2 omvormers op 1 fase: is dat toegestaan?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarnixB.
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 27-06 20:58
Vandaag zijn mijn nieuwe zonnepanelen aangesloten. 10x 430w op een Growatt omvormer. Ik had al 11 andere panelen (310w) met eigen omvormer, maar er was nog ruimte over, dus vandaar de uitbreiding. In mijn huis heb ik een 3x 25a aansluiting in de meterkast.

Ik was niet thuis tijdens de installatie, maar nu ik thuis ben, zie ik dat de omvormer op een aparte eigen groep zit aangesloten, maar wel op dezelfde fase als waarop de andere omvormer zich ook bevind. Deze zit ook op een eigen groep. Ze kunnen het eigenlijk niet gemist hebben, want het staat allemaal duidelijk aangegeven, dus ik denk dat het bewust gedaan is.

Ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van, maar het staat mij bij dat dit niet is toegestaan. Is dat zo? Anders moeten ze nog even terugkomen om dit te herstellen.

Dank voor het meedenken alvast!

152m2 2-onder-1-kap 2016 | Quatt en Atag I32S met NIBE PCU-R120 | T6 | 6000Wp | HR++, spouw-, dak- en muurisolatie | Vloerverwarming bgg en radiatoren op 1ste en 2e etage

Beste antwoord (via MarnixB. op 07-12-2023 22:45)


  • CodeCaster
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

CodeCaster

Can I get uhm...

Toegestaan of niet... 3410 W (je oude installatie) + 4300 W (je nieuwe) kan maximaal 7710 W terugleveren. Op 230 V is dat 33,5 A dus meer dan één met 25 A afgezekerde fase aan kan.

https://oneerlijkewoz.nl
Het ergste moet nog komen / Het leven is een straf / Een uitgestrekte kwelling van de wieg tot aan het graf

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 22:40
Ik zou ze even terug laten komen om het op een andere fase te zetten.
Het is winter nu en zeker geen acuut probleem, maar ik dacht dat de richtlijn vanuit de netbeheerders was max 5 kW per fase en daar ga je overheen op een zonnige lentedag.
Ik neem aan dat ze dit zonder morren nog even om komen zetten.

[ Voor 63% gewijzigd door ASW1 op 07-12-2023 22:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ik zou ze op een andere fase prikken...

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 23:45
Ik had 3-fase omvormers genomen.

Maar idd terug laten komen en op een andere fase laten zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarnixB.
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 27-06 20:58
Dank voor de snelle antwoorden! Is dat vanuit regelgeving? Mag het niet? Of is het minder gewenst, omdat het tot andere problemen leidt?

152m2 2-onder-1-kap 2016 | Quatt en Atag I32S met NIBE PCU-R120 | T6 | 6000Wp | HR++, spouw-, dak- en muurisolatie | Vloerverwarming bgg en radiatoren op 1ste en 2e etage


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Je zit even snel uit mijn hoofd op 7700watt op 1 fase.
Dat is genoeg om je hoofdzekering eruit te laten ploffen.
Plus dat het nogal wat extra onbalans in het net geeft.

Even 1 omvormer op een andere fase dat is voor iedereen beter.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • CodeCaster
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

CodeCaster

Can I get uhm...

Toegestaan of niet... 3410 W (je oude installatie) + 4300 W (je nieuwe) kan maximaal 7710 W terugleveren. Op 230 V is dat 33,5 A dus meer dan één met 25 A afgezekerde fase aan kan.

https://oneerlijkewoz.nl
Het ergste moet nog komen / Het leven is een straf / Een uitgestrekte kwelling van de wieg tot aan het graf


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • MarnixB.
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 27-06 20:58
Dank voor de goede uitleg. Dat wordt zeer gewaardeerd! Ik ga morgen even bellen. Gelukkig nog niet betaald, dus dat scheelt meestal wel in de aftersales.

152m2 2-onder-1-kap 2016 | Quatt en Atag I32S met NIBE PCU-R120 | T6 | 6000Wp | HR++, spouw-, dak- en muurisolatie | Vloerverwarming bgg en radiatoren op 1ste en 2e etage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

@MarnixB. 11x310Wp + 10x430Wp levert een theoretisch maximum op van ~7800Wp .... Hoe gaat die beste meneer welke die nieuwe set aangelegd heeft dat verantwoord kwijt kunnen op één 25A fase :o

Laat die meneer even terug komen en die nieuwe set (á 43000Wp) op een andere (eigen) 25A fase aansluiten. En Já: Dan ga je in het uiterste geval nog zien dat die nieuwe set gaat 'aftoppen' achter een eigen simpele 16A groep , maar.... Die ogenblikken zal je op jaarbasis waarschijnlijk op minder dan één hand kunnen gaan tellen.

Af-Toppen is niet érg, het levert je alleen tijdelijk minder vermogen op dan dat wat een set panelen zou moeten kunnen leveren volgens de spec's

[ Voor 17% gewijzigd door Will_M op 07-12-2023 23:34 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Overigens als de oriëntatie oud/nieuw Oost/west is zal het zo'n vaart niet lopen.
Maar netjes is het niet.
Max aangesloten wp is hoger dan hoofdzekering dus dat moet je niet willen.
Plus de al eerder genoemde extra onbalans die je op het net brengt.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 02:11
7,8kWp gaat ook in een oost west ligging de hoofdzekering er uit blazen… dus helemaal eens met de voorgangers: terug laten komen en hun werk goed laten doen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:50
Los van de feitelijke capaciteit en of het kan met de hoofdzekeringen/-automaten, je mag maximaal 5 kW op 1 fase terugleveren.

Als je meer dan dat kunt leveren, moet het over meerdere fases worden verspreid, door ofwel 1-fase omvormers over de fasen te verdelen, of door 3-fase omvormers te gebruiken...

6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh

Pagina: 1