Het gaat om een Elga Ace van Remeha. Het onderwerp is de vraag die tot nu toe geen enkele installateur echt heeft kunnen beantwoorden. Het lijkt wél de oorzaak dat mijn nieuwe buitenunit stuk ging.
3 maanden geleden spoot er ineens water uit het overdrukventiel wat op zolder bij de binnenunit en CV ketel zit. De verwarming had toen zo'n 2 weken gedraaid.
De installateur die langs kwam constateerde dat de pomp van de CV ketel (Remeha 2021) defect was en een obstructie veroorzaakte. Deze is vervangen. Toen vervolgens alles weer op werd gestart viel telkens na 30 seconden de aardlek uit van onder andere groep 1, waar niet de CV ketel, maar alleen de WP binnen- en buitenunit op zitten.
Een Remeha installateur constateert dat de buitenunit compressor defect is. Nieuw apparaat, maar "kan soms voorkomen".
Aantal weken later de nieuwe installatie: Bij het loskoppelen van de "oude" buitenunit stroom er flink wat water uit de leidingen. Met een vacuümpomp is na 24 uur dat water er uit verwijderd. Uiteraard vraag ik hoe dat water er in kan komen. Antwoord: "De leidingen van de verwarming en de buitenunit kruisen elkaar in de binnenunit. Daar gaat iets mis waardoor het water er in komt. Productiefout denk ik"
Inmiddels is er 5 dagen geleden een nieuwe buiten- én binnenunit geplaatst. Vanochtend, na 5 dagen dus, gooit het overdrukventiel er ineens weer water uit. 2 dagen daarvoor was de druk nog 1.3, nu dus 3.5.
De installateur constateert dat er veel lucht in zit en dat het expansievat stuk is, vervangt dit alsmede het overdrukventiel en start de boel weer op.
Weer hetzelfde als waar het mee begon 3 maanden geleden: Telkens na ongeveer 30 seconden na opstarten knalt dezelfde aardlekschakelaar er weer uit. De Elga Ace binnenunit geeft foutcode H06.01: fout in buitenunit
Wanneer ik de voeding voor de buitenunit in de binnenunit los koppel, valt de aardlek niet uit.
Heeft iemand enig idee wat hier nou steeds gebeurd?
Is door het kapotte expansievat>overdruk uiteindelijk water in de leidingen vd buitenunit gekomen en daardoor de compressor stuk gegaan? En is dat nu met de 2de buitenunit weer gebeurd?
Is evt ook de aardlekschakelaar te gevoelig? (alle elektra in het hele huis is vernieuwd)
Alvast dank en een virtuele hug voor iemand die hier chocola van kan maken!
3 maanden geleden spoot er ineens water uit het overdrukventiel wat op zolder bij de binnenunit en CV ketel zit. De verwarming had toen zo'n 2 weken gedraaid.
De installateur die langs kwam constateerde dat de pomp van de CV ketel (Remeha 2021) defect was en een obstructie veroorzaakte. Deze is vervangen. Toen vervolgens alles weer op werd gestart viel telkens na 30 seconden de aardlek uit van onder andere groep 1, waar niet de CV ketel, maar alleen de WP binnen- en buitenunit op zitten.
Een Remeha installateur constateert dat de buitenunit compressor defect is. Nieuw apparaat, maar "kan soms voorkomen".
Aantal weken later de nieuwe installatie: Bij het loskoppelen van de "oude" buitenunit stroom er flink wat water uit de leidingen. Met een vacuümpomp is na 24 uur dat water er uit verwijderd. Uiteraard vraag ik hoe dat water er in kan komen. Antwoord: "De leidingen van de verwarming en de buitenunit kruisen elkaar in de binnenunit. Daar gaat iets mis waardoor het water er in komt. Productiefout denk ik"
Inmiddels is er 5 dagen geleden een nieuwe buiten- én binnenunit geplaatst. Vanochtend, na 5 dagen dus, gooit het overdrukventiel er ineens weer water uit. 2 dagen daarvoor was de druk nog 1.3, nu dus 3.5.
De installateur constateert dat er veel lucht in zit en dat het expansievat stuk is, vervangt dit alsmede het overdrukventiel en start de boel weer op.
Weer hetzelfde als waar het mee begon 3 maanden geleden: Telkens na ongeveer 30 seconden na opstarten knalt dezelfde aardlekschakelaar er weer uit. De Elga Ace binnenunit geeft foutcode H06.01: fout in buitenunit
Wanneer ik de voeding voor de buitenunit in de binnenunit los koppel, valt de aardlek niet uit.
Heeft iemand enig idee wat hier nou steeds gebeurd?
Is door het kapotte expansievat>overdruk uiteindelijk water in de leidingen vd buitenunit gekomen en daardoor de compressor stuk gegaan? En is dat nu met de 2de buitenunit weer gebeurd?
Is evt ook de aardlekschakelaar te gevoelig? (alle elektra in het hele huis is vernieuwd)
Alvast dank en een virtuele hug voor iemand die hier chocola van kan maken!