Beste Tweakers,
Wij zijn voornemens ons Enphase systeem uit te breiden met 4 extra zonnepanelen. Daarmee wordt het maximale wattage van de huidige 16A groep overschreden. Dit betekend dat we zowel de bekabeling als de zekering zullen moeten verzwaren. De vraag is hoe dit het beste te doen?
De huidige situatie:
- dak 1: 6xIQ7+,
- dak2: 3xIQ7+ en 2xM215, op dit dak is nog plaats voor 4 extra panelen (IQ7+)
- Van elk dak komt een 3x2,5mm² YMVK kabel binnen in de technische ruimte op zolder. De kabels komen samen in een lasdoos welke ook weer met een 3x2,5mm² kabel verder gaat naar de meterkast > werkschakelaar > 16A groep.
- Ons huis heeft een 3x25A aansluiting.
Na het lezen van diverse topics lijkt het een mooie oplossing om een 2 fase systeem te maken: Door de kabel uit de technische ruimte naar de meterkast te vervangen voor een 5 aderige2,5mm² kabel, elke string op één aparte ader aan te sluiten en de 3e loos te laten. (Dit biedt ook de vrijheid om in de toekomst de panelen op het eerste dak een upgrade te geven.)
Ik heb gelezen dat je het 3-fase q-relais kan instellen voor twee fase en dat door de ingebouwde fase koppelaar ,mijn enovy standaard ook de micro’s op de andere fase zou moeten kunnen vinden.
Wat ik echter nergens kan vinden is hoe je vanaf het q-relais de boel het beste kan afzekeren op onze 3x25A meterkast?
Bij plaatsen 16A automaat op 2e fase? 3fase automaat?
Alle tips / opmerkingen zijn welkom
Wij zijn voornemens ons Enphase systeem uit te breiden met 4 extra zonnepanelen. Daarmee wordt het maximale wattage van de huidige 16A groep overschreden. Dit betekend dat we zowel de bekabeling als de zekering zullen moeten verzwaren. De vraag is hoe dit het beste te doen?
De huidige situatie:
- dak 1: 6xIQ7+,
- dak2: 3xIQ7+ en 2xM215, op dit dak is nog plaats voor 4 extra panelen (IQ7+)
- Van elk dak komt een 3x2,5mm² YMVK kabel binnen in de technische ruimte op zolder. De kabels komen samen in een lasdoos welke ook weer met een 3x2,5mm² kabel verder gaat naar de meterkast > werkschakelaar > 16A groep.
- Ons huis heeft een 3x25A aansluiting.
Na het lezen van diverse topics lijkt het een mooie oplossing om een 2 fase systeem te maken: Door de kabel uit de technische ruimte naar de meterkast te vervangen voor een 5 aderige2,5mm² kabel, elke string op één aparte ader aan te sluiten en de 3e loos te laten. (Dit biedt ook de vrijheid om in de toekomst de panelen op het eerste dak een upgrade te geven.)
Ik heb gelezen dat je het 3-fase q-relais kan instellen voor twee fase en dat door de ingebouwde fase koppelaar ,mijn enovy standaard ook de micro’s op de andere fase zou moeten kunnen vinden.
Wat ik echter nergens kan vinden is hoe je vanaf het q-relais de boel het beste kan afzekeren op onze 3x25A meterkast?
Bij plaatsen 16A automaat op 2e fase? 3fase automaat?
Alle tips / opmerkingen zijn welkom