teruglevering met een analoge tussenmeter

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liliana
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 04-02-2024
Mijn vraag

.Hallo Ik heb een mastervolt Soladin 600 aangesloten.Om te meten hoeveel hij oplevert heb ik een analoge tussenmeter ertussen gezet.
Hij zou terug moeten tellen maar het tegenstelde is waar.
Vraag:Is deze meter niet geschikt voor terug telling?.

B.V.D.

...


...

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:03

SA007

Moderator Tweaking
Dit is echt te weinig informatie om met 'ja' of 'nee' te beantwoorden.

Analoge (ferraris) meters zijn per definitie slecht in het meten van teruglevering, dus als zou die terugtellen, of het accuraat is is sterk te betwijfelen.

Veel hebben daarom ook een pal erin zodat de meter niet terug kan tellen, als het een enigszins recent geproduceerde is is daar een logotje voor.
Dat ziet eruit als een tandwiel met een palletje, hier een voorbeeldje op een simpele digitale meter:
Afbeeldingslocatie: http://www.logosmeter.com/data/attachments/product/20160924/201609241332177958.jpg
Boven het serienummer zie je een rij symbooltjes.
Bij deze meter zijn dat:
- Geschikt voor delta 3-fase (3 streepjes met bolletjes erop)
- Dubbel geisoleerd (2 vierkantjes)
- Klasse 1 (de nauwkeurigheid) (rondje met een 1 erin), in de europese norm heb je A B en C
- Het logotje dat hij niet kan terugtellen.
- 3 fase (beetje overbodig, doet het eerste logo ook)
- CE

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Sgrovert
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 24-09 08:32
Je kan je meter ook andersom aansluiten, zodat hij vooruit telt wat je inverter terugleverd.
Ik ga er even van uit dat alleen je inverter achter je meter zit

Lost In Music


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cereal
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-08 16:25
Ik heb ook ooit een simpele kwh meter 'andersom' aangesloten zodat hij de opbrengst van een omvormer weergaf.