Groetjes, FaceDown.
Vraag
Alle reacties
Nu overweeg ik om een klein aantal zonnepanelen bij te plaatsen, op 1 fase. Hoeveel wp mag dit maximaal zijn?
Groetjes, FaceDown.
Nu overweeg ik om een klein aantal zonnepanelen bij te plaatsen, op 1 fase. Hoeveel wp mag dit maximaal zijn?
Groetjes, FaceDown.
Dus 8400 / 3 = 2800. Dat geeft me 2200 ruimte per fase? Dus 2200wp aan panelen mogen op 1 fase bijgeplaatst worden?
Moet ik nog rekening houden met verbruikers op deze fase of is dat niet belangrijk?
[ Voor 14% gewijzigd door FaceDown op 25-01-2024 11:08 ]
Groetjes, FaceDown.
Hoeveel Wp dat is mag je zelf kiezen.
Reeël zou ik niet meer dan 1800 toevoegen.
[ Voor 22% gewijzigd door jeroen3 op 25-01-2024 11:08 ]
Waarom niet meer dan 1800? Je hebt het eerst over max 2950watt? Dan zou ik tot 2950wp mogen gaan, of mis ik iets?jeroen3 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:08:
Je kunt nog maximaal 2950VA (/~Watt) aan omvormer toevoegen per fase.
Hoeveel Wp dat is mag je zelf kiezen.
Reeël zou ik niet meer dan 1800 toevoegen.
Groetjes, FaceDown.
Maar technisch wil je de beveiligingen niet lange tijd op zijn rating hebben.
Dus blijf je daar een stukje onder met je ontwerpcapaciteiten.
Je kunt overigens wel tot 5000 Wp toevoegen als je wil, je mag alleen niet zo'n grote omvormer meer aansluiten.
[ Voor 24% gewijzigd door jeroen3 op 25-01-2024 11:15 ]
Bij een O/W opstelling kun je meestal wel overdimensioneren aangezien je de volledige zonnekracht niet benut. Bij Z zit je al sneller te pieken.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
De 8400 die er liggen is OWZ, en bereikt zelden de max. Zou het mogelijk zijn om 6*400=2400 erbij te leggen op Z?DaWizza schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:18:
Het ligt ook aan de ligging en helling hoeveel erbij zou kunnen.
Bij een O/W opstelling kun je meestal wel overdimensioneren aangezien je de volledige zonnekracht niet benut. Bij Z zit je al sneller te pieken.
Groetjes, FaceDown.
Per fase mag je maximaal 5750w terug leveren, dus kun je nog 2950w extra terug leveren
Je mag wel meer zonnepanelen neerleggen, als de omvormer maar beperkt is tot dat vermogen (dus een 3kw omvormer, of een grotere die je softwarematig kan beperken)
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
8400wp / 230v = 36.5A (dit is je omvormer)
36.5A / 3 fasen = 12.2A per fase
Je levert 12.2A per fase terug (in max goed weer, in keurige verdeling over fasen). Dat zou impliceren dat je dus nog kunt verdubbelen aan vermogen.
Let wel: Je moet ook een extra omvormer, een extra automaat (zekering) erbij etx.
Zou iemand met meer dan theoretische kennis kunnen aangeven hoe correct mn denken is en eventueel (contructieve
Aan @FaceDown: Je hebt al best wel veel opbrengt denk ik, is de investering het nog wel waard? Zoveel krijg je niet meer voor terugleveren, ik denk niet dat je terugverdientijd echt de moeite waard is. Je zou kunnen overwegen je beschikbare budget bijv. in isoleren of andere besparende maatregelen te stoppen.
Salderen is momenteel een risicootje hoe lang dat nog door gaat, as dat wegvalt is zoveel vermogen IMO wel zonde van het geld.
Zonnepanelen kosten niks. Je hebt ze al voor 70 euro per paneel. Nog een omvormer erbij voor 500, wat kabels en beugels voor 300 en voor 1200 ben je klaar. Dus met een armzalige terugleververgoeding van 7 cent is de tvt 7 jaar. En dat is in het slechtste geval waarin je niets zelf verbruikt.Martijn.C.V schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:51:
Aan @FaceDown: Je hebt al best wel veel opbrengt denk ik, is de investering het nog wel waard? Zoveel krijg je niet meer voor terugleveren, ik denk niet dat je terugverdientijd echt de moeite waard is. Je zou kunnen overwegen je beschikbare budget bijv. in isoleren of andere besparende maatregelen te stoppen.
Salderen is momenteel een risicootje hoe lang dat nog door gaat, as dat wegvalt is zoveel vermogen IMO wel zonde van het geld.
Ik heb een warmtepomp die behoorlijk veel slurpt dus die kan best wat extra zonneenergie gebruiken.
Groetjes, FaceDown.
[ Voor 26% gewijzigd door JBtL op 25-01-2024 12:39 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
Als ie slurpt, zou je op z'n minst eens kunnen kijken hoe je dat kunt reduceren. In mijn ervaring is meer isolatie niet alleen een besparing van geld, maar ook comfortverhogend.FaceDown schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 12:04:
[...]
Ik heb een warmtepomp die behoorlijk veel slurpt dus die kan best wat extra zonneenergie gebruiken.
Dus ipv meer opwekken, minder verbruiken. Zeker straks als salderen vervalt gaat deze benadering je minder kosten.
Uiteraard staat het je vrij om zelf te beslissen, als je de ruimte hebt en een mooie kans laat mij je niet tegenhouden, wilde je slecht bewust maken van alternatieven
Je gaat een uitdaging krijgen als je de nieuwe panelen op een ander dakvlak gaat plaatsen, dus wat is je exacte idee?
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Ik heb al geisoleerd waar ik kan. Ik heb een redelijk groot vrijstaand huis, dus dat kost nu eenmaal energie om warm te stoken.Martijn.C.V schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:07:
[...]
Als ie slurpt, zou je op z'n minst eens kunnen kijken hoe je dat kunt reduceren. In mijn ervaring is meer isolatie niet alleen een besparing van geld, maar ook comfortverhogend.
Dus ipv meer opwekken, minder verbruiken. Zeker straks als salderen vervalt gaat deze benadering je minder kosten.
Uiteraard staat het je vrij om zelf te beslissen, als je de ruimte hebt en een mooie kans laat mij je niet tegenhouden, wilde je slecht bewust maken van alternatieven
Groetjes, FaceDown.
Die is het enige op dit moment juiste antwoord…Question Mark schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:09:
Waarom gooi je je huidige installatie niet even in de SolarEdge designer, samen met je geplande uitbreiding? Dat merk je wel wat er uitkomt.
Je gaat een uitdaging krijgen als je de nieuwe panelen op een ander dakvlak gaat plaatsen, dus wat is je exacte idee?
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
? Maar ik wil niet uitbreiden binnen SolarEdge. Ik wil een simpel goedkoop omvormertje met wat paneeltjes ergens bij plaatsen.Ronald schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:47:
[...]
Die is het enige op dit moment juiste antwoord…
[ Voor 15% gewijzigd door FaceDown op 25-01-2024 13:50 ]
Groetjes, FaceDown.
Die zekering moet daar toch gewoon tegen kunnen? Een laadpaal die 16A is afgezekerd wordt ook uren lang op 16A belast.jeroen3 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:14:
Op papier haal je de 25A bij 5750 W per fase.
Maar technisch wil je de beveiligingen niet lange tijd op zijn rating hebben.
Dus blijf je daar een stukje onder met je ontwerpcapaciteiten.
Je kunt overigens wel tot 5000 Wp toevoegen als je wil, je mag alleen niet zo'n grote omvormer meer aansluiten.
6 optimizers kosten wat?FaceDown schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:48:
[...]
? Maar ik wil niet uitbreiden binnen SolarEdge. Ik wil een simpel goedkoop omvormertje met wat paneeltjes ergens bij plaatsen.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Het betreffende dak is een plat dak op een ander gebouwtje 25 meter van de SE omvormer.
Groetjes, FaceDown.
Je realiseert je dat jij die info niet vooraf gaf?FaceDown schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:56:
[...]
Het betreffende dak is een plat dak op een ander gebouwtje 25 meter van de SE omvormer.
Mijn opmerking was dus binnen de context die je zelf uitgezet hebt correct.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Als ik een 3-fasige omvormer van Solaredge heb en ik wil extra zonnepanelen op 1 fase bijplaatsen, dan kijkt het me logisch dat ik dat niet met diezelfde omvormer ga doen. Wat ik volgens mij ook al aangaf. Maar goed; de vraag lijkt me duidelijk nu.Ronald schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:32:
[...]
Je realiseert je dat jij die info niet vooraf gaf?
Mijn opmerking was dus binnen de context die je zelf uitgezet hebt correct.
Groetjes, FaceDown.