Hallo tweakers,
Ik kocht een hoekhuis uit 1954 waar we 1,5 jaar geleden in zijn verhuisd. Ik heb schuimbeton isolatie en een vloerverwarmingssysteem laten plaatsen. Sindsdien heb ik ook een hybride warmtepomp toegevoegd, en een Tado-systeem om elke kamer te regelen. De vloerverwarming geeft mij wel veel voldoening, omdat ik het soms lastig vind om de gevraagde temperatuur te halen als het buiten koud is. Thermostaat staat ingesteld op 19° / 19,5°, niets onredelijks dus. Vooral vandaag haal ik nauwelijks 18° terwijl het buiten niet echt koud is. Dit is stom, want mijn radiatoren boven verwarmen de kamers gewoon prima!
Omdat ik de warmtepomp nu een paar weken heb, heb ik geprobeerd de instellingen te optimaliseren om een hogere COP te bereiken. Voorlopig zijn de instellingen maximaal 40°. Dit zou ruim voldoende moeten zijn om de vloerverwarming te voeden… Maar vandaag blijft de temperatuur binnen 25°C. Ik vermoed dat de leiding die naar de collector gaat te klein is, de buitendiameter is 13 mm. Leidingen in de grond zijn 12 mm, buitendiameter.
Ik dacht ook aan een gebrek aan optimalisatie, maar ik verwarm niet veel boven, dus de radiatoren zijn meestal gesloten. Warm water gaat door een buffer met een pomp die op automatisch staat (foto°, voor wat het waard is. Thermostaat van de vloerverwarming staat op 35°. Pompschakelaar is losgekoppeld.
Sorry voor mijn geschatte Nederlands, ik gebruik Google Translate.
/f/image/6Opi6vCuETL3YIF5I9onsZmG.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/8brvd22vMf3CO1uSq3SocSvc.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8hihDPmttyiaWsdPI89exrZf.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb ook foto's van de installatie.
:strip_exif()/f/image/aORX7DiQfqLe28S1ibc2UtYq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BkeCAKuwq8L4VeWyCk1BKCng.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BgVgE1v6hA9shClblB6CyYNj.jpg?f=fotoalbum_large)
En een foto van de pomp van de HP-buffer, voorlopig 500L per uur.
Ik kocht een hoekhuis uit 1954 waar we 1,5 jaar geleden in zijn verhuisd. Ik heb schuimbeton isolatie en een vloerverwarmingssysteem laten plaatsen. Sindsdien heb ik ook een hybride warmtepomp toegevoegd, en een Tado-systeem om elke kamer te regelen. De vloerverwarming geeft mij wel veel voldoening, omdat ik het soms lastig vind om de gevraagde temperatuur te halen als het buiten koud is. Thermostaat staat ingesteld op 19° / 19,5°, niets onredelijks dus. Vooral vandaag haal ik nauwelijks 18° terwijl het buiten niet echt koud is. Dit is stom, want mijn radiatoren boven verwarmen de kamers gewoon prima!
Omdat ik de warmtepomp nu een paar weken heb, heb ik geprobeerd de instellingen te optimaliseren om een hogere COP te bereiken. Voorlopig zijn de instellingen maximaal 40°. Dit zou ruim voldoende moeten zijn om de vloerverwarming te voeden… Maar vandaag blijft de temperatuur binnen 25°C. Ik vermoed dat de leiding die naar de collector gaat te klein is, de buitendiameter is 13 mm. Leidingen in de grond zijn 12 mm, buitendiameter.
Ik dacht ook aan een gebrek aan optimalisatie, maar ik verwarm niet veel boven, dus de radiatoren zijn meestal gesloten. Warm water gaat door een buffer met een pomp die op automatisch staat (foto°, voor wat het waard is. Thermostaat van de vloerverwarming staat op 35°. Pompschakelaar is losgekoppeld.
Sorry voor mijn geschatte Nederlands, ik gebruik Google Translate.
/f/image/6Opi6vCuETL3YIF5I9onsZmG.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/8brvd22vMf3CO1uSq3SocSvc.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8hihDPmttyiaWsdPI89exrZf.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb ook foto's van de installatie.
:strip_exif()/f/image/aORX7DiQfqLe28S1ibc2UtYq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BkeCAKuwq8L4VeWyCk1BKCng.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BgVgE1v6hA9shClblB6CyYNj.jpg?f=fotoalbum_large)
En een foto van de pomp van de HP-buffer, voorlopig 500L per uur.
[ Voor 13% gewijzigd door benito op 15-01-2024 20:05 ]
/f/image/JfYRIA4u96piNX7XR3YcJIJE.png?f=fotoalbum_large)