Na de verbouwing van mijn huis en wat extra isolatie-maatregelen wil ik deze zomer een warmtepomp installeren.
Daarvoor wordt ook het afgiftesysteem aangepakt: op de bgg alle radiatoren weg en nieuwe vvw, op 1e- en zolderverdieping traditionele radiatoren vervangen door ltv convectoren, bij voorkeur Jaga Strada.
Huidige stituatie en situatie na alle maatregelen heb ik eerder meer in detail beschreven: bartve in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"
Nu zit ik wat te worstelen met de berekening van het vermogen van de nieuwe Jaga convectoren.
De koninklijke route zou zijn het vermogen van de huidige radiatoren te berekenen bij het regime 70/55/20 en dan op de website van Jaga een Strada te zoeken met hetzelfde vermogen bij een regime 45/40/20 (of liever nog 35/30/20?). Wanneer ik dat doe zou ik werkelijk gigantisch grote Strada's moeten installeren.
Voorbeeld: de huidige radiator van mijn man cave op zolder (...) is een type 21, 96 x 60 x 10 cm (l x b x d, d vanaf de muur is 16cm). Die heeft bij 70/55/20 een vermogen van 1350W. Zoek ik daar een een Strada bij voor 45/40/20 met hoogte max. 65 cm dan kom ik uit op een Strada van 160 breed en 21,5 cm diep (vanaf muur). Dat wordt mij wat te gortig ...
Nu wil het geval dat ik al 3 jaar de cv aanvoertemperatuur op 50 gr. heb staan, en daarmee krijg ik m'n man cave over het algemeen warm genoeg (=ca. 19 à 20 gr.). Daarmee zou het doelvermogen naar beneden bijgesteld kunnen worden, maar hoeveel? Wanneer ik uitga van een doelvermogen van (krap?) 1000W kom ik bij 45/40/20 uit op een Strada van 140x65x16 (vermogen 939W) of 120x65x16 (805W). Dat zijn afmetingen waar ik mee kan leven, vooral de geringere diepte is belangrijk, maar is het vermogen voldoende bij 45/40/20 of zelfs bij 35/30/20?
Een advies dat ik al heb gekregen is: kies de grootst mogelijke Strada die esthetisch nog acceptabel is (waf, etc.) en dan komt het wel goed ...
Heeft iemand ervaring / tips voor het omrekenen?
PS: de diverse online tools die het doelvermogen berekenen op basis van oppervlakte / inhoud van de ruimte en staat van de isolatie komen uit op min. 1900W tot max. wel bijna 3000W: dat lijkt mij niet realistisch gezien het vermogen van de huidige radiator en de resultaten bij aanvoertemp. van 50 gr.?
Daarvoor wordt ook het afgiftesysteem aangepakt: op de bgg alle radiatoren weg en nieuwe vvw, op 1e- en zolderverdieping traditionele radiatoren vervangen door ltv convectoren, bij voorkeur Jaga Strada.
Huidige stituatie en situatie na alle maatregelen heb ik eerder meer in detail beschreven: bartve in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"
Nu zit ik wat te worstelen met de berekening van het vermogen van de nieuwe Jaga convectoren.
De koninklijke route zou zijn het vermogen van de huidige radiatoren te berekenen bij het regime 70/55/20 en dan op de website van Jaga een Strada te zoeken met hetzelfde vermogen bij een regime 45/40/20 (of liever nog 35/30/20?). Wanneer ik dat doe zou ik werkelijk gigantisch grote Strada's moeten installeren.
Voorbeeld: de huidige radiator van mijn man cave op zolder (...) is een type 21, 96 x 60 x 10 cm (l x b x d, d vanaf de muur is 16cm). Die heeft bij 70/55/20 een vermogen van 1350W. Zoek ik daar een een Strada bij voor 45/40/20 met hoogte max. 65 cm dan kom ik uit op een Strada van 160 breed en 21,5 cm diep (vanaf muur). Dat wordt mij wat te gortig ...
Nu wil het geval dat ik al 3 jaar de cv aanvoertemperatuur op 50 gr. heb staan, en daarmee krijg ik m'n man cave over het algemeen warm genoeg (=ca. 19 à 20 gr.). Daarmee zou het doelvermogen naar beneden bijgesteld kunnen worden, maar hoeveel? Wanneer ik uitga van een doelvermogen van (krap?) 1000W kom ik bij 45/40/20 uit op een Strada van 140x65x16 (vermogen 939W) of 120x65x16 (805W). Dat zijn afmetingen waar ik mee kan leven, vooral de geringere diepte is belangrijk, maar is het vermogen voldoende bij 45/40/20 of zelfs bij 35/30/20?
Een advies dat ik al heb gekregen is: kies de grootst mogelijke Strada die esthetisch nog acceptabel is (waf, etc.) en dan komt het wel goed ...
Heeft iemand ervaring / tips voor het omrekenen?
PS: de diverse online tools die het doelvermogen berekenen op basis van oppervlakte / inhoud van de ruimte en staat van de isolatie komen uit op min. 1900W tot max. wel bijna 3000W: dat lijkt mij niet realistisch gezien het vermogen van de huidige radiator en de resultaten bij aanvoertemp. van 50 gr.?