Beste,

Ik heb momenteel 23 zonnepanelen talesun tp 660m - 275wp op zuid-oost.

Hiervan staan er 13 op string 1 en 10 op string 2; beide zijn dus geconnecteerd 1 omvormer van 5500wp (deze heeft dus 2 mpp).

Nu zou ik nog 12 panelen van 435wp willen toevoegen, dit op noord-west richting.

Vermits deze in een andere richting staan verwacht ik niet echt een zwaardere omvormer nodig te hebben (ze hebben hun piek op een ander moment).

Mijn vraag: kan ik de 23 panelen op 1 string aansluiten (dus op 1 mpp) en dan de 14 nieuwe op een andere string/mpp?

Welke omvormer neem ik dan best?

Hier in belgie is 750v per string toegestaan. Ik zie dat de panelen max op 31,5v werken (dus dat lijkt dan net te lukken met 23 panelen). Of moet ik de open circuit voltage voc nemen (dit is 38,7v per paneel)?


Alvast bedankt!

Jurgen

Alle reacties


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
Voc gaat het om.
En dat +10% voor koude dagen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14:53
Kan het?, ja, maar Aof string 1 wordt heel hard gecapped, of string 2 start niet op doordat ze noord staan.

Ik zou een losse omvormer kopen voor die 13 panelen, of met 3 losse strings werken.
Vanwaar wil je maar 2 strings?

[ Voor 35% gewijzigd door 99ruud99 op 09-12-2023 18:17 ]


  • Galileo695
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-10-2024
Dank alvast voor de info!

Ik wou liefst op 1 omvormer met 2 strings blijven omdat bij ons in de straat al redelijk wat huizen met zonnepanelen staan. In het verleden is mijn omvormer regelmatig afgeslagen omdat de spanning op straat te hoog werd (meer dan 253v). Men heeft mij toen op een andere fase gezet en het aldus opgelost. Vandaar dat ik liever op een omvormer van 5.500wp (met 2 strings). Ik vermoed dat omvormers met 3 mpp al snel richting 10.000wp gaan. Waardoor mijn installatie dus zal afslaan als deze hoge pieken bereikt (ik cap het liever af dan mijn omvormer te zien uitvallen). Tenzij er een mogelijkheid is om een 10kwp omvormer (met 3 strings dan) softwarematig te cappen op bv 5,5kw; anders vrees ik dat de omvormer zal afslaan.