Goedenavond,
Ik zou graag advies van jullie ontvangen over wat de beste oplossing zou zijn.
Het plan is 50 panelen plaatsen op een 35 graden dak vol zuid. Geen schaduw.
Plan 1
2 omvormers 8kw
2 strings per omvormer
*Duurder maar wel netjes af te zekeren op 2x16a groep
Plan 2:
1 omvormer 17kw
2 strings
*Maar dan komen we aardig dicht bij de grenzen van het maximale voltage.
Aansluiting is 3x25a meterkast intern moet worden aangepast met 64a componenten
En 10mm2 draad als dat nog niet zo is.
Hoe dicht mag je op de grens zitten van het maximale voltage?
Specificaties zonnepanelen.
:strip_exif()/f/image/9Qou8RIKxNf0nvgk2KhklriP.jpg?f=fotoalbum_large)
Specificaties omvormers(andere suggesties ook welkom)
:strip_exif()/f/image/BLnv4WAU3NTQ2aAyJ7d1vbar.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zou graag advies van jullie ontvangen over wat de beste oplossing zou zijn.
Het plan is 50 panelen plaatsen op een 35 graden dak vol zuid. Geen schaduw.
Plan 1
2 omvormers 8kw
2 strings per omvormer
*Duurder maar wel netjes af te zekeren op 2x16a groep
Plan 2:
1 omvormer 17kw
2 strings
*Maar dan komen we aardig dicht bij de grenzen van het maximale voltage.
Aansluiting is 3x25a meterkast intern moet worden aangepast met 64a componenten
En 10mm2 draad als dat nog niet zo is.
Hoe dicht mag je op de grens zitten van het maximale voltage?