Beste forumgebruikers, techneuten,
Ik ben nieuw hier, dus vergeef me als ik dingen doe die onduidelijk of incompleet zijn.
Betreft;
*Daikin Sensira, 3.5 KW
Binnenunit FTXC35CV1B
Buitenunit RXC35CV1B
Info vooraf:
In 2022 heb ik een airco gekocht bij een zaak die ze los levert waarna je ze zelf kunt (laten ) plaatsen. Als je dit niet via een bedrijf doet wat STEK heeft dan krijg je volgens dit bedrijf geen garantie.
Heb dit laten installeren door n vriend van me die stek diploma heeft en de benodigde materialen(2.5 meter leiding. We hebben stek koppelingen eraan gesoldeerd binnen en buitenzijde. Gevaccumeerd, afgeperst met stikstof, vervolgens kranen geopend. Airco heeft hierna anderhalf jaar juist gefunctioneerd.
Een dikke maand geleden merkte ik dat de airo het niet heel goed meer deed. Blies wel binnen, maar geen warme of koude lucht. Op advies buiten gekeken met lektester en een lek gevonden bij de dunne (vloeistof)? leiding? Waarschijnlijk leiding getordeerd met aadraaien oid. Anyway, koudemiddel teruggewonnen (5 gr+-), opnieuw gevuld met r32, 750 gram (voorgeschreven op unit van daikin). Airco sprong hierna weer foutloos aan en verwarmde als vanouds.
Echter, na een aantal uren lijkt het alsof deze moet ontdooien en vervolgens houdt ie er mee op. En dan niet even, maar volledig en springt deze niet meer aan, zelfs na een uur of 3 wachten.
Foutcodes uitgelezen, E5 aanwezig(overbelasting van compressor). Na het resetten van de spanning op het apparaat werkt alles weer na behoren, tot een aantal uren later.
Heb ook al wat dingen nagekeken en gecontroleerd
Foutcodes, bron Daikin Buddy (app):
E5, Omschrijving oorzaak: Compressor is overbelast
Oplossing
Heetgassensor niet correct op koper bevestigd (gekeken, lijkt er juist op te zitten)
Defecte heetgas sensor
Los contact op S40 (contact op print van compressor bedrading, ziet er goed uit)
Expansieventiel defect
4-wegklep defect
Print van buitenunit defect
Gebrek aan koudemiddel (zelf gezien dat er 750 gram inging)
Vocht in het systeem
Afsluitkleppen (kranen) staan niet volledig open (gecontroleerd, staan volledig geopend)
Wikkeling weerstanden meten op compressor, moeten binnen 10% zijn en geen sluiting hebben.
Ik meen fysiek de uitstroomtemperatuur binnen (ong 40-42 graden) en ik heb op verzoek van die vriend van me een simpele temp sensor geplaatst tussen de isolatie en de compressor om te kijken of deze niet te heet word (max 69 graden bij einde power modus van 20 min). Buitentemperatuur was op dat moment 8.6 graden. De buitenunit bevriest niet gedurende deze test.
Vannacht de airo aan laten staan van 15.00 af en rond 04.00 uur is deze weer ''uitgesprongen'', ik zag wel dat het vannacht gevroren heeft. Airco staat dan aan, maar blaast binnen of buiten niet. Compressor draait niet, teminste ik hoor hem niet draaien. Foutcode E5 aanwezig. Opnieuw aan of uit zetten binnen 5 min heeft geen zin, op zowel koelen als verwarmen. Schakel ik de spanning voor n minuut en ik zet de airco weer op verwarmen dan werkt hij wederom uitstekend (uitstroom temp 40 gr, compressor temp 61 max, lijkt nu ook bij -1 graden buiten lichtjes te bevriezen).
Nog een mooi bijkomend iets: ik heb precies dezelfde airco aan de andere kant van het huis staan, die is n driekwart jaar nieuwer ongeveer. Heb al een hoop dingen vergeleken zoals uitstroom temperaturen, geluiden etc, maar kan er verder niets aan ontdekken.
Nu is mijn vraag: Die vriend van me zegt heel simpel; is de compressor stuk kun je bijna beter een nieuwe buitenunit kopen, dat is goedkoper dan een andere herstellen..
Wie heeft hier vaker mee te maken en kan me de juiste kant op sturen? Is er door deductie/omwisselen van componenten oid een diagnose te stellen waarmee ik een keuze kan maken?
Alvast bedankt!
Groet Tom
Ik ben nieuw hier, dus vergeef me als ik dingen doe die onduidelijk of incompleet zijn.
Betreft;
*Daikin Sensira, 3.5 KW
Binnenunit FTXC35CV1B
Buitenunit RXC35CV1B
Info vooraf:
In 2022 heb ik een airco gekocht bij een zaak die ze los levert waarna je ze zelf kunt (laten ) plaatsen. Als je dit niet via een bedrijf doet wat STEK heeft dan krijg je volgens dit bedrijf geen garantie.
Heb dit laten installeren door n vriend van me die stek diploma heeft en de benodigde materialen(2.5 meter leiding. We hebben stek koppelingen eraan gesoldeerd binnen en buitenzijde. Gevaccumeerd, afgeperst met stikstof, vervolgens kranen geopend. Airco heeft hierna anderhalf jaar juist gefunctioneerd.
Een dikke maand geleden merkte ik dat de airo het niet heel goed meer deed. Blies wel binnen, maar geen warme of koude lucht. Op advies buiten gekeken met lektester en een lek gevonden bij de dunne (vloeistof)? leiding? Waarschijnlijk leiding getordeerd met aadraaien oid. Anyway, koudemiddel teruggewonnen (5 gr+-), opnieuw gevuld met r32, 750 gram (voorgeschreven op unit van daikin). Airco sprong hierna weer foutloos aan en verwarmde als vanouds.
Echter, na een aantal uren lijkt het alsof deze moet ontdooien en vervolgens houdt ie er mee op. En dan niet even, maar volledig en springt deze niet meer aan, zelfs na een uur of 3 wachten.
Foutcodes uitgelezen, E5 aanwezig(overbelasting van compressor). Na het resetten van de spanning op het apparaat werkt alles weer na behoren, tot een aantal uren later.
Heb ook al wat dingen nagekeken en gecontroleerd
Foutcodes, bron Daikin Buddy (app):
E5, Omschrijving oorzaak: Compressor is overbelast
Oplossing
Heetgassensor niet correct op koper bevestigd (gekeken, lijkt er juist op te zitten)
Defecte heetgas sensor
Los contact op S40 (contact op print van compressor bedrading, ziet er goed uit)
Expansieventiel defect
4-wegklep defect
Print van buitenunit defect
Gebrek aan koudemiddel (zelf gezien dat er 750 gram inging)
Vocht in het systeem
Afsluitkleppen (kranen) staan niet volledig open (gecontroleerd, staan volledig geopend)
Wikkeling weerstanden meten op compressor, moeten binnen 10% zijn en geen sluiting hebben.
Ik meen fysiek de uitstroomtemperatuur binnen (ong 40-42 graden) en ik heb op verzoek van die vriend van me een simpele temp sensor geplaatst tussen de isolatie en de compressor om te kijken of deze niet te heet word (max 69 graden bij einde power modus van 20 min). Buitentemperatuur was op dat moment 8.6 graden. De buitenunit bevriest niet gedurende deze test.
Vannacht de airo aan laten staan van 15.00 af en rond 04.00 uur is deze weer ''uitgesprongen'', ik zag wel dat het vannacht gevroren heeft. Airco staat dan aan, maar blaast binnen of buiten niet. Compressor draait niet, teminste ik hoor hem niet draaien. Foutcode E5 aanwezig. Opnieuw aan of uit zetten binnen 5 min heeft geen zin, op zowel koelen als verwarmen. Schakel ik de spanning voor n minuut en ik zet de airco weer op verwarmen dan werkt hij wederom uitstekend (uitstroom temp 40 gr, compressor temp 61 max, lijkt nu ook bij -1 graden buiten lichtjes te bevriezen).
Nog een mooi bijkomend iets: ik heb precies dezelfde airco aan de andere kant van het huis staan, die is n driekwart jaar nieuwer ongeveer. Heb al een hoop dingen vergeleken zoals uitstroom temperaturen, geluiden etc, maar kan er verder niets aan ontdekken.
Nu is mijn vraag: Die vriend van me zegt heel simpel; is de compressor stuk kun je bijna beter een nieuwe buitenunit kopen, dat is goedkoper dan een andere herstellen..
Wie heeft hier vaker mee te maken en kan me de juiste kant op sturen? Is er door deductie/omwisselen van componenten oid een diagnose te stellen waarmee ik een keuze kan maken?
Alvast bedankt!
Groet Tom