Hoi mede-Tweakers!

Met de verbouwing ben ik bij een nieuwe uitdaging aangekomen:

We hebben 1 woning welke in twee wordt gesplitst. We hebben gemeenschappelijk een ketel, maar het doel is om voor en acher een eigen thermostaat voor de vloerverwarming te krijgen.
Daarbij het idee om de vloerverwarming tussen voor en achter te spreiden over 2 verdelerblokken met elk een gestuurde klep in de warmwater aanvoer vanaf de ketel.


Ik wil eigenlijk zelf een aansturing hiervoor maken. De huidige thermostaat is een aan/uit signaal, dus dat evenaren lijkt niet heel ingewikkeld:

Warmteaanvraag van de thermostaat (of beide):
- Klep open
- Ketel aansturen
- Wachten tot temperatuur bereikt is
- Ketel uit (tenzij het andere circuit nog aan het stoken is uiteraard)
- Klep dicht

Ik ben eigenlijk op zoek naar wat input om een goede basis te zetten qua cyclustijden, daarover kan ik nog weinig vinden. Zijn er hier Tweakers die (ongeveer) dit gedaan hebben?

Via Home Assistant is natuurlijk ook meer info beschikbaar, zoals de buitentemperatuur. Ik kan me voorstellen dat je dan iets minder terugloop toe laat en iets langer door gaat met stoken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cctl01
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 14:38
Ik gebruik deze opstelling voor respectievelijk de beganegrond en 1e verdieping.
Aangezien je gebruik maakt van aan-uit kun je beide groepen aan de ketel hangen. Deze sturen dan de ketel aan dmv aan-uit signaal.

Het risico hier is dat je meer schakelmomenten krijgt dan je zou willen omdat 2 thermostaten individueel van elkaar de boel gaan regelen.
Om dit op te lossen kun je
- 1 groep gebruiken om de ketel aan en uit te zetten, de andere slechts de klep. Vooral wanneer je in praktijk 1 van de 2 ruimtes veel meer en vaker moet verwarmen zou dit kunnen werken.
- de boel via bijvoorbeeld home assistant automatiseren en zorgen dat de stook momenten netjes "syncroon"lopen.