Hallo, we zijn aan het kijken voor een water/water warmtepomp en bij het boorbedrijf gaat men standaard naar een Tichelman aansluitconfiguratie. Het is echter wel mogelijk mits een meerprijs van een kleine 400€ om over te schakelen op een collector aansluitconfiguratie.
Heeft iemand hier ervaring mee of kan aangeven waarom het ene boven het andere te verkiezen is?

Gelieve geen opmerkingen te geven over lucht/lucht of lucht/water want de WAF hiervoor is 0! :/

Alvast bedankt

Beste antwoord (via spoef op 01-02-2024 18:41)


  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-11 21:20
een korte google actie levert mij dit op, ik hoop dat je er wat aan hebt :)


Een collectorput heeft volgende voordelen tov Tichelmann verbinding:

-Gegarandeerde doorstroming van alle bodemlussen (onmogelijk te weten bij een Tichelman aansluiting)
-Alle lasverbindingen zijn gecentraliseerd ter hoogte van de collectorput
-Systeem gegarandeerd ontlucht doordat ontluchters zich steeds op hoogste punt bevinden
-Bodemlussen apart te bedienen

https://www.nrgeo.be/horizontaal-aansluitingswerk

Als ik dat zo lees, zou ik de collector nemen.

[ Voor 4% gewijzigd door FRANQ op 01-02-2024 13:15 ]

Alle reacties


  • TereZz
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 21:38
Ik zou eerst een doorrekenen of een Tichelman aansluitconfiguratie wel rendabel is ten opzichte van een ingeruilde W(AF). O-)

Acties:
  • Beste antwoord

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-11 21:20
een korte google actie levert mij dit op, ik hoop dat je er wat aan hebt :)


Een collectorput heeft volgende voordelen tov Tichelmann verbinding:

-Gegarandeerde doorstroming van alle bodemlussen (onmogelijk te weten bij een Tichelman aansluiting)
-Alle lasverbindingen zijn gecentraliseerd ter hoogte van de collectorput
-Systeem gegarandeerd ontlucht doordat ontluchters zich steeds op hoogste punt bevinden
-Bodemlussen apart te bedienen

https://www.nrgeo.be/horizontaal-aansluitingswerk

Als ik dat zo lees, zou ik de collector nemen.

[ Voor 4% gewijzigd door FRANQ op 01-02-2024 13:15 ]


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 20:33

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
schopje naar DEI :)