Wat je wil kan wel, meest makkelijke met een aparte pomp uit je buffer trekken, dan kan de WP op standby.
Of het verstandig is, is een tweede.
Stel je hebt een buffervat van 500 liter die is opgeladen met 50 graden.
Daarmee voedt je je vloerverwarming met 30 graden en een delta T van 4. (30-26).
Stel je hebt 100 m2 vloerverwarming dan kun je 43 Watt per m2 kwijt.
Dat is 0,25 liter per seconde (15 liter per minuut en 900 liter per uur).
Energie evenwicht is dan bereikt na 3,33 uur als je de thermische buffer goed gelaagd kan houden (en dat kan niemand).
Dus dat houd je denk ik maximaal 2 uur en 15 minuten vol.
Dan moet je je warmtepomp wel 50 graden water laten maken in plaats van 30 en dat kost rendement.
Dan moet de piek maximaal 2 uur en 15 minuten duren want anders moet ie toch aan
Dan moet je de warmtepomp in standby zien te krijgen op basis van een tarief
Dan moet je een buffer kwijt van 500 liter die warmteverlies heeft en dat kost rendement
Dan moet je een pomp toepassen wat energie kost, je gelaagdheid negatief beïnvloed en een keer vervangen moet worden
Dan moet je laden op goedkoopste tarief en stil zetten op duurste tarief en dat verschilt heel erg
Het verschil tussen duur en goedkoop is daarvoor te gering
Ik denk dat het meer kost dan dat het kan opleveren,.
Sorry voor het laten uiteenspatten van je idee, maar ik hou er wel van dit soort gedachten (ik heb ze ook dagelijks :-))