Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24A CV-vermogen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MatthijsNL
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 07-02-2024
Een vriendin heeft een Intergas 28/24A Kombi Kompakt HRE.

Alle radiatoren heb ik gisteren waterzijdig ingeregeld.

Als ik alle vermogens (Heimeier HyTools) van alle radiatoren optel dan kom ik op nog geen 8 KW.

Om een veilig (voldoende warnte afgifte) cv-vermogen in te stellen zit ik te denken de Intergas nu op 10 KW in te stellen.

Op welke waarden kan ik nu het best 3, 3., c en c. instellen?

Parameter fabrieks-waarde: Waarde:
3 70 43
3. 80 50
c 30 25
c. 40 25

De Waarde 43 is gebaseerd op het af tegeven CV-vermogen 43% x 23.4 Kw = 10,062 Kw.

Is de Waarde 50,25 en 25 wel correct gekozen?

Veel films op Youtube gezien maar ik mis de onderbouwing van de juiste keuze van 3., c en c. .

Kan iemand mij dit uitleggen?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 14:45
Ik neem aan dat je thermostaat opentherm is aangesloten. Ik zou het maximale vermogen op 43 zetten en het minimale vermogen op 20. Voor de rest mogen de thermostaat en ketel samen maar uitzoeken welk vermogen er nodig is.

PVoutput , Quatt L/W warmtepomp met alleen radiatoren


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MatthijsNL
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 07-02-2024
Dank voor je meedenken!

Thermostaat is inderdaad Opentherm. CV-ketel is een Intergas 28/24 A

- parameter 3 wordt dan 43. Klopt dit?

Welke parameter is hier het minimale vermogen?
Is dit parameter c?