Goedemorgen,

Wij moeten voor een klant een installatie maken en deze moet voorzien zijn van offgrid verlichting.

Met andere woorden, er is daar geen stroomaansluiting, we hebben zonnepanelen (4x) + accu's (2x) + omvormer + allerlei onderdelen besteld, zie opsomming hieronder:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
JA Solar 325Wp - All Black Zonnepaneel
JA Solar 325Wp - All Black Zonnepaneel (1689 x 996 x 35 mm)
JAM60S17-325L-HC-BK 4x 

Victron AGM 12V/220Ah Deep Cycle Accu
Victron AGM 12V/220Ah Deep Cycle Accu
BAT412201084 2x 

Victron Phoenix 24/1200 Omvormer
Victron Phoenix 24/1200 Omvormer
PIN242121200 1x 

Solinq Solar Y-splitter female naar male
Solinq Solar Y-splitter female naar male
SOLAR0095491 1x 

Solinq Solar Y-splitter male naar female
Solinq Solar Y-splitter male naar female
SOLAR0095490 1x 

TS Accukabel rood 25mm² per meter
Accukabel rood 25mm² per meter
KABRD0102500 2x 

TS Accukabel zwart 25mm² per meter
Accukabel zwart 25mm² per meter
KABZW0102500 2x 

Perskabeloog 25mm² - M8
Perskabeloog 25mm² - M8
PSKABOG00026 2x 

BizLine Adereindhuls 25mm2 Zwart
BizLine Adereindhuls 25mm2 Zwart
225010 2x 

Zekering 70A MIDI (12V-24V)
Zekering 70A MIDI (12V-24V)
ZEKLFMIDI070 1x 

MIDI-fuse zekeringhouder max 100A
MIDI-fuse zekeringhouder max 100A
ZEKHD0000100 1x 

Perskabeloog 25mm² - M6
Perskabeloog 25mm² - M6
PSKABOG00025 4x 

Victron Smart BatteryProtect 12/24V-65A
Victron Smart BatteryProtect 12/24V-65A
BPR065022000 1x 

Victron batterij monitor BMV-712 Smart - Zwart
Victron batterij monitor BMV-712 Smart
BAM030712200R 1x 

Perskabeloog 25mm² - M10
Perskabeloog 25mm² - M10
PSKABOG00027 2x 

Accukabel verloop 35mm² 30cm M8-M8 Zwart
Accukabel verloop 35mm² 30cm M8-M8 Zwart
KABZW35002M8 2x 

Accukabel verloop 35mm² 30cm M8-M8 Rood
Accukabel verloop 35mm² 30cm M8-M8 Rood
KABRD35002M8 2x 

Victron SmartSolar MPPT 100/50
Victron SmartSolar MPPT 100/50
SCC110050210 1x 


TopSolar kabel zwart 6mm² per meter
TopSolar kabel zwart 6mm² per meter
KABSOL000008 13x 

TopSolar kabel rood 6mm² per meter
TopSolar kabel rood 6mm² per meter
KABSOL000007 13x

Solinq MC4 connector set (male en female)
Solinq MC4 connector set (male en female)
SOLAR0095486 2x


Deze onderdelen zijn besteld via de website https://www.acculaders.nl/

Hun hebben ons ook advies gegeven om tot deze set te komen.

Nu willen we e.e.a. aansluiten, en wij werken samen met een partnerbedrijf die voor ons normaalgesproken de IA (Industriële Automatisering) doet, maar hun hebben niet zo vaak met PV + accu's etc. te maken.

Ze hebben onderstaand schema opgesteld:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oGLqUsG.png

Nu heeft onze partner een aantal vragen gesteld, maar krijgt via de leverancier geen bevredigend / volledig antwoord, en nu vragen ze mij of ik nog "iemand" ken met verstand van PV, en toen moest ik meteen aan jullie Tweakers denken natuurlijk ;)

Dit zijn de vragen:
  1. Moet er tussen de zonnepanelen en de controller nog een zekering?
  2. Moet er tussen de zonnepanelen en de controller een werkschakelaar?
  3. Moeten de accu’s nog separaat afgezekerd worden, zo ja, hoe zwaar?
  4. Hoe zwaar moet de zekering 1F3 zijn, moet deze op het verbruik afgestemd worden of op het door de controller 1U6 geleverde stroom?
  5. Moeten er nog zekeringen toegevoegd worden?
  6. En zijn er verder nog opmerkingen over het schema, de manier waarop de componenten aangesloten zijn?
  7. Als wij de accu’s extern willen laden moeten we dan de batterijzijde van de mppt controller afkoppelen of maakt dit niet uit?
  8. Moet de B1 aansluiting van de shunt rechtstreeks op de plus pool van de accu of moet deze achter de output van de Smart battery protect?
Kunnen jullie antwoord geven op bovenstaande vragen?

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 16-01-2024 07:53 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:08
Ziet goed uit. Schema erbij, doet zeker niet iedereen.

1. PV hoef je pas af te zekeren als je parallel gaat schakelen en het opgetelde kortsluitvermogen boven de maximale stroom van de kabel gaat. Dat ga je met 2 parallel niet komen denk ik.
2. Dat zou ik wel doen.
3. Natuurlijk, deze zekering beschermt de kabels! Voor 10mm2 zit je rond de 70A denk ik.
4. 1F3 is niet nodig.
5. Alleen als je naar een dunnere kabel gaat. (sensing draad van de BP-65 uitgesloten)

6. Je mag de 24/1200 omvormer niet via de BP-65 aansluiten. (zie manual!) Ik denk zelfs dat je de BP-65 helemaal niet nodig hebt als je alleen victron spullen aansluit met discharge protection.
Die heb je pas nodig bij andere 24V loads die niet slim zijn, passieve verlichting e.d.
De BP-65 mag ook geen reverse current hebben.

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 14-11 06:40
jeroen3 schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 07:59:
Ziet goed uit. Schema erbij, doet zeker niet iedereen.

1. PV hoef je pas af te zekeren als je parallel gaat schakelen en het opgetelde kortsluitvermogen boven de maximale stroom van de kabel gaat. Dat ga je met 2 parallel niet komen denk ik.
2. Dat zou ik wel doen.
3. Natuurlijk, deze zekering beschermt de kabels! Voor 10mm2 zit je rond de 70A denk ik.
4. 1F3 is niet nodig.
5. Alleen als je naar een dunnere kabel gaat. (sensing draad van de BP-65 uitgesloten)

6. Je mag de 24/1200 omvormer niet via de BP-65 aansluiten. (zie manual!) Ik denk zelfs dat je de BP-65 helemaal niet nodig hebt als je alleen victron spullen aansluit met discharge protection.
Die heb je pas nodig bij andere 24V loads die niet slim zijn, passieve verlichting e.d.
De BP-65 mag ook geen reverse current hebben.
Tnx, zou je ook vragen 7 & 8 willen beantwoorden? Die heb ik later toegevoegd 8)

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:08
7. Dat denk ik niet. Check even wat voorbeeldschema's van victron, die hebben ze veel.
Ze verkopen zelf ook laders, die zou je erbij kunnen doen.

8. Ik ken dat ding niet. Maar ik denk dat het voeding is voor de elektronica erin, deze kun je denk ik bij de werkschakelaar schroeven. Waar dit vandaan komt is denk ik niet zo belangrijk. Victron smartshunts hebben hier wel een zekeringetje in zitten zie ik.