Goedemiddag,
We zijn een oude woning uit 1908 aan het verbouwen en verduurzamen. Dit houd in dat wij o.a. een nieuw verwarmingssysteem gaan installeren. Het volgende hebben we uitgezocht en bedacht:
...
Woning +/- 100m2, gemiddeld na geïsoleerd (wanden RC gem. 3.0, vloer 4.0, dak 5.5)
Begane grond vloerverwarming 5 lussen elk +/- 75m1 h.o.h. 100mm in slakkenhuis patroon als hoofdverwarming.
Verdieping 3x lage temperaturen convector (+ ventilator) en in de badkamer elektrische vloerverwarming en kleine bijverwarming. De convectoren hebben bij 45 graden aanvoer 40 graden retour een vermogen van max 878W (standaard 715W) voor een kamer van ca. 8m2 en max 1120W (standaard 812W) voor ca. 14 m2. Lagere vermogen 2 stuks en hogere 1 stuk toegepast.
Berekende energiebehoefte voor verwarmen is 10kW
Aansluiten door middel van een collector/verdeler alle convectoren worden parallel geschakeld, aangesloten middels meerlagenbuis 16mm
Aanvoer voor collector en collector/verdeler met een meerlagenbuis van 20mm
Geselecteerde CV: Intergas Xtreme 30
....
De volgende vragen hebben wij nog en hopen we advies voor op te doen:
Wat is de juiste diameters aanvoer en retour leidingen?
Zijn onze ingeschatte vermogens correct?
Wat voor type verdelers kunnen we heb beste toepassen en wat voor pomp?
Advies voor aanvoer/retour temperatuur?
We zijn een oude woning uit 1908 aan het verbouwen en verduurzamen. Dit houd in dat wij o.a. een nieuw verwarmingssysteem gaan installeren. Het volgende hebben we uitgezocht en bedacht:
...
Woning +/- 100m2, gemiddeld na geïsoleerd (wanden RC gem. 3.0, vloer 4.0, dak 5.5)
Begane grond vloerverwarming 5 lussen elk +/- 75m1 h.o.h. 100mm in slakkenhuis patroon als hoofdverwarming.
Verdieping 3x lage temperaturen convector (+ ventilator) en in de badkamer elektrische vloerverwarming en kleine bijverwarming. De convectoren hebben bij 45 graden aanvoer 40 graden retour een vermogen van max 878W (standaard 715W) voor een kamer van ca. 8m2 en max 1120W (standaard 812W) voor ca. 14 m2. Lagere vermogen 2 stuks en hogere 1 stuk toegepast.
Berekende energiebehoefte voor verwarmen is 10kW
Aansluiten door middel van een collector/verdeler alle convectoren worden parallel geschakeld, aangesloten middels meerlagenbuis 16mm
Aanvoer voor collector en collector/verdeler met een meerlagenbuis van 20mm
Geselecteerde CV: Intergas Xtreme 30
....
De volgende vragen hebben wij nog en hopen we advies voor op te doen:
Wat is de juiste diameters aanvoer en retour leidingen?
Zijn onze ingeschatte vermogens correct?
Wat voor type verdelers kunnen we heb beste toepassen en wat voor pomp?
Advies voor aanvoer/retour temperatuur?