Afgelopen voorjaar hebben wij in huis vier airco's laten plaatsen. Wij hebben een vreselijke hekel aan warmte in huis in de zomer en wilden in de winter ons gasverbruik (fors) naar beneden halen. Dit voorjaar zijn de MHI's naar tevredenheid geïnstalleerd.
De installatie betreft een single-split voor alleen de zolder en een multisplit waar twee slaapkamers en de woonkamer op zitten.
Gedurende het afgelopen najaar het huis prima naar 19 graden kunnen verwarmen zonder gebruik van gas. Alleen de problemen begonnen toen de temperaturen afgelopen weken richting en onder vriespunt gingen begonnen de problemen. Ondanks 24/7 draaien (met gebruiken van 30kwh per dag) kregen we het niet fatsoenlijk warm in huis.
Wanneer de drie binnenunits gezamenlijk draaien schoot de boel om de 15/20 minuten in defrost. Uren later waren de kamers maar een halve graad warmer. We zijn daarna overgegaan om alleen de woonkamer te verwarmen. Dat gaat een stuk beter maar wanneer het buiten rond het vriespunt is komt hij niet boven de 18 graden uit.
Nu zijn wij zelf opzoek gegaan naar de oorzaak hiervan. In 1e instantie zagen we de temperatuur in de app heel erg afwijken van de werkelijkheid, alleen kan dat niet verklaren dat wanneer we de boel op 30graden zetten het alsnog niet warmer dan 18 graden wordt in de woonkamer.
Ons huis is uit 1967 heeft een A-label, met spouwmuurisolatie, vloerisolatie, HR-glas en dakisolatie.
Dit is bij ons is geïnstalleerd:
Buitenunit: SCM50 ZS-W | 1
Woonkamer: SRK35 ZS-W | 123M3
Slaapkamer 1: SRK25 ZS-W | 58M3
Slaapkamer 2: SRK20 ZS-W | 26M3
Het valt ons op dat beide slaapkamers wel prima warm worden. Deze kunnen ook zonder problemen tegelijkertijd aan staan. Het probleem lijkt hem vooral in de woonkamer/buitenunit te zitten.
Onze analyse op dit moment is dat de buitenunit en de woonkamer-unit wel erg krap bemeten zijn. Ik lees online dat de SRK35 bij goede isolatie max 116m3 kan doen en de buitenunit in totaal 166m3.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat onze woonkamer een U-vorm heeft. Maar de warmte (die er is) lijkt wel gelijkmatig verdeel te worden. Afgelopen zomer en herfst in ieder geval geen enkel probleem hiermee ervaren.
Maar kan ik daarmee stellen dat de installateur de zaak te krap bemeten heeft? De installateur is overigens een prima partij, maar voordat ik hem/haar een probleem voor de voeten gooi wil ik eerst wat advies inwinnen of ik een valide punt heb.
Daarom mijn vraag aan jullie. Is dit geheel te krap bemeten of kan er iets anders aan de hand zijn?
Onderstaand twee foto's van de plattegrond. Groen zijn de units.
:strip_exif()/f/image/Ta81WfAS6IUzctiS03cgPC2z.jpg?f=fotoalbum_large)
De installatie betreft een single-split voor alleen de zolder en een multisplit waar twee slaapkamers en de woonkamer op zitten.
Gedurende het afgelopen najaar het huis prima naar 19 graden kunnen verwarmen zonder gebruik van gas. Alleen de problemen begonnen toen de temperaturen afgelopen weken richting en onder vriespunt gingen begonnen de problemen. Ondanks 24/7 draaien (met gebruiken van 30kwh per dag) kregen we het niet fatsoenlijk warm in huis.
Wanneer de drie binnenunits gezamenlijk draaien schoot de boel om de 15/20 minuten in defrost. Uren later waren de kamers maar een halve graad warmer. We zijn daarna overgegaan om alleen de woonkamer te verwarmen. Dat gaat een stuk beter maar wanneer het buiten rond het vriespunt is komt hij niet boven de 18 graden uit.
Nu zijn wij zelf opzoek gegaan naar de oorzaak hiervan. In 1e instantie zagen we de temperatuur in de app heel erg afwijken van de werkelijkheid, alleen kan dat niet verklaren dat wanneer we de boel op 30graden zetten het alsnog niet warmer dan 18 graden wordt in de woonkamer.
Ons huis is uit 1967 heeft een A-label, met spouwmuurisolatie, vloerisolatie, HR-glas en dakisolatie.
Dit is bij ons is geïnstalleerd:
Buitenunit: SCM50 ZS-W | 1
Woonkamer: SRK35 ZS-W | 123M3
Slaapkamer 1: SRK25 ZS-W | 58M3
Slaapkamer 2: SRK20 ZS-W | 26M3
Het valt ons op dat beide slaapkamers wel prima warm worden. Deze kunnen ook zonder problemen tegelijkertijd aan staan. Het probleem lijkt hem vooral in de woonkamer/buitenunit te zitten.
Onze analyse op dit moment is dat de buitenunit en de woonkamer-unit wel erg krap bemeten zijn. Ik lees online dat de SRK35 bij goede isolatie max 116m3 kan doen en de buitenunit in totaal 166m3.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat onze woonkamer een U-vorm heeft. Maar de warmte (die er is) lijkt wel gelijkmatig verdeel te worden. Afgelopen zomer en herfst in ieder geval geen enkel probleem hiermee ervaren.
Maar kan ik daarmee stellen dat de installateur de zaak te krap bemeten heeft? De installateur is overigens een prima partij, maar voordat ik hem/haar een probleem voor de voeten gooi wil ik eerst wat advies inwinnen of ik een valide punt heb.
Daarom mijn vraag aan jullie. Is dit geheel te krap bemeten of kan er iets anders aan de hand zijn?
Onderstaand twee foto's van de plattegrond. Groen zijn de units.
:strip_exif()/f/image/Ta81WfAS6IUzctiS03cgPC2z.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/su5D6Aw1R9ucUdg6vKjJiw4s.jpg?f=fotoalbum_large)