Hallo Mede-tweakers
Een klushuis in de familie, waarbij ik heb geholpen met de aanleg van elektra, heeft het idee gehad om van het gas af te gaan. Dit mede door elektrische vloerverwarming te gaan gebruiken (ja verbruikt veel stroom... ja ben ik mee eens dat dit niet de beste keuze is... daar gaat dit topic dan niet over). Daarnaast zitten er diverse boilers door het huis (keuken, bijkeuken, badkamer).
Alles is naar mijn insziens goed verdeeld over de groepen en fases. Maar toch smelt de hoofdaansluiting zo nu en dan door. Graag wil ik jullie meenemen in het aansluitschema en ben ik op zoek naar een mogelijke oplossing om dit te voorkomen. Enexis en zij staan namelijk niet te wachten om elke keer de hoofdaansluiting te vervangen.
Fase 2 was de probleemdoener, waarop wij een nieuwe "logische verdeling" hebben gemaakt, zie onderstanad overzicht van de groepenkast:
/f/image/ijhKcUKvBXbn29K2Cwpq6iCH.png?f=fotoalbum_large)
De lege groepen worden nog ingevuld met voortuin/achtertuin en eventueel andere verwarming (ze komen er langzaam achter dat de elektrische vloer verwarming toch best veel stroom slurpt)
Het betreffen:
-aardlekschakelaar 2-polig 40A 30mA type A
-installatieautomaat 1-polig+nul 16A B-kar
-aardlekschakelaar 4 polig 40A 30mA Type A
-krachtgroep 3-polig+nul 16A B-Kar
Hoofdaansluiting 3x25A
Na deze nieuwe verdeling is fase 1 de probleemdoener geweest. Mijn vermoeden is dat dit komt door de zware (piek) belasting.
Zal er tussen de aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar een extra component tussen geplaatst moeten worden om dit te voorkomen? Zo ja wat is verstandig?
edit: het lijkt alsof de aardlekschakelaars in serie zijn aangesloten, dat is niet het geval. ze staan allemaal parallel naast elkaar.
edit2: afbeelding geupdatet n.a.v. fout op bij aardlek 1 (fase 1) & aansluitwaarde woning toegevoegd
Heel erg over isntallaties => schopje naar DEI
Een klushuis in de familie, waarbij ik heb geholpen met de aanleg van elektra, heeft het idee gehad om van het gas af te gaan. Dit mede door elektrische vloerverwarming te gaan gebruiken (ja verbruikt veel stroom... ja ben ik mee eens dat dit niet de beste keuze is... daar gaat dit topic dan niet over). Daarnaast zitten er diverse boilers door het huis (keuken, bijkeuken, badkamer).
Alles is naar mijn insziens goed verdeeld over de groepen en fases. Maar toch smelt de hoofdaansluiting zo nu en dan door. Graag wil ik jullie meenemen in het aansluitschema en ben ik op zoek naar een mogelijke oplossing om dit te voorkomen. Enexis en zij staan namelijk niet te wachten om elke keer de hoofdaansluiting te vervangen.
Fase 2 was de probleemdoener, waarop wij een nieuwe "logische verdeling" hebben gemaakt, zie onderstanad overzicht van de groepenkast:
/f/image/ijhKcUKvBXbn29K2Cwpq6iCH.png?f=fotoalbum_large)
De lege groepen worden nog ingevuld met voortuin/achtertuin en eventueel andere verwarming (ze komen er langzaam achter dat de elektrische vloer verwarming toch best veel stroom slurpt)
Het betreffen:
-aardlekschakelaar 2-polig 40A 30mA type A
-installatieautomaat 1-polig+nul 16A B-kar
-aardlekschakelaar 4 polig 40A 30mA Type A
-krachtgroep 3-polig+nul 16A B-Kar
Hoofdaansluiting 3x25A
Na deze nieuwe verdeling is fase 1 de probleemdoener geweest. Mijn vermoeden is dat dit komt door de zware (piek) belasting.
Zal er tussen de aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar een extra component tussen geplaatst moeten worden om dit te voorkomen? Zo ja wat is verstandig?
edit: het lijkt alsof de aardlekschakelaars in serie zijn aangesloten, dat is niet het geval. ze staan allemaal parallel naast elkaar.
edit2: afbeelding geupdatet n.a.v. fout op bij aardlek 1 (fase 1) & aansluitwaarde woning toegevoegd
Heel erg over isntallaties => schopje naar DEI