In mijn vorige woning had ik een Solaredge omvormer, 5K 3 fase die niet achter een aardlek zat.
In mijn nieuwe huis komt er een nieuwe omvormer, ook 3 fase. Ik ben bezig de nieuwe meterkast samen te stellen en lees in de handleiding van de SolarEdge omvormer het volgende:
Een aardlekschakelaar selecteren
Wanneer op grond van lokale voorschriften een externe aardlekschakelaar gebruikt moet worden, dient u te controleren welk type aardlekschakelaar u nodig hebt voor de relevante elektrische regelgeving. SolarEdge adviseert een aardlekschakelaar van type A te gebruiken. De aanbevolen aardlekschakelaar heeft een waarde van 100 mA of 300 mA, tenzij er op grond van specifieke lokale elektrische voorschriften een lagere waarde is vereist. Een aardlekschakelaar van type B is toegestaan mits de lokale voorschriften dat toestaan.
In installaties waar de lokale, elektrische voorschriften het gebruik van een aardlekschakelaar met lagere lekstromen voorschrijft, kan de ontladingsstroom leiden tot vroegtijdige activatie van de externe aardlekschakelaar. De volgende stappen zijn aanbevolen om vroegtijdige activatie van de externe aardlekschakelaar te voorkomen:
l Kies de juiste externe aardlekschakelaar om te zorgen dat de installatie goed functioneert. Een aardlekschakelaar met een waarde van 30 mA kan al worden gedeactiveerd bij een lekstroom van 15 mA (conform IEC 61008). Kwalitatieve aardlekschakelaars worden meestal geactiveerd bij waarden die dichter bij hun nominale waarde liggen.
l Stel de activatiestroom van de interne aardlekbeveiliging van de omvormer in op een lagere waarde dan de activatiestroom van de externe aardlekschakelaar. De interne aardlekbeveiliging wordt geactiveerd wanneer de stroom hoger is dan de toegestane stroom. Handmatig opnieuw instellen is niet nodig omdat de interne aardlekbeveiliging van de omvormer zich automatisch opnieuw instelt bij lage reststroom. (Neem in geval van twijfel contact op met SolarEdge support.)
https://knowledge-center....installation_guide_nl.pdf
Blz 18
Ik constateer dan dat er geen aardlek nodig is, want de omvormer detectreert dat zelf.
En als ik toch een aardlek wil gebruiken dan mag ik zelf beslissen of die 30, 100 of 300mA wordt.
Als ik de eindeloze informatie hierover op dit forum raadpleeg dan zijn we er hier ook nog niet uit wat het nou worden moet? 30 zou genoeg moeten zijn, 300 wordt vaak gebruikt maar van 300 kun je dood gaan maak ik uit oudere topics op, behalve de Belgen, want daar is alles 300, zelfs de badkamer.
Is hier heldere regelgeving voor?
(en ABB heef geen 3 fase 300mA aardleks..)
In mijn nieuwe huis komt er een nieuwe omvormer, ook 3 fase. Ik ben bezig de nieuwe meterkast samen te stellen en lees in de handleiding van de SolarEdge omvormer het volgende:
Een aardlekschakelaar selecteren
Wanneer op grond van lokale voorschriften een externe aardlekschakelaar gebruikt moet worden, dient u te controleren welk type aardlekschakelaar u nodig hebt voor de relevante elektrische regelgeving. SolarEdge adviseert een aardlekschakelaar van type A te gebruiken. De aanbevolen aardlekschakelaar heeft een waarde van 100 mA of 300 mA, tenzij er op grond van specifieke lokale elektrische voorschriften een lagere waarde is vereist. Een aardlekschakelaar van type B is toegestaan mits de lokale voorschriften dat toestaan.
In installaties waar de lokale, elektrische voorschriften het gebruik van een aardlekschakelaar met lagere lekstromen voorschrijft, kan de ontladingsstroom leiden tot vroegtijdige activatie van de externe aardlekschakelaar. De volgende stappen zijn aanbevolen om vroegtijdige activatie van de externe aardlekschakelaar te voorkomen:
l Kies de juiste externe aardlekschakelaar om te zorgen dat de installatie goed functioneert. Een aardlekschakelaar met een waarde van 30 mA kan al worden gedeactiveerd bij een lekstroom van 15 mA (conform IEC 61008). Kwalitatieve aardlekschakelaars worden meestal geactiveerd bij waarden die dichter bij hun nominale waarde liggen.
l Stel de activatiestroom van de interne aardlekbeveiliging van de omvormer in op een lagere waarde dan de activatiestroom van de externe aardlekschakelaar. De interne aardlekbeveiliging wordt geactiveerd wanneer de stroom hoger is dan de toegestane stroom. Handmatig opnieuw instellen is niet nodig omdat de interne aardlekbeveiliging van de omvormer zich automatisch opnieuw instelt bij lage reststroom. (Neem in geval van twijfel contact op met SolarEdge support.)
https://knowledge-center....installation_guide_nl.pdf
Blz 18
Ik constateer dan dat er geen aardlek nodig is, want de omvormer detectreert dat zelf.
En als ik toch een aardlek wil gebruiken dan mag ik zelf beslissen of die 30, 100 of 300mA wordt.
Als ik de eindeloze informatie hierover op dit forum raadpleeg dan zijn we er hier ook nog niet uit wat het nou worden moet? 30 zou genoeg moeten zijn, 300 wordt vaak gebruikt maar van 300 kun je dood gaan maak ik uit oudere topics op, behalve de Belgen, want daar is alles 300, zelfs de badkamer.
Is hier heldere regelgeving voor?
(en ABB heef geen 3 fase 300mA aardleks..)
Veroordeel niet, verwonder u slechts