Onze warmtepomp geeft ineens geen warmte meer: er is wél flow, maar het water is onverwarmd/koud.
Het volgende valt op:
- Het probleem trad spontaan op zonder zichtbaar signaal (storing) op het display van de unit.
- Het gas-deel ziet warmtevraag uit de woning (code 2) en begint vrijwel direct met het bijstoken op gas, terwijl deze dat normaal pas na 30 minuten hoort te doen.
- Normaal gesproken hoor ik de ventilator van de warmtepomp draaien bij warmtevraag uit de woning, maar nu is hij continu stil, ook bij het opstarten van de unit nadat de stekker er in is gedaan.
- Het gas-deel levert warm water aan de warmtepomp: leiding wordt snel warm, maar dit komt niet in de uitgaande leiding van de warmtepomp terecht: alsof er een blokkade is.
- Warm water voor de keuken/badkamer werkt goed.
De warmtepomp is nu zo'n 14 jaar oud.
Wat heb ik geprobeerd:
- Resetten van het gas-deel.
- Zowel de warmtepomp-stekker als de stekker van het gas-deel een lange tijd van de spanning af gehad.
- De zekering op de printplaat van de warmtepomp gecontroleerd: die is nog goed.
Iemand een tip? Is de ventilator kapot of kan het iets zijn als de driewegklep van de warmtepomp?
Het volgende valt op:
- Het probleem trad spontaan op zonder zichtbaar signaal (storing) op het display van de unit.
- Het gas-deel ziet warmtevraag uit de woning (code 2) en begint vrijwel direct met het bijstoken op gas, terwijl deze dat normaal pas na 30 minuten hoort te doen.
- Normaal gesproken hoor ik de ventilator van de warmtepomp draaien bij warmtevraag uit de woning, maar nu is hij continu stil, ook bij het opstarten van de unit nadat de stekker er in is gedaan.
- Het gas-deel levert warm water aan de warmtepomp: leiding wordt snel warm, maar dit komt niet in de uitgaande leiding van de warmtepomp terecht: alsof er een blokkade is.
- Warm water voor de keuken/badkamer werkt goed.
De warmtepomp is nu zo'n 14 jaar oud.
Wat heb ik geprobeerd:
- Resetten van het gas-deel.
- Zowel de warmtepomp-stekker als de stekker van het gas-deel een lange tijd van de spanning af gehad.
- De zekering op de printplaat van de warmtepomp gecontroleerd: die is nog goed.
Iemand een tip? Is de ventilator kapot of kan het iets zijn als de driewegklep van de warmtepomp?
[ Voor 0% gewijzigd door Martijn72 op 17-01-2024 22:09 . Reden: typefout, tekstuele wijziging ]