Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Vraag


  • rico463
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21:18
Ik ben voor mijn ouders aan het kijken wat de beste oplossing zou zijn om qua omvormer voor 2 kleine strings op 2 platte daken.
De ene string is 6 x 435wp en de andere 5 x 505wp.
De daken liggen beide op zuidelijke richting en de hellingshoek zou allebei op 10 graden liggen.
De 2 strings zou ik qua DC bekabeling allebei in de schuur kunnen aansluiten, maar ik twijfel of ik deze het beste zou kunnen sluiten op een 1 fase omvormer met 2 MPPTs of een 3 fase omvormer.
Het kabeltrace vanuit de meterkast naar de schuur is namelijk wel een redelijk dunne kabel van 4 x 2,5 mm2 van ongeveer 15 a 20 meter dus ik ben ook bang voor teveel spanningsval.

Mijn vraag is wat jullie mening is? Is het überhaupt een goede optie om voor een 3 fase omvormer te gaan (te korte strings heb ik ergens gelezen?) Of zou het beter zijn en qua spanningsval nog kunnen om twee losse 1fase omvormers te plaatsen voor allebei de strings?

Ik heb de configuratie ook door Sunny Design gehaald en die komt met een 1 fase 4KW 2MPPT omvormer.

Als dit toegevoegde waarde heeft kan ik de screenshots nog posten maar ik hoor graag wat jullie hiervan vinden.

Dank alvast! :*)

Beste antwoord (via rico463 op 22-01-2024 11:19)


  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 20:43
Ronald schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 22:36:
QT2 heeft maar 2 trackers. Dus zal 2 panelen parallel per tracker hebben.

En dan moet je weten welke aansluitingen naar welke tracker gaan... want je wil niet 1 van de 505W en 1 van de 435W panelen op 1 tracker habben.

En ik zie het niet in de datasheet.
Klopt. Proef ondervindelijk dit gedaan poort 1 en 2 is tracker 1. 3 en 4 tracker 2. Het staat een beetje vaag omschreven in de handleiding.

Prijs technisch ook erg gunstig +- 350 euro p/s waarbij se korte string al gauw 1200+- is excl de optimizers.

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:04
Ik ken precies 1 3 fase omvormer die dit redelijk kan. De SolarEdge SE#K-RWB voor korte strings mer s650B optimizers (Vanwege de 505W panelen)

Alle 3-fase string omvormers hebben teveel spanning nodig om a) te starten b) schaduwbeheer te kunnen doen.

De SolarEdge is al marginaal... Als er ook nog schaduw is dan moet je maar naar APSystems of Hoymiles gaan kijken. Enphase heeft bar weinig wat echt geschikt is voor een 505W paneel.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 20:43
Ik ben persoonlijk erg gecharmeerd van de Apsystems serie. Hier zou de 3x QT2 (3 fase. 4 panelen per omvormer) prima passen en geen gedoe met string spanningen etc..

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:04
QT2 heeft maar 2 trackers. Dus zal 2 panelen parallel per tracker hebben.

En dan moet je weten welke aansluitingen naar welke tracker gaan... want je wil niet 1 van de 505W en 1 van de 435W panelen op 1 tracker habben.

En ik zie het niet in de datasheet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • Beste antwoord

  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 20:43
Ronald schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 22:36:
QT2 heeft maar 2 trackers. Dus zal 2 panelen parallel per tracker hebben.

En dan moet je weten welke aansluitingen naar welke tracker gaan... want je wil niet 1 van de 505W en 1 van de 435W panelen op 1 tracker habben.

En ik zie het niet in de datasheet.
Klopt. Proef ondervindelijk dit gedaan poort 1 en 2 is tracker 1. 3 en 4 tracker 2. Het staat een beetje vaag omschreven in de handleiding.

Prijs technisch ook erg gunstig +- 350 euro p/s waarbij se korte string al gauw 1200+- is excl de optimizers.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:04
QT2 is een prima optie dan :-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • rico463
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21:18
@Ronald @Chrisverst Bedankt voor de reactie(s) ik denk dat ik nu inderdaad voor de QT2 of vergelijkbare Hoymiles ga!