Dit jaar hebben we een chalet aangeschaft. Deze is uitgerust met een Intergas Kombi Kompakt HR 22 A ketel. Volgens mij werkt het hier op propaan, maar dat is vooral van belang qua kosten.
Het chalet had een niet-slimme aan/uit thermostaat op 230v. Dat was de EPH CP4B, bijzonder genoeg geschikt voor OpenTherm, maar niet zo aangesloten als ik het goed heb. Die heb ik vervangen door een Tado thermostaat, ook in aan/uit stand. Dat werkt op zich prima, maar ik wil wel kijken of ik nog minder kan stoken.
De verbinding naar de thermostaat kwam en komt vanaf de X2-sectie van de ketel, op poortjes 1 & 3.
:fill(white):strip_exif()/f/image/G26kKS8QfQzgAYV5BrvlD7Ff.png?f=user_large)
Mijn vraag is dan ook of ik die zomaar om kan zetten van de X2 (230v) naar de X4 (24v) kant?
En kan ik dan "gewoon" OpenTherm gebruiken (dan dus draden op X2 posities 11&12) zetten en de tado van stand R01 (relais) naar D01 (opentherm) zetten?
Vraag 2:
De CV ketel was gewoon geleverd met alles in "default" stand, zoals CV aanvoertemperatuur op 80°C...
De Intergas installatiehandleiding geeft aan dat de minimale doorstroom hoeveelheid 175 l/h bij een ingesteld vermogen van 6,1 kW bedraagt.
Nu heb ik diverse instellingen aangepast om te kijken of ik wat zuiniger kan stoken...
Nu vermoed ik dat de radiatoren, een 7-tal, in dit chalet van 48m2 maar zo'n laag vermogen nodig hebben en ook maar een klein debiet, dat de ketel als snel teveel vermogen levert voor wat er hangt. Zeker als je de radiatoren in de slaapkamers ook nog wat knijpt om het daar niet loeiheet te hebben.
Radiatoren: 6x plaat radiatoren type 21 (1 maal 200x30cm, 3 maal 40x60cm, 1 maal 100x60cm, 1 maal 60x60cm en 1 maal badkamer radiator 50x60)
Wat ik uitgerekend heb met de HyTools app is dat mijn radiatoren maar 2,8 kW en een debiet van 123 liter per uur nodig hebben bij een aanvoertemperatuur (Ta) van 60°C en retour (Tr) van 40°C bij een kamertemperatuur (Tk) van 18°C.
Zo laag gaat die ketel niet eens...
Bij Ta=70°C, Tr=50°C en Tk=20°C zou dat 4,5 kW en 200 liter per minuut voor het debiet zijn.
Ook dat zit nog onder het ketel minimum qua vermogen, maar wel net boven het minimum voor het debiet.
Wat kan ik daar nog aan doen?
Het chalet had een niet-slimme aan/uit thermostaat op 230v. Dat was de EPH CP4B, bijzonder genoeg geschikt voor OpenTherm, maar niet zo aangesloten als ik het goed heb. Die heb ik vervangen door een Tado thermostaat, ook in aan/uit stand. Dat werkt op zich prima, maar ik wil wel kijken of ik nog minder kan stoken.
De verbinding naar de thermostaat kwam en komt vanaf de X2-sectie van de ketel, op poortjes 1 & 3.
:fill(white):strip_exif()/f/image/G26kKS8QfQzgAYV5BrvlD7Ff.png?f=user_large)
Mijn vraag is dan ook of ik die zomaar om kan zetten van de X2 (230v) naar de X4 (24v) kant?
En kan ik dan "gewoon" OpenTherm gebruiken (dan dus draden op X2 posities 11&12) zetten en de tado van stand R01 (relais) naar D01 (opentherm) zetten?
Vraag 2:
De CV ketel was gewoon geleverd met alles in "default" stand, zoals CV aanvoertemperatuur op 80°C...
De Intergas installatiehandleiding geeft aan dat de minimale doorstroom hoeveelheid 175 l/h bij een ingesteld vermogen van 6,1 kW bedraagt.
Nu heb ik diverse instellingen aangepast om te kijken of ik wat zuiniger kan stoken...
- CV Aanvoertemperatuur = 70°C
- 3 Maximaal CV vermogen (%) = 30 (volgens mij is dit 6,3kW en 180 l/h en dus de onderwaarde van de ketel)
- c Minimum toerental tijdens CV bedrijf (%) = 20 (lager gaat niet)
- c. Minimum capaciteit modulerende pomp = 15% (Kan nog naar 0, maar opmerking hierbij in de handleiding is: N.B. 0 = Niet toepasbaar voor toestellen met PWM gestuurde modulerende pomp)
- F Starttoerental CV = 50 (laagst mogelijke waarde)
- P Anti-pendeltijd tijdens CV bedrijf = 10 minuten
Nu vermoed ik dat de radiatoren, een 7-tal, in dit chalet van 48m2 maar zo'n laag vermogen nodig hebben en ook maar een klein debiet, dat de ketel als snel teveel vermogen levert voor wat er hangt. Zeker als je de radiatoren in de slaapkamers ook nog wat knijpt om het daar niet loeiheet te hebben.
Radiatoren: 6x plaat radiatoren type 21 (1 maal 200x30cm, 3 maal 40x60cm, 1 maal 100x60cm, 1 maal 60x60cm en 1 maal badkamer radiator 50x60)
Wat ik uitgerekend heb met de HyTools app is dat mijn radiatoren maar 2,8 kW en een debiet van 123 liter per uur nodig hebben bij een aanvoertemperatuur (Ta) van 60°C en retour (Tr) van 40°C bij een kamertemperatuur (Tk) van 18°C.
Zo laag gaat die ketel niet eens...
Bij Ta=70°C, Tr=50°C en Tk=20°C zou dat 4,5 kW en 200 liter per minuut voor het debiet zijn.
Ook dat zit nog onder het ketel minimum qua vermogen, maar wel net boven het minimum voor het debiet.
Wat kan ik daar nog aan doen?