Mijn calenta 28C valt na een onderhoudsbeurt steeds vaker in storing.

Na het schoonmaken van de wisselaar ging het een tijdje goed.
Nu start hij eigenlijk niet meer fatsoenlijk op.

Ik zal later vandaag een filmpje online zetten en de link hier delen.
Dit gebeurt er telkens:
- ontsteekt
- brander gaat aan
- de ventilator begint sneller te draaien
- vlam gaat langzaam van blauw naar oranje
- ventilator gaat afwisselend een beetje langzamer en een beetje sneller draaien
- vlam dooft na 10 seconden tot 1 minuut

Dan begint de cyclus opnieuw. Na 5 keer valt-ie in storing E36.
Ik heb ook al 1 keer E14 gezien.

Zal ik de brander vervangen?
De printplaat?
Is de branderdruk niet goed?
Andere suggesties?

Het liefst laat ik de monteur opnieuw komen maar die houdt me nu al meer dan een week aan het lijntje.

[ Voor 4% gewijzigd door Elsdeniep op 18-01-2024 09:19 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 06-05 23:40
Update:
Ik heb ondertussen de kleine printplaat vervangen (SU-01).
De ketel is nog niet opnieuw in storing gevallen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BrTDhr
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-01 21:16
Heb je ondertussen nog problemen gehad met jouw Calenta? Is de storing E36 nog teruggekomen?
De beschrijving van het probleem zoals je had geschreven komt perfect overeen met wat ik voorheb op dit moment.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 06-05 23:40
@BrTDhr nee, de storing is niet teruggekomen.
Mijn Remeha is te koop inlcusief nieuw printplaatje omdat ik inmiddels sinds november een warmtepomp heb.
Misschien iets voor jou?