Ik lees een tijdje mee en mijn warmtepompplannen beginnen steeds concreter te worden.

Situatie:
Tussenwoning, 2005, 4pers huishouden, 135m2, 800m3 gasverbruik (verw.+SWW), Radiatoren, ligbad.

Vloerverwarming is voorlopig even geen optie, wellicht over een paar jaar als we de benedenverdieping willen aanpakken, incl. keuken, etc etc.

Ik stook al een jaar of 2 met ketel maximaal op 50 graden en vermogen helemaal teruggeregeld op 6kW. 50 graden haalt hij dan net niet. Delta T regelt onze ketel op 15 graden. In de praktijk stook ik op ene koude dag 45/30 met een nachtverlaging. Zodra het huis warm is staat de ketel weer te pendelen. Als ik pompsnelheid op 100% zet van de ketel dan draai ik stabiel met 39/34. Ik heb dus 6kW afgifte bij een aanvoertemp onder de 40 graden.

Ik kan evt. Jaga's plaatsen, extra radiator op zolder en een grotere in de hal, daar is het toch altijd wat te koud.

Mijn plan:

Panasonic K series 9kW, buitenunit in voortuin, binnenunit op zolder. ca. 15m koelleiding door een bestaande lege koof naar zolder. Panasonic lijkt me OK, qua geluid, terugmoduleren, en ook uiterlijk buitenunit omdat hij in de voortuin zal moeten vlak naast de voordeur.

Op zolder buffer van 100l en een DJG WPS 200l SWW vat. Buffer op methode C aangesloten.

Nieuwe 28mm of 32mm CV leidingen naar CV verdeler op benedenverdieping. Bovenverdieping aansluiten op bestaande 20mm kunstof leidingen.


Mijn dingen:
Panasonic K 9kW is veel te zwaar, ik weet het. Maar maakt het bij Panasonic niet uit of je nu de 5 7 of 9 neemt, ze kunnen allemaal ver terugmoduleren. Of zijn er nog andere nadelen, behalve de prijs?

200l SWW: Is dat voldoende of toch 300? We hebben een normaal ligbad. 150l? Wordt weinig gebruikt maar zou toch fijn zijn als het goed gaat en er daarna nog iemand kan douchen. Ik verwacht dat als je het bad vult en daar een uurtje in zit, er wel een SWW run gestart wordt, en er na een uur wel weer voldoende warm water is. Of heb ik het mis? Uiteraard moeten 4 mensen ook fatsoenlijk kunnen douchen met een 6l/minuut douche.

Koelleidingen door kruipruimte en bestaande koof naar zolder? goed idee of niet?

Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Tweeke
  • Registratie: November 2002
  • Niet online
Even enkel reagerend op grootte SWW vat. Ik ben blij dat mijn installateur me overtuigd heeft om 300l te plaatsen. Zelf leek me 200l ruim voldoende. Door de grootte kan de temperatuur in het vat lager en heb je toch een flinke hoeveelheid water op 38 graden beschikbaar. Dat is zuiniger opstoken. Ook hoeft er bijna nooit na douche-sessies verwarmd te worden, dat kan wachten tot een gunstig moment (buiten warmer, zonne-energie beschikbaar).

Nadelen zijn meer stilstandsverlies en ruimte-beslag en de legionellacyclus kost uiteraard meer energie dan bij een kleiner vat.

[ Voor 13% gewijzigd door Tweeke op 17-12-2023 10:24 ]

The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
Die leidinglengte zou mij wat dwars zitten.
Is er geen monoblock wat je beneden kan aansluiten op je CV en dan daar de driewegklep naar je SWW vat.
Dan kan je met dunnere leiding naar boven (misschien wel de oude).
Als je in ieder geval maar de leidingen in de koof goed isoleert.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-10 18:08
Ik heb een beetje vergelijkbare situatie en heb een losse warmtepomp boiler voor SWW op zolder geplaatst.

Een aparte monoblock wp van 4 kW beneden in de tuin. En die direct op de CV beneden aangesloten. Daar wel de pijpdiameter vergroot naar 22 mm staal in mijn geval.
De radiatoren zijn ongewijzigd op een na in de huiskamer waar ik een T22 vervangen heb door een T33.

Voordelen:
Minder complex
Geen lange leidingen
Geen 3-weg klep
2x subsidie
Geen onderbreking in je CV bedrijf tijdens SWW run.

[ Voor 14% gewijzigd door Pim57 op 17-12-2023 11:06 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03-10 19:46
RaymondD schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 22:39:
Op zolder buffer van 100l en een DJG WPS 200l SWW vat. Buffer op methode C aangesloten.
Geen idee wat methode C is, maar ik zou een seriele buffer in de retour opnemen. Houdt je regeling eenvoudiger, scheelt rendement en bespaart een extra pomp.
Panasonic K 9kW is veel te zwaar, ik weet het. Maar maakt het bij Panasonic niet uit of je nu de 5 7 of 9 neemt, ze kunnen allemaal ver terugmoduleren.
Dit gold idd voor de J-serie. Ben geen Panasonic-specialist, maar geldt dit ook voor de K-serie?
Of zijn er nog andere nadelen, behalve de prijs?
200l SWW: Is dat voldoende of toch 300? We hebben een normaal ligbad.
Met een gezin plus ligbad altijd 300 liter doen.
Koelleidingen door kruipruimte en bestaande koof naar zolder? goed idee of niet?
Heb ik hier ook (ca 16m). Gaat prima. Als ik het nog eens zou doen zou ik die koelmiddelleidingen wel extra isoleren met Armaflex.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaymondD
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 23:11
Dapdodo schreef op zondag 17 december 2023 @ 10:35:
Die leidinglengte zou mij wat dwars zitten.
Is er geen monoblock wat je beneden kan aansluiten op je CV en dan daar de driewegklep naar je SWW vat.
Dan kan je met dunnere leiding naar boven (misschien wel de oude).
Als je in ieder geval maar de leidingen in de koof goed isoleert.
Wat zit je precies dwars aan de leidinglengte? Wat gaat er mogelijk mis met die leidingen? In de koof is ruimte genoeg.

Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 22:10
Met een koude start knalt een 9 er toch veel harder in dan een 5?
De hardware mag dan grotendeels gelijk zijn de regeling is gericht op grotere vermogensafgifte. Dan kun je dat wel weer proberen af te toppen met quiet mode maar volgens mij kun je beter direct het passende vermogen pakken.