Hi all,
Ik heb echt jullie raad en expertise nodig, want ik kom er zelf niet meer uit.
Situatie:
- Stadsverwarming
- 4 x radiatoren (eerste verdieping)
- vloerverwarming (begane grond)
- alles wordt aangestuurd door Tado (al jarenlang)
Afgelopen zomer werd het huis ene keer heel warm. Nu is het een nieuwbouwhuis, dus houdt warmte goed vast. Ik dacht dus dat het te maken had met oplopende temperaturen buiten, totdat het in huis 3 graden warmer werd! Toen gekeken naar het verbruik van stadsverwarming (alles stond immers uit) en ja hoor “sluimerverbruik” van 50-100 l/h. Meteen ook, mede via een post hier op Tweakers, actie ondernomen en pomp van de vloerverwarming uit gezet. Verbruik was weer 0 l/h.
Vervolgens in eerste instantie een beunhaas ingeschakeld, reactie: Honeywell motor van tweewegklep is defect. Vervolgens zou die een nieuwe bestellen, nooit meer iets gehoord….
Daarna een ZZP’er ingeschakeld die zelf vloerverwarmingen aanlegt. Die kwam langs maar de installatie werd helemaal niet meer warm! Hij zag toen dat de aan- en afvoer verkeerd om was gemonteerd en adviseerde mij eerst contact op te nemen met de aannemer van het huis (+/- 5 jaar geleden gebouwd). Zijn vermoeden was overigens dat de honeywell motor helemaal niet defect was, want die dingen gaan niet zo snel kapot (bleek ook later correct te zijn).
Zo gezegd zo gedaan, aannemer gaf eerst aan jammer geen garantie meer. Ondertussen werd het al wat kouder, dus zelf ook op onderzoek uit gegaan. Het feit dat er geen warmte was, lag in echter aan de stadsverwarming unit. Monteur langs geweest en dat opgelost. Gelukkig wel weer een warm huis, met 3 kids is dat wel handig.
Maar meteen daarna, pomp van de stadsverwarming was immers weer aangesloten, sluimerverbruik van 30-60 l/h, constant, dus ook als er geen warmtevraag was. Uiteindelijk de aannemer zo ver gekregen iemand langs te sturen. Installateur kwam langs om eerste instantie naar aan- en afvoer te kijken. Hij bevestigde wat de zzp’er al had gezegd, aan- en afvoer verkeerd om. Maar hij deed het en deed het al jaren dus antwoord: gaan we niets aan doen. Voor mii was overigens de bevestiging van de fout al voldoende. Als het ooit daardoor niet meer doet, heb ik ze te pakken. Toen ook mijn verhaal gedaan met bovenstaand probleem. Hij wilde wel even kijken. Honeywell motor was niet defect, maar veertje van de tweewegklep was misschien wel vies waardoor het niet goed afsluit. Blijkbaar een bekend probleem met (vieze) stadsverwarming. Diegene was zo aardig om tweewegklep en veertje eens schoon te maken. Zo gezegd zo gedaan, verbruik was idd weer 0 l/h. Heel blij dus. Maar dat duurde niet lang, 1/2 dagen later merkte ik weer dat het wel heel warm werd op de begane grond, terwijl er geen warmtevraag zou moeten zijn. Meteen gekeken naar het verbruik en ja hoor, weer sluimerverbruik 30-50 l/h. Toen zelf de honeywell motor af gehaald en het veertje paar keer goed ingedrukt en verbruik ging daarna meteen omlaag naar 0 l/h.
Maar nu ben ik helaas dagelijks bezig om motortje af te halen en veertje in te drukken, want elke ochtend merk ik dat er verbruik is van 20-30 l/h. Echt heel vervelend, want dit is dan de hele dag door. Overdag niet omdat er geen warmtevraag is. Maar ik vermoed na de eerste warmtevraag blijft het hangen ergens.
Voor de goede orde: ik weet zeker dat echt alles uitstaat en er geen warmtevraag is als ik het sluimerverbruik bekijk/zie.
Ik begin te twijfelen of dit niet gewoon zo hoort, denk het niet hoor omdat na het indrukken van het veertje verbruik naar 0 gaat. Maar goed ik ben geen expert.
Maarrr voordat ik weer iemand inschakel en dus kosten ga maken, wil ik zo goed mogelijk voorbereid zijn, om ook enigszins te kunnen sturen. Blijf toch wel een Tweaker 😅. Hopelijk kunnen jullie mij dus op weg helpen.
Alvast bedankt!
Ik heb echt jullie raad en expertise nodig, want ik kom er zelf niet meer uit.
Situatie:
- Stadsverwarming
- 4 x radiatoren (eerste verdieping)
- vloerverwarming (begane grond)
- alles wordt aangestuurd door Tado (al jarenlang)
Afgelopen zomer werd het huis ene keer heel warm. Nu is het een nieuwbouwhuis, dus houdt warmte goed vast. Ik dacht dus dat het te maken had met oplopende temperaturen buiten, totdat het in huis 3 graden warmer werd! Toen gekeken naar het verbruik van stadsverwarming (alles stond immers uit) en ja hoor “sluimerverbruik” van 50-100 l/h. Meteen ook, mede via een post hier op Tweakers, actie ondernomen en pomp van de vloerverwarming uit gezet. Verbruik was weer 0 l/h.
Vervolgens in eerste instantie een beunhaas ingeschakeld, reactie: Honeywell motor van tweewegklep is defect. Vervolgens zou die een nieuwe bestellen, nooit meer iets gehoord….
Daarna een ZZP’er ingeschakeld die zelf vloerverwarmingen aanlegt. Die kwam langs maar de installatie werd helemaal niet meer warm! Hij zag toen dat de aan- en afvoer verkeerd om was gemonteerd en adviseerde mij eerst contact op te nemen met de aannemer van het huis (+/- 5 jaar geleden gebouwd). Zijn vermoeden was overigens dat de honeywell motor helemaal niet defect was, want die dingen gaan niet zo snel kapot (bleek ook later correct te zijn).
Zo gezegd zo gedaan, aannemer gaf eerst aan jammer geen garantie meer. Ondertussen werd het al wat kouder, dus zelf ook op onderzoek uit gegaan. Het feit dat er geen warmte was, lag in echter aan de stadsverwarming unit. Monteur langs geweest en dat opgelost. Gelukkig wel weer een warm huis, met 3 kids is dat wel handig.
Maar meteen daarna, pomp van de stadsverwarming was immers weer aangesloten, sluimerverbruik van 30-60 l/h, constant, dus ook als er geen warmtevraag was. Uiteindelijk de aannemer zo ver gekregen iemand langs te sturen. Installateur kwam langs om eerste instantie naar aan- en afvoer te kijken. Hij bevestigde wat de zzp’er al had gezegd, aan- en afvoer verkeerd om. Maar hij deed het en deed het al jaren dus antwoord: gaan we niets aan doen. Voor mii was overigens de bevestiging van de fout al voldoende. Als het ooit daardoor niet meer doet, heb ik ze te pakken. Toen ook mijn verhaal gedaan met bovenstaand probleem. Hij wilde wel even kijken. Honeywell motor was niet defect, maar veertje van de tweewegklep was misschien wel vies waardoor het niet goed afsluit. Blijkbaar een bekend probleem met (vieze) stadsverwarming. Diegene was zo aardig om tweewegklep en veertje eens schoon te maken. Zo gezegd zo gedaan, verbruik was idd weer 0 l/h. Heel blij dus. Maar dat duurde niet lang, 1/2 dagen later merkte ik weer dat het wel heel warm werd op de begane grond, terwijl er geen warmtevraag zou moeten zijn. Meteen gekeken naar het verbruik en ja hoor, weer sluimerverbruik 30-50 l/h. Toen zelf de honeywell motor af gehaald en het veertje paar keer goed ingedrukt en verbruik ging daarna meteen omlaag naar 0 l/h.
Maar nu ben ik helaas dagelijks bezig om motortje af te halen en veertje in te drukken, want elke ochtend merk ik dat er verbruik is van 20-30 l/h. Echt heel vervelend, want dit is dan de hele dag door. Overdag niet omdat er geen warmtevraag is. Maar ik vermoed na de eerste warmtevraag blijft het hangen ergens.
Voor de goede orde: ik weet zeker dat echt alles uitstaat en er geen warmtevraag is als ik het sluimerverbruik bekijk/zie.
Ik begin te twijfelen of dit niet gewoon zo hoort, denk het niet hoor omdat na het indrukken van het veertje verbruik naar 0 gaat. Maar goed ik ben geen expert.
Maarrr voordat ik weer iemand inschakel en dus kosten ga maken, wil ik zo goed mogelijk voorbereid zijn, om ook enigszins te kunnen sturen. Blijf toch wel een Tweaker 😅. Hopelijk kunnen jullie mij dus op weg helpen.
Alvast bedankt!