Dit jaar is bij mij een bodemwarmtepomp geinstalleerd, een Stiebel WPF cool 07. Om deze te voeden zijn twee lussen geboord van elk ongeveer 90 meter diep. In september hebben we een opstookprotocol gedraaid, en daarna heeft de pomp tapwater gemaakt en hebben we thermostaten op 19 of 20 gezet en gelaten. Maar nu lijkt de bron al uitgeput.
Sinds installatie heeft de pomp 1312kWh verbuikt en daarmee 7003kWh warmte geproduceerd (tapwater en verwarmen gecombineerd). Totaal is er dus 5691kWh onttrokken aan de grond. De zwaarste dag was afgelopen maandag met iets van 120kWh warmte, dus ongeveer 5kW continue. Maar nu heb ik de pomp in noodbedrijf gezet omdat hij steeds na 2 minuten stopt met "bron min"-fouten. De brontemperatuur (afgaand) is dan onder de -2 graden gezakt*. Ik heb de flowmeters van de bron bekeken, en beide lussen hebben een flow van +/- 20 liter per minuut als de pomp draait.
- De eerste vraag is eigenlijk: hoe kan dit? Zelfs met een conservatieve 25W per meter voor de bron zou je nog lang geen problemen verwachten (met een COP van 5 zou je dan continu 5.7kW moeten kunnen maken).
- De tweede vraag is, hoe is dit op te lossen? Moet er een lus bijgeboord worden? Gaat dit zich "vanzelf" oplossen met een zomer koelen
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
* ik heb de bron-min een tijdje wat lager gezet om te zorgen dat de boel bleef lopen, maar van de installateur moest ik hem terugzetten om bevriezen van de bron te voorkomen.
Sinds installatie heeft de pomp 1312kWh verbuikt en daarmee 7003kWh warmte geproduceerd (tapwater en verwarmen gecombineerd). Totaal is er dus 5691kWh onttrokken aan de grond. De zwaarste dag was afgelopen maandag met iets van 120kWh warmte, dus ongeveer 5kW continue. Maar nu heb ik de pomp in noodbedrijf gezet omdat hij steeds na 2 minuten stopt met "bron min"-fouten. De brontemperatuur (afgaand) is dan onder de -2 graden gezakt*. Ik heb de flowmeters van de bron bekeken, en beide lussen hebben een flow van +/- 20 liter per minuut als de pomp draait.
- De eerste vraag is eigenlijk: hoe kan dit? Zelfs met een conservatieve 25W per meter voor de bron zou je nog lang geen problemen verwachten (met een COP van 5 zou je dan continu 5.7kW moeten kunnen maken).
- De tweede vraag is, hoe is dit op te lossen? Moet er een lus bijgeboord worden? Gaat dit zich "vanzelf" oplossen met een zomer koelen
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
* ik heb de bron-min een tijdje wat lager gezet om te zorgen dat de boel bleef lopen, maar van de installateur moest ik hem terugzetten om bevriezen van de bron te voorkomen.
Regeren is vooruitschuiven