Hi,
Vandaag de P1 meter van Homewizard ontvangen en daarnaast een P1 splitter https://www.bol.com/nl/nl...UsfJAZCA_T1xoCtO4QAvD_BwE die ik via Bol.com heb aangeschaft.
De splitter heb ik in de P1-aansluiting van de slimmer meter gedaan en vervolgens de P1 meter in de Master- aansluiting geklikt. Daarna via de Homewizard app gekoppeld aan het netwerk. De ring brandt groen en de data komt in de app binnen.
Daarna de Eneco Toon aansluiting in de Slave-aansluiting gestopt maar na enkele ogenblikken wordt de ring op de P1meter rood en de app ontvangt geen data meer.
Doe ik iets fout? Wellicht herkent iemand dit?
Hoor het graag.
Vandaag de P1 meter van Homewizard ontvangen en daarnaast een P1 splitter https://www.bol.com/nl/nl...UsfJAZCA_T1xoCtO4QAvD_BwE die ik via Bol.com heb aangeschaft.
De splitter heb ik in de P1-aansluiting van de slimmer meter gedaan en vervolgens de P1 meter in de Master- aansluiting geklikt. Daarna via de Homewizard app gekoppeld aan het netwerk. De ring brandt groen en de data komt in de app binnen.
Daarna de Eneco Toon aansluiting in de Slave-aansluiting gestopt maar na enkele ogenblikken wordt de ring op de P1meter rood en de app ontvangt geen data meer.
Doe ik iets fout? Wellicht herkent iemand dit?
Hoor het graag.