Ik heb een SB3600-TL21 omvormer van ondertussen bijna 11 jaar oud met 4.080 Wp an zonnepanelen op één string. Deze omvormer zit op een aparte groep in de meterkast aangesloten en alle groepen in de meterkast zitten op 1 aardlekschakelaar. Tussen de meterkast en de omvormer zit (direct bij de omvormer) ook nog een aparte automaat.
Vorige week had ik een loodgieter aan het werk om het lood bij mijn schoorsteen te vervangen en op een gegeven moment klapte de aardlekschakelaar in de meterkast er uit. Nadat ik deze weer had omgezet werkte alles weer. Nou ja, bijna alles dan, want ‘s avonds kwam ik er achter dat ook de zekering van de omvormer eruit lag. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of de automaat bij de omvormer er ook uit lag. Deze was er in 11 jaar nog nooit uitgegaan en ik heb sinds de storing van alles geprobeerd.
Vervolgens de omvormer gereset en nadat de zekering en de automaat weer werkten zag ik op een gegeven moment een foutcode 6408. Wat ik heb kunnen vinden is er nu iets in de omvormer kapot (op Youtube staan twee filmpjes die in bijzonder slecht Engels zijn ingesproken).
Ondertussen is ook de loodgieter weer geweest en hij heeft geconstateerd dat de kabel niet is geraakt tijdens zijn werkzaamheden. Wel vertelde hij dat hij de stekker in de kabel tussen de panelen en de omvormer losgemaakt terwijl het systeem werkte (mogelijk interessant omdat ik niet weet in welke volgorde de aardlek en de zekering eruit zijn gegaan; had dit twee afzonderlijke oorzaken of was het een kettingreactie; a.d.h.v. van PVOutput kan ik wel zien dat er max. 5 - 10 minuten tussen kan hebben gezeten).
De loodgieter heeft maandag jl. de stekker in de bekabeling opnieuw gemonteerd en nog eens goed aangedrukt (de zekering en automaat stonden nu uit). Na een reset is de omvormer sindsdien aan het opstarten (dus ik zie in het display het serienummer en de installatietaal e.d.). Ik zie nu (dus?) geen foutcode o.i.d.
Waarschijnlijk duurt het opstarten zo lang omdat er maandag en gisteren te weinig zon was om ‘door te starten’. Ook vandaag ziet het er niet heel goed uit qua weersvoorspelling.
Vraag: Moet ik er (inderdaad?) rekening mee houden dat, wanneer de omvormer volledig is opgestart, ik opnieuw foutcode 6408 ga zien? Of zou ik deze al voorafgaand aan het opstarten moeten zien?
Aanleiding voor mijn vraag is dat ik vrijdag een zonnepanelen-monteur (ingeschakeld door de loodgieter) op bezoek krijg en zijn verhaal is momenteel nog “de omvormer heeft onvoldoende spanning om op te starten” en mogelijk is de omvormer nu nog niet zover om die foutcode weer te geven. Dus ik wil even gesteld staan voor zijn bezoek.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Vorige week had ik een loodgieter aan het werk om het lood bij mijn schoorsteen te vervangen en op een gegeven moment klapte de aardlekschakelaar in de meterkast er uit. Nadat ik deze weer had omgezet werkte alles weer. Nou ja, bijna alles dan, want ‘s avonds kwam ik er achter dat ook de zekering van de omvormer eruit lag. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of de automaat bij de omvormer er ook uit lag. Deze was er in 11 jaar nog nooit uitgegaan en ik heb sinds de storing van alles geprobeerd.
Vervolgens de omvormer gereset en nadat de zekering en de automaat weer werkten zag ik op een gegeven moment een foutcode 6408. Wat ik heb kunnen vinden is er nu iets in de omvormer kapot (op Youtube staan twee filmpjes die in bijzonder slecht Engels zijn ingesproken).
Ondertussen is ook de loodgieter weer geweest en hij heeft geconstateerd dat de kabel niet is geraakt tijdens zijn werkzaamheden. Wel vertelde hij dat hij de stekker in de kabel tussen de panelen en de omvormer losgemaakt terwijl het systeem werkte (mogelijk interessant omdat ik niet weet in welke volgorde de aardlek en de zekering eruit zijn gegaan; had dit twee afzonderlijke oorzaken of was het een kettingreactie; a.d.h.v. van PVOutput kan ik wel zien dat er max. 5 - 10 minuten tussen kan hebben gezeten).
De loodgieter heeft maandag jl. de stekker in de bekabeling opnieuw gemonteerd en nog eens goed aangedrukt (de zekering en automaat stonden nu uit). Na een reset is de omvormer sindsdien aan het opstarten (dus ik zie in het display het serienummer en de installatietaal e.d.). Ik zie nu (dus?) geen foutcode o.i.d.
Waarschijnlijk duurt het opstarten zo lang omdat er maandag en gisteren te weinig zon was om ‘door te starten’. Ook vandaag ziet het er niet heel goed uit qua weersvoorspelling.
Vraag: Moet ik er (inderdaad?) rekening mee houden dat, wanneer de omvormer volledig is opgestart, ik opnieuw foutcode 6408 ga zien? Of zou ik deze al voorafgaand aan het opstarten moeten zien?
Aanleiding voor mijn vraag is dat ik vrijdag een zonnepanelen-monteur (ingeschakeld door de loodgieter) op bezoek krijg en zijn verhaal is momenteel nog “de omvormer heeft onvoldoende spanning om op te starten” en mogelijk is de omvormer nu nog niet zover om die foutcode weer te geven. Dus ik wil even gesteld staan voor zijn bezoek.
Alvast bedankt voor jullie reacties.