Beste Tweakers,

Wij wonen sinds begin dit jaar in onze woning uit 1987. Binnenkort willen we de vloer gaan aanpakken. Het liefst installeren we vloerverwarming, maar helaas hebben we te maken met beperkte ruimte voor ophoging.

Wat details:
- Het huis heeft geen kruipruimte en de vloer is tijdens de bouw geisoleerd met R = 1,3
- De cementdekvloer is slechts 3cm hoog (zie ook bouwtekening). Daaronder 10cm beton op zand.
- De ruimte tussen dekvloer en onderkant deuren is 2,3 cm. In deze cm's zit dus ook de ondervloer en vloer (laminaat)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ctgPn0eFyN3548bGyBHn_FZAqG4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ku1qfydfXurDhY7aRhJQiHdI.jpg?f=fotoalbum_large

Wat zijn onze opties?
Aangezien we slechts 1,3R isolatie hebben lijkt een systeem zonder isolatie mij geen goed idee. Ik zag systemen als Warp, maar kan niet goed plaatsen of die ook direct op beton kunnen (dan kan de cementdekvloer eruit en winnen we 3cm). Of moet er zelfs op of onder Warp een cementdekvloer van 3cm minimaal?
Uiteraard doen we er alles aan om niet de betonvloer te verwijderen (met name vanwege kosten en overlast)

Graag jullie ervaring en/of advies!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fam1
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-03 11:48
Aanvullende info: mochten we geen vloerverwarming kiezen, dan moet de radiator bij de keuken hoe dan ook verplaatst worden (zo'n 3 meter) en dan willen we wel alle leidingen wegwerken. Kosten komen er dus sowieso, vandaar dat we vloerverwarming toch overwegen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:58
Vloerverwarming zonder isolatie is echt zonde van het stoken. Ondanks dat een droog zandbed ook een enigszins isolerende werking heeft.
Als je het goed wil doen gaat die 10cm beton eruit. Dat is wel vrij ingrijpend, maar dan heb je wel ruimte voor fatsoenlijke vloerisolatie en daarna een juiste opbouw van vloer en verwarming. Overdenk dit goed, je kan later spijt krijgen als je een halfbakken oplossing gaat gebruiken omdat het nu makkelijker is.

De 3cm dekvloer eruit halen geeft je 3cm ruimte voor isolatie, dat is een Rd van 1.07 ongeveer. dat is bijzonder weinig. Je geeft aan dat je nu een R van 1.3 hebt maar die is niet in je bouwtekening te zien. Stel dat die er echt is, en dat zou gezien het bouwjaar zo moeten zijn, dan zou je op een Rc van 2.37 komen. Dat is voor vloerverwarming nog steeds echt te kort. 3.5 is wel het minimale.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 11-07 12:31
Je weet ongetwijfeld wat het antwoord is: vloer eruit, en opnieuw opbouwen mét isolatie de naam waardig. Anders krijg je spijt.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:56
Als ik de tekening zo zie staat er niks op de vloer en kan ie eruit. Geeft je uiteindelijk het beste resultaat en geeft je totale controle over de vloerhoogte.

Wil je op bestaande vloer doen moet je de dekvloer slopen of bovenop de dekvloer aanbrengen, je vloer komt dan sowieso een stukje omhoog.