Heeft een Nefit Moduline 3000WA geen binnenvoeler?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mukky
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 15:37
Ik heb op MP een Nefit Moduline 3000WA thermostaat gekocht ter vervanging van een Honeywell OT. Na het aansluiten en het draaien van de configuratiewizard krijg ik een foutmelding dat er geen buitenvoeler geïnstalleerd is. Klopt (die zat er niet bij). Als ik CV-Circuit 1 op ruimteregeling zet krijg ik een foutmelding (A11/3091) dat de binnenvoeler defect is. Zit die soms niet in deze thermostaat of heb een defect prul gekocht op MP? :| In de handleiding is er niets over te vinden behalve dat er bij de 3000WA een buitenvoeler wordt geleverd en bij de 3000 niet:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KbEGw-RpKxKY2RPK10TQAakoBAQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IZV2gy4RIi0vz91nGBXME72j.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RuurdH
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 10-01 13:37
Hallo Mukky,

Ik heb nu hetzelfde probleem, heb jij het kunnen oplossen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mukky
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 15:37
Zo :-) Op sommige backplates mist de doorverbinding. Als die ontbreekt gaat de thermostaat ervan uit dat de externe temperatuurvoeler (voor de binnentemperatuur wel te verstaan, de buitenvoeler zit op de ketel zelf) op die aansluiting stuk is en krijg je die foutmelding. Met dank aan de Nefit helpdesk 8)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hOCglymbLO4KNo2ZQ7neFql78kE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/GNZ1ktboNgmVWi97KOltHBM3.webp?f=user_large

[ Voor 9% gewijzigd door mukky op 11-01-2025 18:51 ]