoende zijn bij -10C
- Op koude dagen zetten we nu 3 x 1.500 Watt kachels in = 4,5 kW per uur / max 68 kW op een dag
- Bij een norm van 50 Watt per te verwarmen M2 vloeroppervlak = 5 kW voldoende
- Via www.bouwenergie.be een berekening gedaan = verwarmingsvraag is 6,13 kW.
De praktijk laat zien dat het met de kacheltjes niet veel kouder had moeten worden. Die >6 kW wilde ik dus nemen als leidraad voor de verwarmingsvraag bij -10. Te verdelen over 1 unit in de keuken en 2 in de woonkamer.
Maar dan ....... dan lees je over de 'regel' dat er 35 Watt nodig is per M3 om (elektrisch) te verwarmen (boll.com) dan wel om die warmte af te kunnen geven (website over radiatoren). Hoe interpreteer ik die norm?
Indien ik de open structuur van het huis en de hoge plafonds niet meeneem is de inhoud van wat er verwarmt moet worden 170 M3 (7,8 kW). De te verwarmen inhoud (door hoge plafonds) is echter 250 M3 voor de woonkamers (split level en open naar boven etages) en 125 M3 voor de keuken beneden. Dat zou een totaal betekenen van 375 M3 x 35 Watt = 13 kW.
We gaan dus van een benaderde (geteste) 4,5 tot 5 kW via een 'berekende' 6 kW, naar nu opeens een 7,8 - 13 kW. Hoe waarderen jullie die norm van 35 Watt / M3?
Gr Michel