Goedenavond,
Ben bezig met een onderwerp waar ik niet specifiek de antwoorden kan vinden die ik zoek. wellicht zijn hier techneuten die wel de antwoorden hebben.
Hieronder enkele feiten op basis van mijn huidige situatie.
Ik heb 12 reguliere groepen in mijn groepenkast die zijn afgezekerd op 16A.
Ik heb 3 aardlekschakelaars, die zijn afgezekerd op 40A 30mA, met elk 4 reguliere groepen.
Ik heb 3 krachtgroepen die zijn die zijn afgezekerd op 40A 30mA.
Ik heb 1 aardlekschakelaar voor de 3 krachtgroepen welke ook is afgezekerd op 40A 30mA.
Ik heb een hoofdschakelaar welke is afgezekerd met 40A.
Ik heb een 3 fase aansluiting met 3x 25A.
Er vanuitgaande dat je niet wilt dat de hoofdzekering van 1 van de 3 fasen overbelast wordt, en doorbrand, vraag ik mij af waarom de hoofdschakelaar en aardlekschakelaars afgezekerd zijn op 40A terwijl 1 fase feitelijk maar 25A kan leveren.
Uiteraard zorg ik er voor dat overbelasting wordt voorkomen door grote energieverbruikers te verdelen per groep maar ook rekening houdend met de uiteindelijke fase.
Wellicht dat ik een belangrijk stuk over het hoofd zie, ik heb tenslotten geen elektra achtergrond, maar op basis van de waardes die aangegeven worden in Ampéres op de diversen schakelaren heb ik bovenstaande vraag.
Ben bezig met een onderwerp waar ik niet specifiek de antwoorden kan vinden die ik zoek. wellicht zijn hier techneuten die wel de antwoorden hebben.
Hieronder enkele feiten op basis van mijn huidige situatie.
Ik heb 12 reguliere groepen in mijn groepenkast die zijn afgezekerd op 16A.
Ik heb 3 aardlekschakelaars, die zijn afgezekerd op 40A 30mA, met elk 4 reguliere groepen.
Ik heb 3 krachtgroepen die zijn die zijn afgezekerd op 40A 30mA.
Ik heb 1 aardlekschakelaar voor de 3 krachtgroepen welke ook is afgezekerd op 40A 30mA.
Ik heb een hoofdschakelaar welke is afgezekerd met 40A.
Ik heb een 3 fase aansluiting met 3x 25A.
Er vanuitgaande dat je niet wilt dat de hoofdzekering van 1 van de 3 fasen overbelast wordt, en doorbrand, vraag ik mij af waarom de hoofdschakelaar en aardlekschakelaars afgezekerd zijn op 40A terwijl 1 fase feitelijk maar 25A kan leveren.
Uiteraard zorg ik er voor dat overbelasting wordt voorkomen door grote energieverbruikers te verdelen per groep maar ook rekening houdend met de uiteindelijke fase.
Wellicht dat ik een belangrijk stuk over het hoofd zie, ik heb tenslotten geen elektra achtergrond, maar op basis van de waardes die aangegeven worden in Ampéres op de diversen schakelaren heb ik bovenstaande vraag.
8x 430wp Trina Solar BiFacial | 8x Enphase IQ8AC | 1x 3-fase IQ-relais | 1x IQ-Gateway (standard) | 1 EvaPower + 3 Evamates
:strip_exif()/f/image/QllZs2Fnq2OTXHlknaMrTxvv.jpg?f=fotoalbum_large)