Keuze aardlekautomaat, afschakelvermogen (6kA vs 10kA?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rscheper
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19:14
Mijn vraag:

Ik sta op het punt in de meterkast overal aardlekautomaten te plaatsen.
Echter, ik kom er op 1 punt niet uit. Dat is namelijk het nominale schakelvermorgen. Ik kom uit 2 op keuze's, tew eten de Eaton 236633 en de Eaton 236205. Verschil is dat de 236633 6kA doet en de 236205 10kA. De 10kA versie is wel 28 euro goedkoper (op 73).

De vorige eigenaar heeft voor de omvormer 1 alamat gebruikt, te weten de 236633. Dus de 6kA versie. Het is geen probleem als dat de keuze wordt, maar 10x 28 euro is nogal een boel geld, vandaar dat ik op zoek ben naar bevestiging. Ik kan er eigenlijk ook weinig over vinden op internet.

De vraag dus: wat is wijs? Het is een standaard meterkast en ik heb geen electrische auto op dit moment en geen warmtepomp. Wel een schuurgroep waarbij een grote slijptol de groep doet laten klappen als ik hem aanzet. Is het daar wijs om een C-kar (of juist wel B-kar maar dan met 300mA) in te zetten om dat te voorkomen? Als ik namelijk een lange verlengkabel er tussen gooi, gaat het wel goed.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 12-09 14:40

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Waarom de keuze voor overal een aardlekautomaat, en niet gewoon aardlekschakelaars voor de bestaande groepen?

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 11-09 08:48
Kort verhaal: 6kA of 10kA maakt voor gebruik in de woning normaal gesproken geen enkel verschil.

Lang verhaal: De kortsluitstroom wordt gehaald wanneer er een harde sluiting is tussen bijvoorbeeld 2 fases, stel je aansluiting naar het trafohuisje is 25 meter (vrij onwaarschijnlijk, doorgaans een stuk langer) en je hebt een 6mm2 voeding. Dan is de kabelimpendantie circa 0.146Ω, met een voeding van 400V levert dat 2740A aan kortsluitstroom op.

Bij grotere bedrijfsinstallaties, die grotere voedingskabels hebben en soms zelfs een eigen trafo gaat het kortsluitvermogen hard omhoog en kan het noodzakelijk zijn om andere automaten toe te passen of te voorzien van voorbeveiligingen.