Ontvochtigen kelder, wel/geen ventilatie ?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thebearded
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Beste tweaker,

Ik woon in een relatief oud huis (jaren 70) met daarbij een kleine kelder onder de trap. Nu is deze kelder altijd al wat vochtiger geweest, mede omdat hier ook de watermeter zit en daar toch behoorlijk wat condens op vormt. Echter merk ik nu toch wel dat de luchtvochtigheid erg hoog is geworden. Producten schimmelen sneller en het ruikt ook muf.

Ik heb hier ook een mini-serverkastje staan met daarin wat smarthome-apparatuur wat al 5 jaar steady draait maar natuurlijk niet gebaat is bij een hoge luchtvochtigheid.

Kortom, wil ik er nu toch echt wat aan doen. Mijn eerste ingeving is om een elektrische luchtontvochtiger te plaatsen. Echter is er een maar...

Er loopt een "ventilatiegat" vanuit de woonkamer (waar we een kruipruimte hebben) door de vloer van de gang (die is van beton) en komt uit in de kelder (zie foto). Dat was gemakkelijk om toen we in dit huis trokken direct wat UTP-kabels doorheen te trekken. De kruipruimte is echter zoals bij veel huizen deze dagen vochtig. Ik heb een Xiaomi-leaksensor door de ventilatiebuis naar binnen geduwd en die gaf meteen een lekmelding (nu geeft hij weer droog aan).

Mijn vraag is nu, stel ik ga de kelder ontvochtigen met een luchtontvochtiger, is dat niet dweilen met de kraan open omdat er een groot ventilatiegat zit tussen mijn kelder en de natte kruipruimte?

Is het in dat geval verstandig om het ventilatiegat te dichten? Of loop ik dan weer het risico dat de kruipruimte niet kan ventileren?

Bedankt alvast!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JEldv2aCqeRK_-ImHewoPJnGW9M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dtAfcp3a2CDGZccLzZ8XJyFL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/idgHzB3yGOeNspcORLsQSDaWfBA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SLcOQ8bdwJU9QBhinRcl0xpk.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via thebearded op 05-02-2024 18:53)


  • S.J.Onnie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 07:05
De kelderkast van binnenuit (dus vanuit de kast) isoleren. Veel isolatiedikte heb je niet nodig. Dan lekker ventileren door een rooster in de deur (evt onder en boven).

Ik heb in mijn kelder een ontvochtiger staat (onder waterniveau; het is een ark) en dat "kreng" verstookt gemiddeld 250 Watt per uur. Reken maar uit wat dat je gaat kosten. Ook heeft een ontvochtiger een afvoer nodig want elke dag de bak legen word je een keer zat. Pompje erbij om het naar een afvoer te brengen en daar ga je.

Ik zou dus isoleren...

Just my 2 cents though ;)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makkelijk
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 01-05 19:19
Dichtmaken en rooster in de deur voor frisse lucht. Ontvochtiger in kelderkast kost wat stroom maar het werkt wel.

Badieboediemxvahajwjjdkkskskskaa


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • S.J.Onnie
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 07:05
De kelderkast van binnenuit (dus vanuit de kast) isoleren. Veel isolatiedikte heb je niet nodig. Dan lekker ventileren door een rooster in de deur (evt onder en boven).

Ik heb in mijn kelder een ontvochtiger staat (onder waterniveau; het is een ark) en dat "kreng" verstookt gemiddeld 250 Watt per uur. Reken maar uit wat dat je gaat kosten. Ook heeft een ontvochtiger een afvoer nodig want elke dag de bak legen word je een keer zat. Pompje erbij om het naar een afvoer te brengen en daar ga je.

Ik zou dus isoleren...

Just my 2 cents though ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thebearded
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Bedankt nog :-) !
Ik heb uiteindelijk op jullie advies twee ventilatieroosters geplaatst. De PVC-buis tussen kelder en kruipruimte dichtgemaakt met eerst een laag piepschuim en daarna goed dichtgepurd zodat er geen koude/vochtige lucht meer doorheen komt. Wel een kleine PVC-buis getrokken voor de kabels, want die wilde ik wel behouden (die ook vervolgens goed afgedicht).

Als laatste heb ik ook betere isolatie om de waterleidingen gedaan om condens te verminderen. Isoleren heb ik nog even gelaten voor wat het is; dat kan altijd nog. De kelder heeft nu een vochtigheidsniveau van ongeveer 65%. Nog wel hoog, maar voor een kelder lijkt het me prima.

[ Voor 3% gewijzigd door thebearded op 05-02-2024 20:45 ]