Heb recent gekozen voor Loxone als mijn domotica systeem en zit met een probleem. Ik stel ze direct en leg nadien wat meer uit.
Mijn vraag: Ik heb overal 5g1.5 getrokken (draad in flexibele buis) met het idee 1-10V sturing te gebruiken. Nu kan ik geen 1.5mm2 kabel in de connectoren krijgen van de analoge outputs van de miniserver (enkel dikte van bv CAT5 kabel). Is hier een oplossing voor behalve al mijn kabels hertrekken?
Heb dus voor de zekerheid 5g1.5 getrokken zodat ik nog alle kanten op kan qua sturingen ed. Blijkt dat ik deze niet kan aansluiten op een analoge output zonder over te gaan naar die twisted pair kabels. Momenteel, om te testen, heb ik via vikingklemmen/etageklemmen de overgang gemaakt van 1.5mm2 naar twisted pair en dan aangesloten aan de miniserver. Sturing werkt maar heb geen idee of ik dat door de keuring krijg (België)?
De klemmen zitten ook gemengd dus 4 kabels op een aparte klem met: 2 over 230V (voeding) en daarnaast dan 2 met 1-10V (sturing).
Wat ik al gevonden heb is dat alles op zeer zeer lage spanning niet gekeurd wordt maar vind geen bevestiging dat dit ook zo is als dit niet in een aparte elektrische kast zit (ofwel, als alle ZZLS apart zit, is er geen probleem maar gemengd vind ik geen uitsluiting)
Kan iemand bevestigen dat dit mag of niet mag (eventueel ook met referentie naar AREI) ?
Alsook of er andere mogelijkheden zijn buiten kabels vervangen door UTP of ander type kabel?
Alvast bedankt!
Moest er nog iets onduidelijk zijn, lees ik het ook wel
Ondanks dat er wel smarts betrokken zijn toch meer een installatie issue => schopje
...
Heb recent gekozen voor Loxone als mijn domotica systeem en zit met een probleem. Ik stel ze direct en leg nadien wat meer uit.
Mijn vraag: Ik heb overal 5g1.5 getrokken (draad in flexibele buis) met het idee 1-10V sturing te gebruiken. Nu kan ik geen 1.5mm2 kabel in de connectoren krijgen van de analoge outputs van de miniserver (enkel dikte van bv CAT5 kabel). Is hier een oplossing voor behalve al mijn kabels hertrekken?
Heb dus voor de zekerheid 5g1.5 getrokken zodat ik nog alle kanten op kan qua sturingen ed. Blijkt dat ik deze niet kan aansluiten op een analoge output zonder over te gaan naar die twisted pair kabels. Momenteel, om te testen, heb ik via vikingklemmen/etageklemmen de overgang gemaakt van 1.5mm2 naar twisted pair en dan aangesloten aan de miniserver. Sturing werkt maar heb geen idee of ik dat door de keuring krijg (België)?
De klemmen zitten ook gemengd dus 4 kabels op een aparte klem met: 2 over 230V (voeding) en daarnaast dan 2 met 1-10V (sturing).
Wat ik al gevonden heb is dat alles op zeer zeer lage spanning niet gekeurd wordt maar vind geen bevestiging dat dit ook zo is als dit niet in een aparte elektrische kast zit (ofwel, als alle ZZLS apart zit, is er geen probleem maar gemengd vind ik geen uitsluiting)
Kan iemand bevestigen dat dit mag of niet mag (eventueel ook met referentie naar AREI) ?
Alsook of er andere mogelijkheden zijn buiten kabels vervangen door UTP of ander type kabel?
Alvast bedankt!
Moest er nog iets onduidelijk zijn, lees ik het ook wel
Ondanks dat er wel smarts betrokken zijn toch meer een installatie issue => schopje
...