Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sompie1
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 09-06 20:21
Hey iedereen,

Ik heb een ACV kompakt hre eco 30/36 ketel in volgende opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BnjcJx6HePIXgZYOlJ2_-TcUlvs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/blnEverBNDPnccLCCmDhyJZU.png?f=user_large

Dus een LT/HT opstelling waar de LT opstelling vloerverwarming gelijkvloers is en de HT opstelling zijn 4 radiatoren. De ketel stuurt een 3 weg klep of naar de LT kring of naar de HT kring.
(https://downloads.acv.com...eKompaktHREeco-09-web.pdf pagina 10)
Ik heb een Adam HA van plugwise zitten op de AAN/UIT aansluiting van de ketel en aan de Adam zitten 2 plugwise thermostaat kranen (1 badkamer, 1 bureau). De vloerverwarming wordt gestuurd door opentherm thermostaat die constant op 21 graden staat.

Nu merk ik in de winter dat we boven het eigenlijk niet warm gestookt krijgen. De Adam staat ingesteld om om 6u naar 22,5 te gaan (vanaf 15 graden) en om 09u15 terug te gaan naar 15 graden.
Deze ochtend was de start temperatuur toen de vraag starten 17,2 graden (6u) en tegen 9u was het nog maar 18,9 graden.

De radiator voelt ook nooit echt heel warm terwijl de ketel wel staat ingesteld op 75 graden.
Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? (ik weet dat dit een zeer openvraag is en er zijn heel veel variabelen maar als ik al een richting vindt waarin ik kan zoeken ben ik al heel gelukkig :) )

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sompie1
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 09-06 20:21
Bump

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

zou het eerder gaan zoeken naar problemen met je waterzijdige rube goldberg machine dan naar de ketel.

als het idee is om energie te besparen met deze constructie ben je namelijk compleet verkeerd bezig. 75 graden water is al voudt nummer 1. alleen daardoor is het HR deel van je HR ketel compleet verloren.

[ Voor 50% gewijzigd door flippy op 04-02-2024 00:39 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sompie1
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 09-06 20:21
Energie besparen wil ik misschien uiteindelijk wel doen maar eerste doel is toch wel het geheel werkende krijgen. Momenteel krijg ik de kamers gewoon niet warm.
Ivm je rube Goldberg machine. Dit is gewoon een bestaand systeem plugwise. Je kan hier een topic over vinden in dit forum. Dit is gewoon een kamer thermostaat die ook thermostatische kranen stuurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

3wegkleppen om te schakelen tussen vloerverwarming of radiatoren is verre van normaal en zou mijn eerste stop zijn om te kijken wat er mis is. dat warmtebronnen de optie voor multizone bieden wil niet zeggen dat men het moet toepassen.

heeft dit eigenlijk uberhaupt wel eens tof gewerkt?

[ Voor 22% gewijzigd door flippy op 04-02-2024 14:27 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sompie1
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 09-06 20:21
Ik heb mijn eerste verbouwing gedaan met easykit (zelfbouw systeem in België) en zij kwamen met dit systeem af. In de documentatie van ACV staat het ook zo. Bij vrienden die ook met een dubbel systeem zitten wordt er juist voor de vloerverwarming gemengd dit lijkt me ook een logischer systeem alleen dit nu ombouwen gaat iets te kostelijk zijn denk ik.

Ik zal proberen om het plugwise systeem er eens af te halen en nog eens te testen met een gewone thermostaat zodat ik daar al kan zien of dat problemen geeft.
Pagina: 1