12V relais werkt niet op 12v uitgang trafo philips led lamp

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HVSPARK
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 03-07 00:04
Mijn vraag:

Philips led-hanglamp krijgt permanent 220V. Schakelen moet daarom met relais dat kan worden ingebouwd. Helaas werkt het 12V relais niet als dit wordt aangesloten op 12V aansluiting van de trafo van de lamp. Bij meten van de 12V uitgangsspanning van de trafo van de ledlamp blijkt die constant te variëren van 4,9 - 14,3 V.

Kan dat de oorzaak zijn van het niet functioneren van het relais?


...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 18:20
Die elektronische trafo levert geen zuivere spanning zonder belasting. Dus logisch dat je relais dan ook niet fatsoenlijk werkt.

Maar wat moet het relais doen. Waarom schakel je niet gewoon de 230V?

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 11-09 13:32
WON >>> MME

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Is het relais voor gelijk of wisselspanning? En de trafo is ook echt een trafo, of DC voeding? En inderdaad, waarom niet de 230v schakelen? Scheelt je waarschijnlijk ook weer sluipverbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • microcomputer
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09-06 19:07
Met een solid-state relais, die beging bij 3 volt tot 30 volt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlphaRomeo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:12

AlphaRomeo

FP PowerMod
HVSPARK schreef op zondag 10 december 2023 @ 14:38:
uitgangsspanning van de trafo van de ledlamp blijkt die constant te variëren van 4,9 - 14,3 V.
Kan het zijn dat er wisselspanning uit de transformator komt? Dan zie je dat soort waardes als je je multimeter op gelijkstroom hebt staan. Meet eens op wisselspanning en/of doe even een foto van het type plaatje op de trafo.
Pagina: 1