Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Stand thermostaat mengverdeler op stookgedrag cv-ketel

Pagina: 1
Acties:

  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Al tijden worstel ik met het bereiken van de ingestelde temperatuur in mijn woonkamer. Deze is voorzien van vloerverwarming onder de dekvloer 10cm hoh.

De laatste halve graag duurt eeuwig omdat de ketel in een soort van low-load mode gaat waarin effectief de dan bereikte temperatuur wordt gehandhaafd wat dus een halve graad onder het setpoint is.

Ik besef dat LT verwarming een complexe balans is tussen opwarming, afgifte en verlies. Momenteel richt ik me hoe warm de vloer wordt omdat ik denk dat daar winst halen valt in snelheid van opwarmen en het doorverwarmen van de kamer wanneer de temperatuur binnen een halve graad van het setpoint komt.

De temperaturen op de mengverdeler gaan typisch naar max 30C in en 25C uit. De thermostaat op de verdeler is 45C. De temperatuur vanaf de ketel zit meestal tussen 35C en 45C (wisselt). CV max is 65C en vermogen max 14kW. Pendelgedrag lijkt er niet te zijn. Minimaal vermogen van de ketel is ca. 3kW en warmteafgifte van de vvw heb ik berekend op 4kW bij 30C. Er staan in het huis ook nog 3 radiatoren open die, zo schat ik, tussen 1 en 2 kW warmte afnemen.

Dit is het typische gasverbruik (Homewizard): Het verbruik van 0.10m3 gas is met 1C verschil, de daling naar 0.04 is met een 0.5C verschil. In die fase is het verbruik nogal grillig en het waarom snap ik niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sBWIK5QrT9qBjs15bkU7q1NHPIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qX1q7IPVoqKCbqaLNpV2C4Iy.jpg?f=fotoalbum_large

Nu ben ik aan het experimenteren met de thermostaat op de verdeler en heb deze eens op 55gr gezet. De temperatuur vloer in stijgt van ca. 30 naar ongeveer 32gr en de vloer uit temp stijgt mee van 25 naar 27. Dat lijkt me prima: een warmere vloer.

Wat me nu opvalt is dat het typische gasverbruik veel meer constant wordt. De dip voor 12u: setpoint halve graad verlaagd waarna de echte low-load modus actief lijkt te worden.

Waarom wordt het verbruik zoveel meer constant? Wat betekent dat?

Ik merk ook dat de CV aanvoertemperatuur is gestegen (niet gemeten maar de radiator in de badkamer wordt duidelijk warmer wat ook winst is)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pjtcHlYwgxTU_LVohc7jLE3x7Po=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3ER481oFExFQT9d1VYDhROKr.png?f=fotoalbum_large

Totale gasverbruik afgelopen jaar 450m3 - dagtemp 19C tussen 5AM en 13PM, nachttemp 17.5C). Hele dag zelfde temperatuur gaf een hoger verbruik en dan mis je 's morgens de warme vloer ... momenteel is dagtemp 19.5C om de vrouw tevreden te stellen.

[ Voor 11% gewijzigd door Boeryepes op 07-12-2023 13:11 ]

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.


  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 14-11 20:39
@Boeryepes Die thermostaat open zetten lijkt me de juiste move. Dan kan de warmte van de ketel tenminste de vloer in. Dat de ketel daardoor goed werkt heeft geen diepere betekenis.

450m3 per jaar lijkt me een heel net verbruik.

En over setpoints en je vrouw tevreden houden: ik zou dat getalletje gewoon afplakken. Als je het (te) koud hebt dan moet het setpoint omhoog en vice versa. Dat getalletje doet er niet zoveel toe. Sommige thermostaten kun je ook “kalibreren”. Zet daar gewoon +2 in en je thermostaat geeft ineens 21,5C aan bij dezelfde temperatuur.

  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Paul C schreef op zondag 10 december 2023 @ 09:52:
@Boeryepes Die thermostaat open zetten lijkt me de juiste move. Dan kan de warmte van de ketel tenminste de vloer in. Dat de ketel daardoor goed werkt heeft geen diepere betekenis.
Dank!

Als volgende stap heb ik mijn basis Vaillant aan/uit thermostaat geüpgrade naar een modulerende en eentje die meerdere tijdzones per dag aankan waardoor er meer mogelijkheden zijn om op te warmen. Het eerste wat opvalt is dat de ketelbedrijf tijdens bedrijf wat minder varieert, althans dat toont het gasverbruik in Homewizard. Weet niet wat ik verder nog kan verwachten.
450m3 per jaar lijkt me een heel net verbruik.
450m3 ben ik best trots op in een 155m3 huis uit 1978, half vrijstaand. Vorige bewoonster zat op 2400 ...
En over setpoints en je vrouw tevreden houden: ik zou dat getalletje gewoon afplakken. Als je het (te) koud hebt dan moet het setpoint omhoog en vice versa. Dat getalletje doet er niet zoveel toe. Sommige thermostaten kun je ook “kalibreren”. Zet daar gewoon +2 in en je thermostaat geeft ineens 21,5C aan bij dezelfde temperatuur.
idd. deze heeft de nieuwe ook een offset optie, echter heb ik ook nog een Ikea Vindstryka staan en die toont ook de temperatuur ...

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.