Ik overweeg om 20 panelen Jinko JKM420N-54HL4-BK 420WP (datasheet) in oost-west opstelling te plaatsen. 10 op oost, 10 op west. Geen schaduw, met een hellingshoek van 10 graden. 1x 40A aansluiting.
Als ik dit invoer in Sunny Design kom ik op het volgende:
Nom. vermogensverhouding: 76 %
Energierendementsfactor: 99,8 %
Hoe kan ik nu het beste bepalen welke omvormer van een ander merk ik nodig heb? Dit zijn 2 omvormers, met beide 2 strings. Kan dit ook op 2 omvormers met 1 string? Als ik kijk naar de Growatt MIC 3300TL-X, dan zijn dit de specificaties:
Voor een GoodWe GW3000D-NS omvormer heb ik deze specs:
Welke parameters van de zonnepanelen moet ik dan gebruiken voor het bepalen of deze omvormer passend is? Als je het verdeelt over 2 strings per omvormer, kun je de panelen dan opknippen in het dakvlak oost en west, of moet je ook rekening houden met opbrengst op oost en west samen?
Als ik dit invoer in Sunny Design kom ik op het volgende:
2x SB3.0-1AV-41
Piekvermogen 8,40 kWpNom. vermogensverhouding: 76 %
Energierendementsfactor: 99,8 %
Parameters | Omvormer | Ingang A | Ingang B |
---|---|---|---|
Max DC-vermogen | 3,2 kW | 2,1 kWp | 2,1 kWp |
Min. DC-spanning | 100V | 140V | 140V |
Typische PV-spanning | 150V | 150V | |
Max. DC-spanning (omvormer) | 600V | ||
Max. PV-spanning | 207V | 207V | |
Max. ingangsstroom per MPP-regeling | 15/15 A | 12,1A | 12,6A |
Max. kortsluitstroom PV | 12,8A | 13,3A |
Hoe kan ik nu het beste bepalen welke omvormer van een ander merk ik nodig heb? Dit zijn 2 omvormers, met beide 2 strings. Kan dit ook op 2 omvormers met 1 string? Als ik kijk naar de Growatt MIC 3300TL-X, dan zijn dit de specificaties:
Aanbevolen maximale PV vermogen | 4290W |
Maximale ingangspanning | 550V |
Opstartspanning | 80V |
Nominale ingangspanning | 360V |
MPP spanningbereik | 65V-550V |
Aantal MPP-trackers | 1 |
Aansluitingen per MPP | 1 |
Maximale ingangsstroom per MPPT | 13A |
Maximale kortsluit stroom per MPPT | 16A |
Voor een GoodWe GW3000D-NS omvormer heb ik deze specs:
Max. ingangsvermogen | 3900 |
Maximale ingangspanning | 600V |
Opstartspanning | 80V |
Nominale ingangspanning | 360V |
MPP spanningbereik | 150V-550V |
Aantal MPP-trackers | 2 |
Aantal strings per MPPT | 1 |
Maximale ingangsstroom per MPPT | 11A |
Maximale kortsluit stroom per MPPT | 13,8A |
Welke parameters van de zonnepanelen moet ik dan gebruiken voor het bepalen of deze omvormer passend is? Als je het verdeelt over 2 strings per omvormer, kun je de panelen dan opknippen in het dakvlak oost en west, of moet je ook rekening houden met opbrengst op oost en west samen?